3路・4路スイッチ回路とアウトレットボックス施工

技能試験 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事を支給材料を使用して施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. 3路スイッチおよび4路スイッチの配線方法:  ① 3箇所のスイッチをそれぞれ操作することによりランプレセプタクルを点滅できるようにする。  ② 3路スイッチの「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、「1」と「3」の端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 3. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 4. 電線の色別:  ① 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。  ② 電源から3路スイッチSまでの非接地側電線には黒色を使用する。  ③ ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子には白色の電線を結線する。 5. ボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設ける。  ① A部分はリングスリーブによる接続とする。  ② B部分は差込形コネクタによる接続とする。 6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用すること。 7. 施工省略部分(右上のランプレセプタクル側)は器具取り付けを省略する。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ接続):電源白と中継白(2.0+1.6)で刻印「小」、電源黒と3路S黒(2.0+1.6)で刻印「小」、3路S連絡線と中継連絡線2組(各1.6+1.6)で刻印「○」×2箇所。B部分(差込形コネクタ接続):接地側白3本に3本用×1、負荷側黒3本に3本用×1、4路スイッチ連絡線に2本用×4。アウトレットボックスにはゴムブッシング(19mm×3、25mm×2)を装着し、4路スイッチに連用取付枠を取り付ける。

解説

3箇所から1つの負荷(ランプレセプタクルを並列にした2灯)を点滅させるには、両端に3路スイッチ、その間に4路スイッチを置きます。片方の3路スイッチの共通端子「0」に電源の非接地側(黒)を入れ、もう片方の「0」から負荷(照明)へ結線します。3路の「1」「3」端子と4路スイッチの端子対を連絡線でつなぐと、どのスイッチを切り替えても回路を開いたり閉じたりできます。アウトレットボックスの穴には、電線の被覆が傷まないようにゴムブッシングを必ず付けます。

解き方

  1. 単線図から複線図を作り、電源の接地側(白)をランプレセプタクル2灯へ、電源の非接地側(黒)を左下の3路スイッチ「0」へ導く道すじを決める。
  2. 左下3路スイッチの「1」「3」からA-B間を通って4路スイッチの入力側の端子対(例:端子1・2)へつなぎ、4路スイッチの出力側の端子対(例:端子3・4)から右下3路スイッチの「1」「3」へつなぐ連絡線を配線する。
  3. 右下3路スイッチの「0」からランプレセプタクル2灯の非接地側へつなぐ負荷の帰り線を配線する。
  4. A部分はリングスリーブで圧着する。2.0mmと1.6mmの組み合わせ2箇所(接地側、電源の非接地側)は刻印「小」、1.6mmと1.6mmの組み合わせ2箇所(連絡線2本)は刻印「○」とする。
  5. B部分は差込形コネクタでつなぐ。接地側の白3本(A-B間、中央のレセプタクル、右の施工省略)を3本用コネクタ、負荷の帰り線3本を3本用コネクタ、4路スイッチの連絡線4本(各2本ずつ)を2本用コネクタ4個でつなぐ。
  6. アウトレットボックスのノックアウト穴(19mm用3箇所、25mm用2箇所)に、切り込みを入れたゴムブッシングを取り付け、4路スイッチには埋込連用取付枠を中央に取り付ける。
両端の3路スイッチ模型の間へエルくんが4路スイッチ模型をはめ、3か所で操作する配置を示す図。
3か所から点滅させる配置例です。両端に3路、中間に4路を置きます。模型は役割と位置を表し、実際の端子接続や配線を示す図ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 4路スイッチを挟む3箇所点滅回路では、両端の3路スイッチ「0」端子の一方に電源黒、もう一方に器具(負荷)側黒を接続する。
  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」で圧着する。

間違えやすいところ

  • 4路スイッチの端子番号の対(上下または左右の組み合わせ)を間違え、クロス接続や短絡になるようにつないでしまう誤結線。
  • A部分の圧着で、2.0mmと1.6mmの接続部なのにダイス(圧着工具の型)の選び方を間違え、刻印「○」で圧着してしまう欠陥。
  • アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを付け忘れたり、裏表や向きを間違えたりする施工不良。
  • 埋込連用取付枠を付ける器具(4路スイッチ)を間違え、3路スイッチに付けてしまうミス。

出題の前提:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(2024年7月21日実施)候補問題No.7の配線図・施工条件・解答例に準拠。