令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.2 常時点灯パイロットランプ・2箇所点滅回路・コンセント送り配線の施工

技能試験 · 複線図化 / リングスリーブ圧着刻印 / 差込形コネクタ接続 / 常時点灯パイロットランプ / コンセント送り配線

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(予備品を除く)を使用して、施工条件に従い完成させなさい。 【配線及び器具配置の概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色)をジョイントボックスAに引き込む。 ・ジョイントボックスAから、上側のランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)およびジョイントボックスB(VVF 1.6-3C)へ配線する。 ・ジョイントボックスBから、上側のタンブラスイッチ「イ」およびパイロットランプ(VVF 1.6-3C)、右側のランプレセプタクル「イ」(施工省略、VVF 1.6-2C)、下側の埋込コンセント(2口)(VVF 1.6-2C)へ配線する。 ・埋込コンセント(2口)から左側の埋込連用コンセントへ渡り配線(VVF 1.6-2C)を行う。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は常時点灯とすること。 3. 電線の色別:  ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。  ②電源から点滅器、パイロットランプ及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。  ③コンセントの接地側極端子(W表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックス部分を経由する電線は接続箇所を設け、接続方法は次によること。  ①A部分はリングスリーブによる接続とする。  ②B部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

A部分接続:電源白+受金ねじ部白+B渡り白はリングスリーブ小で「小」圧着、電源黒+B渡り黒はリングスリーブ小で「小」圧着、器具黒+B戻り赤はリングスリーブ小で「○」圧着。B部分接続:白4本(A渡り白・施工省略白・PL白・2口コンセント白)を4本用差込形コネクタ、黒3本(A渡り黒・SW/PL黒・2口コンセント黒)を3本用差込形コネクタ、赤3本(A渡り赤・SW返り赤・施工省略黒)を3本用差込形コネクタで接続する。スイッチ・パイロットランプ部は黒わたり線で常時点灯回路を構成し取付枠に固定。2口コンセントから1口コンセントへ極性を合わせて渡り配線する。

解説

パイロットランプを常時点灯にするときは、負荷の点滅に関係なく、電源の非接地側(黒)と接地側(白)をランプに直接つないだ並列回路にします。こうするとスイッチのオン・オフにかかわらず、いつも電圧がかかってランプが点いたままになるからです。リングスリーブの刻印は、1.6mm線2本だけのときは「○」、2.0mm線を含むときや1.6mm線が3本以上のときは「小」と決まっています。コンセントの送り配線は、非接地側と接地側の極性をそろえて並列につなぎます。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、各器具の接地側(白)、非接地側(黒)、スイッチからの返り線(赤)の通り道を決める。
  2. 支給されたVVFケーブルを、各スパン寸法に接続しろ(器具側約50mm、ボックス側約100mm、レセプタクル部約50mm)を足した長さに切る。そしてシースと絶縁被覆をはぎ取る。
  3. 埋込連用取付枠にパイロットランプ(常時点灯)とタンブラスイッチを取り付け、黒のわたり線と白線・赤線をつなぐ。
  4. 埋込コンセント(2口)に電源線をつなぎ、送り穴を使って埋込連用コンセントへ白・黒の渡り線を配線する。
  5. ランプレセプタクルの受金ねじ部側に白線、中心接触片側に黒線を、のの字曲げでネジ止めする。
  6. ジョイントボックスAでリングスリーブ(小)を使い、電線の太さと本数に合った圧着マーク(小または○)で確実に圧着する。
  7. ジョイントボックスBで差込形コネクタ(3本用2個、4本用1個)を使い、各心線を奥まで確実に差し込んでつなぐ。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ小での刻印「○」は1.6mm心線2本の圧着時のみ適用される。
  • パイロットランプ常時点灯回路は電源の黒(非接地側)と白(接地側)を直接接続する。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白色電線を結線する。

間違えやすいところ

  • 電源線VVF 2.0-2C(青色シース)と1.6mm電線の接続で、リングスリーブの刻印を「○」にしてしまう誤った圧着。
  • パイロットランプを同時点滅や異時点滅だと思い込み、結線を間違えるミス。
  • 2口コンセントから連用コンセントへの渡り配線で、白と黒の極性を交差させてしまう誤配線。

出題の前提:電気技術者試験センター 令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(2024年12月14日実施)課題2・施工条件に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士下期技能試験(12月14日) 課題2の問題・解答資料です。