学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3の概要
低圧屋内配線工事の施工(タイムスイッチ回路・接地極付コンセント)
技能試験 · 複線図作成 / タイムスイッチ回路 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相2線式100V屋内配線工事(ジョイントボックス2箇所、タイムスイッチ代用端子台、角形引掛シーリング、ランプレセプタクル、タンブラスイッチ、接地極付コンセント、接地線)を完成させなさい。 【施工条件の要点】 1. タイムスイッチは支給された3極端子台(S1、S2、L1)で代用し、端子台説明図の通りに結線する。 2. 電線の色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器・コンセント・タイムスイッチまでの非接地側電線はすべて黒色、接地線は緑色とする。 3. コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子、タイムスイッチ端子台のS2端子には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックスAの電線接続はリングスリーブによる圧着接続、ジョイントボックスBの電線接続は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠は、接地極付コンセント部分に取り付けること。
解答・解説を表示
解答
複線図に基づき各器具を結線し、ジョイントボックスAはリングスリーブ(刻印:小2箇所、○1箇所)、ジョイントボックスBは差込形コネクタ(4本用1個、3本用1個、2本用1個)を用いて正しく接続・施工を完了する。
解説
単相2線式100V配線では、接地側(白)を器具の受金側やコンセント、タイムスイッチの電源端子へつなぎ、非接地側(黒)をスイッチやコンセント、タイムスイッチへ分配する。タイムスイッチ代用端子台は、内部でS1-S2間がモータ用(電源用)、S1-L1間が接点用につながっている。だからS1に黒、S2に白を入れ、負荷への出力はL1から取る。リングスリーブのダイスは電線の合計断面積で選び、1.6mmが2本なら「○」、2.0mmが1本でも入れば「小」を使う。
解き方
- 配線図から器具の位置・電線の種類・心数を確かめ、単線図を複線図にして、つなぐ場所ごとに電線の色と本数を整理する。
- 支給されたケーブルを寸法表(器具側の仕上げ寸法とボックス内の余裕)に合わせて切り、外装と絶縁被覆を決められた長さだけはぎ取る。
- 埋込連用取付枠を接地極付コンセントに取り付け、コンセントの向き(W端子に白、接地端子Eに緑線)を間違えないように結線する。
- ランプレセプタクル(受金ねじ部に白)、引掛シーリング(接地側に白)、タイムスイッチ端子台(S1に黒、S2に白2本、L1に黒)を、それぞれ向きに注意して結線する。
- ジョイントボックスAで心線の組み合わせを確かめ、リングスリーブ用の圧着工具で決められたダイス(小・小・○)を使って圧着し、先端を切りそろえる。
- ジョイントボックスBで決められた長さに心線をはぎ取り、差込形コネクタ(4本用、3本用、2本用)に心線が奥まで届くよう確実に差し込んで工事を終える。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- タイムスイッチの端子台S2には、電源からの接地側白と負荷(シーリング)への接地側白の2本が同時に接続される。
- リングスリーブ刻印において、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」、1.6mm×2本のみが「○(極小)」となる。
- 埋込連用取付枠は指定された器具(本問では接地極付コンセント)に正しく取り付ける。
間違えやすいところ
- タイムスイッチのS2端子に電線を1本しかつながず、引掛シーリングの接地側白のつなぎ先を間違える誤り。
- ボックスAの2.0mm+1.6mmの2本接続で、圧着マークを「○」にしてしまう圧着不良(2.0mmが入る場合は「小」)。
- 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って付けてしまう施工条件違反。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子と中心接触片側端子の電線の色(向き)を逆にする結線ミス。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(2024年7月21日実施・課題3)の公式配線図および施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)