本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線工事の複線化と接続施工条件(課題No.1)

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / リングスリーブ圧着判定 / 差込形コネクタ接続 / 器具の極性識別 / 位置表示灯内蔵スイッチの結線

図に示す低圧屋内配線工事の単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。なお、「ロ」のタンブラスイッチは、取付枠の中央に取り付けること。 2. 電線の色別(絶縁被覆の色)は次によること。 ①電源からの接地側電線には、すべて白色を使用する。 ②電源から点滅器までの非接地側電線には、すべて黒色を使用する。 ③次の器具の端子には、白色の電線を結線する。 ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子 ・引掛シーリングローゼットの接地側極端子(「接地側」と表示) 3. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、接続方法は次によること。 ①A部分は、リングスリーブによる接続とする。 ②B部分は、差込形コネクタによる接続とする。 4. 施工省略部分(蛍光灯「ハ」)は末端を切り放しとする。 各接続箇所における電線相互の接続構成、使用する接続材料・刻印マーク、電線色、器具の極性および取付枠の配置を明確にし、正しい施工要領を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブにより5箇所接続(2.0mm+1.6mm×2の接地側白線は刻印「小」、2.0mm+1.6mmの非接地側黒線は刻印「小」、1.6mm×2の点滅線3箇所は刻印「○」)。ジョイントボックスBは差込形コネクタにより3箇所接続(1.6mm×3の接地側白線は3本用コネクタ、スイッチ「ロ」「ハ」の点滅線各2本は2本用コネクタ×2個)。取付枠には上から位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、片切スイッチ「ロ」、片切スイッチ「ハ」を取り付け、非接地側黒線を渡り配線する。器具はランプレセプタクルの受金ねじ部および引掛シーリングの接地側極端子に白線を結線する。

解説

屋内配線では、安全のために接地側の白い電線を器具の受金部や接地端子へ直接つなぎ、非接地側の黒い電線は必ずスイッチを通してから負荷へ導きます。これは、スイッチを切ったときに器具側に電圧が残らないようにするためです。また、リングスリーブ接続では、電線の太さと本数に合った刻印(○や小など)を残し、確実な導通と強い接続を保ちます。

解き方

  1. 単線図から回路のつながりを読み取り、電源、ジョイントボックスA・B、器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、スイッチ3個、施工省略)の位置を複線図に描きかえる。
  2. 電源からの接地側電線(白)をジョイントボックス経由で、すべての負荷器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、施工省略)の接地側端子へつなぐ。
  3. 電源からの非接地側電線(黒)をスイッチ枠へ導き、連用枠内の「イ」「ロ」「ハ」の各スイッチへ黒の渡り線で並列につなぐ。
  4. 各スイッチの負荷側端子(返り線)から、対応する器具(イは引掛シーリング、ロはランプレセプタクル、ハは施工省略)へつなぐ。
  5. A部分は、電線の太さ(2.0mmと1.6mm)と本数からリングスリーブの大きさと圧着の刻印(小または○)を決めて圧着する。
  6. B部分は、結線する心線の本数(3本と2本)に合わせて、支給された差込形コネクタをつなぐ。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着刻印は「○(極小)」であり、2.0mmを含む接続は1.6mm×1本であっても刻印「小」となる。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子、および引掛シーリングの「接地側」刻印側端子には必ず接地側電線(白色)を結線する。
  • 連用取付枠へのスイッチ配置は施工条件に従い、「ロ」を中心位置に確実に固定する。

間違えやすいところ

  • 電源の2.0mmとスイッチへの1.6mmの2本接続で、刻印を「○」と間違え、「小」で圧着し忘れるミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部側と中心接触片側で、つなぐ電線の色を逆にしてしまう極性のミス。
  • 連用取付枠の中央に「ロ」ではなく別のスイッチを取り付けてしまう配置のミス。

出題の前提:電気設備の技術基準の解釈、JIS C 0303:2000構内電気設備配線用図記号、および令和6年度第二種電気工事士技能試験施工条件

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月21日) 課題1の問題・解答資料です。