学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題11の概要
配線図の複線化・金属管配線施工およびボックス内電線相互の接続
技能試験 · 技能試験 / 金属管工事 / アウトレットボックス / 圧着マーク選定 / 複線図
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用して施工条件に従って完成させなさい。 【配線構成】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・アウトレットボックス(打抜き済み穴:19mm×3箇所、25mm×2箇所)を中心に配置 ・負荷:引掛シーリング(角形、イ)、ランプレセプタクル(ロ) ・点滅器・コンセント:タンブラスイッチ(イ)及びコンセント(金属管E19内にIV 1.6mm×3本を配管施工、連用取付枠使用)、タンブラスイッチ(ロ) 【施工条件抜粋】 1. 電線管とボックスの接続:ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付けること。 2. ボックスの穴:打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 3. 電線色別:電源からの接地側はすべて白、電源から点滅器・コンセントまでの非接地側はすべて黒。コンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部、引掛シーリング接地側端子に白を結線すること。 4. ボックス内接続:電源側電線(シース青色)との接続箇所はリングスリーブによる接続、その他の接続箇所は差込形コネクタによる接続とすること。 5. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックス内接続において、電源側接地側電線(2.0mm白1本+1.6mm白3本)をリングスリーブ「中」で圧着、電源側非接地側電線(2.0mm黒1本+1.6mm黒2本)をリングスリーブ「小」で圧着(刻印「小」)。スイッチ(イ)返り線と引掛シーリング黒(1.6mm×2本)およびスイッチ(ロ)返り線とランプレセプタクル黒(1.6mm×2本)の2箇所を差込形コネクタ(2本用)各1個で接続する。金属管E19はボックスコネクタをボックスに取り付けねじ頭をねじ切り、管端に絶縁ブッシングを装着する。ボックスの他の打抜き穴にはゴムブッシングを取り付ける。
解説
屋内配線では、電源の接地側(白)を各負荷やコンセントのW端子につなぎ、非接地側(黒)をスイッチやコンセントの反対側の端子につなぎます。金属管では、管の切口で電線が傷まないように絶縁ブッシング(絶縁用の輪)を取り付けます。また、使わないボックスの穴にはゴムブッシング(ゴムの輪)を付けて、ほこりや異物から電線を守ります。
解き方
- 単線図(1本の線で表した図)から複線図(実際の本数を表した図)を作り、電源線の2.0mmと器具へ向かう1.6mmの電線の色、そして接続方法(リングスリーブか差込形コネクタか)を分ける。
- アウトレットボックスの打抜き穴4箇所にゴムブッシング(19mm用2個、25mm用2個)を十字に切り込みを入れて付け、ねじなしボックスコネクタをロックナットでボックスに固定して絶縁ブッシングをねじ込む。
- 金属管(E19)にIV線3本(黒・白・赤)を通し、スイッチ(イ)とコンセント(渡り配線を含む)を取付枠へ配線・固定する。
- ランプレセプタクル(極性と巻き締め方向)と引掛シーリング(極性)を結線し、スイッチ(ロ)へのVVFケーブルを配線する。
- アウトレットボックス内で、電源を含む2箇所をリングスリーブ(中刻印・小刻印)で圧着し、負荷の返り線2箇所を2本用差込形コネクタでつないで仕上げる。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 電源線を含む接続のみリングスリーブ、それ以外は差込形コネクタを使用する条件の読み落としに注意する。
- 2.0mm電線1本+1.6mm電線3本の接続はリングスリーブ「中」を用い、圧着マークは「中」となる。
- 2.0mm電線1本+1.6mm電線2本の接続はリングスリーブ「小」を用い、圧着マークは「小」となる。
- ねじなしボックスコネクタの止めねじは頭がねじ切れるまで締め付け、管端には絶縁ブッシングを忘れずに取り付ける。
間違えやすいところ
- 電源の接地側の白線4本(2.0mm×1+1.6mm×3)を圧着するとき、リングスリーブ「小」を選んだり、「小」の刻印で圧着したりする誤り。
- ねじなしボックスコネクタのねじ頭をねじ切るのを忘れる、または絶縁ブッシングを付け忘れる施工ミス。
- アウトレットボックスの打抜き済みの穴すべてにゴムブッシングを付ける条件(残りの穴全部)を守らないミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側の金属部分)に黒線をつなぐ極性の逆接続。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(2024年7月21日実施)候補問題No.11の試験問題・施工条件および公式解答例による。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題11
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題11の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)