令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題13の概要
配線図および施工条件に基づく自動点滅器回路の施工
技能試験 · 自動点滅器 / 接地極付コンセント / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続 / VVRケーブル
配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて自動点滅器代用端子台、接地極付コンセント、ランプレセプタクル等を含む低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件の要約】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従うこと。 2. 自動点滅器は3極端子台で代用し、端子記号に従って結線すること。 3. 電線色別:接地側電線はすべて白色、電源から点滅器・コンセント・自動点滅器までの非接地側電線はすべて黒色、接地線は緑色を使用する。コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器端子台の端子2には白色電線を結線すること。 4. ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続すること。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。 6. 屋外灯部分は施工省略とする。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA部分はリングスリーブ接続(2.0mm+1.6mm×2本:小刻印、2.0mm+1.6mm:小刻印、1.6mm×2本:○刻印)、B部分は差込形コネクタ接続(4本用:接地側白線、3本用:非接地側黒線、2本用:スイッチ返り線と器具黒線)。自動点滅器代用端子台は端子1に電源黒線、端子2に接地側白線2本共締め、端子3に屋外灯行き黒線を結線し、コンセント側に取付枠を装着して接地線を取り付ける。
解説
接地側の白い電線は、コンセントや自動点滅器の電源端子、負荷器具の受金ねじ部につなぎます。自動点滅器が動くには常時100Vが必要なので、端子1(黒)と端子2(白)から電源を取ります。暗くなると内部のスイッチが閉じ、端子3から屋外灯へ電気を送ります。圧着マークは電線の太さの組み合わせに合わせ、2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm×2本は「○」です。
解き方
- 単線図から複線図を作り、電源、点滅器、コンセント、自動点滅器端子台、器具への電線色(接地側は白、非接地側は黒、負荷への返り線は赤など)を洗い出す。
- 端子台の1番に非接地側の黒、2番に接地側の白(電源側と屋外灯側の白2本を共締め)、3番に屋外灯側の黒をつなぐ。
- ジョイントボックスAはリングスリーブで、電線の太さに合わせて「小」と「○」のダイスを選んで圧着する。Bは差込形コネクタの決められた極数に確実に差し込む。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 自動点滅器代用端子台の2番端子には、電源側と負荷側(屋外灯)の白線2本を共締めする。
- リングスリーブ接続で2.0mmと1.6mmの組み合わせは小スリーブで刻印「小」、1.6mmが2本の場合は刻印「○」となる。
間違えやすいところ
- 自動点滅器の端子台2番に白線を1本しかつながず、屋外灯への接地側配線を忘れるミス。
- ジョイントボックスAで電源2.0mmを含む圧着箇所を「○」マークで圧着してしまう刻印の間違い。
- 埋込連用取付枠をスイッチ側に取り付けてしまうミス(施工条件ではコンセント側と指定されている)。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(候補問題No.13)の公表問題および施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)