本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線図に基づく単相2線式100V屋内配線工事(候補問題No.9)

技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント

図に示す低圧屋内配線工事を、支給された材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線及び施工条件の要点】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0mm 2心)がジョイントボックスBへ配線される。 2. ジョイントボックスBには、電源、ジョイントボックスAへの配線(VVF 1.6mm 3心)、引掛シーリング「イ」(丸形、VVF 1.6mm 2心)、接地極付接地端子付コンセント「EET」(VVF 2.0mm 2心)が接続される。コンセントからは上方の施工省略(2口コンセント用VVF 1.6mm 2心)および下方の接地線(施工省略、緑IV 1.6mm)が配線される。 3. ジョイントボックスAには、ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6mm 2心)、タンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6mm 2心)、ジョイントボックスBへの渡り配線が接続される。 4. 電線接続:A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブによる接続とする。 5. 電線の色別:接地側はすべて白色、電源からの非接地側(コンセント・スイッチまで)はすべて黒色、接地線は緑色とし、器具の受金ねじ部やW端子には白色を結線する。

解答・解説を表示

解答

【結線・接続の要約】 [ボックスA(差込形コネクタ)] ・白2本(Bからの白、ランプレセプタクルの白)→ 2本用コネクタ ・黒2本(Bからの黒、スイッチの黒)→ 2本用コネクタ ・3本(スイッチからの白、ランプレセプタクルの黒、Bへの赤)→ 3本用コネクタ [ボックスB(リングスリーブ)] ・接地側(白4本:電源2.0+EET行2.0+A行1.6+引掛シーリング1.6)→ リングスリーブ中(圧着マーク「中」) ・非接地側(黒3本:電源2.0+EET行2.0+A行1.6)→ リングスリーブ中(圧着マーク「中」) ・点滅線(2本:Aからの赤1.6+引掛シーリングの黒1.6)→ リングスリーブ小(圧着マーク「○」) [器具結線] ・ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白、中心接触片端子に黒。 ・引掛シーリング:接地側極(W)に白、他端に黒。 ・コンセント(EET):接地側極(W)にBからの白(2.0)と送り白(1.6)、非接地側にBからの黒(2.0)と送り黒(1.6)、接地端子に緑(1.6)を結線。

解説

低圧屋内配線では、接地側(白)は各負荷(ランプなど)へ直接配線し、非接地側(黒)はスイッチと、常に電気を流すコンセントへつなぎます。なぜなら、スイッチは非接地側を開閉して照明器具を点滅させるからです。また圧着は、つなぐ電線の太さ・本数・単線かより線かを確かめ、合うスリーブと刻印を組合せ表で選びます。太さだけでは決められません。

解き方

  1. 単線図から複線図をかき、電源から負荷器具・スイッチへ、白・黒・赤・緑の電線の色をわりあてます。
  2. ケーブルと絶縁電線を寸法どおりに切り、シース(外側の皮)と絶縁被覆(内側の皮)を決められた長さだけむきます。
  3. 埋込連用取付枠にタンブラスイッチと接地極付接地端子付コンセントを正しく取り付け、ランプレセプタクル・引掛シーリングローゼットとともに、極性(W端子や受金ねじ部へ白線をつなぐなど)に従って結線します。
  4. ボックスAでは、差込形コネクタを使い、接地側(白2本用)、非接地側(黒2本用)、点滅線(3本用)をつなぎます。
  5. ボックスBでは、電線の太さと本数を確かめ、リングスリーブで接地側(中刻印)、非接地側(中刻印)、点滅線(○刻印)を圧着し、末端処理をします。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 2.0mm電線が2本含まれる結線(白4本、黒3本)は断面積が大きくなるため、小スリーブではなく「リングスリーブ中」を用い、圧着ダイスも「中」とする。
  • 接地極付接地端子付コンセントのW側接地極端子には必ず接地側電線(白)を結線し、接地端子(アース端子)には緑色電線を接続する。

間違えやすいところ

  • ボックスBの非接地側(2.0mm×2本+1.6mm×1本)を、まちがえて小スリーブで圧着してしまう刻印ミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子の極性を逆につないでしまう重大な欠陥。
  • 埋込連用取付枠の表裏や取り付け位置(1個用スイッチの中心配置など)をまちがえること。

出題の前提:令和6年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.9の公表資料・試験問題の施工条件、および電気技術者試験センター「技能試験の欠陥の判断基準」に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題9の問題・解答資料です。