本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線器具・金属管工事を含む低圧屋内配線工事の施工(課題11)

技能試験 · 複線図作成 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 金属管工事(E19) / 器具結線・極性

問題図に示された低圧屋内配線工事について、支給材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線及び回路構成】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色、ボックス左側へ150mm) ・アウトレットボックス上側:引掛シーリングローゼット(角形、イ)(VVF 1.6-2C、150mm) ・ボックス左下:ランプレセプタクル(ロ)(VVF 1.6-2C、250mm) ・ボックス右下:タンブラスイッチ(ロ)(VVF 1.6-2C、250mm) ・ボックス中央下:ねじなし電線管(E19、長さ120mm、IV 1.6×3本[黒・白・赤]、250mm)を経て埋込連用タンブラスイッチ(イ)及び埋込連用コンセント 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具配置は問題図に従うこと。 2. アウトレットボックスは打抜き済みの穴(19mm 3箇所、25mm 2箇所)だけをすべて使用すること。 3. 電線色別:接地側電線はすべて白色、電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色とし、コンセントW端子・受金ねじ部端子・引掛シーリング接地側端子には白色を結線すること。 4. ボックス内接続:電源側電線(シース青色)との接続箇所はリングスリーブ、その他の接続箇所は差込形コネクタ(2本用)を使用すること。 5. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付け、埋込連用取付枠はタンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内で電源側白線(2.0mm)に器具白線3本(1.6mm×3)をリングスリーブ「中」で圧着、電源側黒線(2.0mm)に非接地側黒線2本(1.6mm×2)をリングスリーブ「小」で圧着する。スイッチ(イ・ロ)からの返り線2組はそれぞれ差込形コネクタ(2本用)2個で接続する。金属管E19はねじなしボックスコネクタをボックスに固定して止めねじ頭部をねじ切り、絶縁ブッシングを取り付ける。打抜き済み穴4箇所には支給されたゴムブッシングを取り付ける。

解説

単相2線式100Vの回路では、接地側の白線はすべての負荷(コンセント、ランプレセプタクル、引掛シーリング)へ直接つなぎます。非接地側の黒線はスイッチとコンセントの電源端子へ直接送ります。スイッチを通った返り線は、対応する負荷のもう一方の端子へつなぎます。リングスリーブのダイス(圧着金型)は、JIS C 9711にしたがって電線断面積の合計で「小」「中」などを選び分けます。

解き方

  1. 単線図から複線図をおこし、電源側の白線と黒線、各スイッチからの返り線、器具の極性(W端子・受金ねじ部)を書き出す。
  2. アウトレットボックスの打抜き済みの穴に合わせ、ゴムブッシング(19用・25用)へ切り込みを入れ、所定の穴にしっかりはめ込む。
  3. ねじなしボックスコネクタをボックスに付け、ロックナットで締めてE19電線管を差し込み、止めねじの頭部をプライヤ等でねじ切る。管端には絶縁ブッシングを付ける。
  4. 埋込連用取付枠にスイッチ(イ)とコンセントを取り付け、黒色の渡り線を設けてIV線3本(黒・白・赤)を器具へつなぐ。
  5. ランプレセプタクル、引掛シーリングローゼット、スイッチ(ロ)を、施工条件の色分けと極性に合わせてつなぐ。
  6. アウトレットボックス内の電線をまとめ、電源線を含む2か所をリングスリーブ(刻印:中、小)で圧着し、残るスイッチ返り線2か所を差込形コネクタでつなぐ。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 2.0mm×1本と1.6mm×3本のリングスリーブ圧着マークは「中」であること。
  • 2.0mm×1本と1.6mm×2本のリングスリーブ圧着マークは「小」であること。
  • ねじなしボックスコネクタのねじ切り忘れ、および絶縁ブッシングの付け忘れは重大欠陥となること。

間違えやすいところ

  • ねじなしボックスコネクタの止めねじの頭部をねじ切らずに残してしまう施工不良。
  • アウトレットボックス内側の電線管の先に絶縁ブッシングを付け忘れるミス。
  • 打抜き済みのノックアウト穴にゴムブッシングを付け忘れる、または外れてしまう不具合。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側のねじ部)に誤って黒線をつないでしまう極性の逆配線。

出題の前提:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(2024年7月20日実施)候補問題No.11の試験問題および公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題11の問題・解答資料です。