学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題10の概要
候補問題No.10の施工・結線作業(同時点滅パイロットランプ回路)
技能試験 · 確認表示灯(同時点滅回路) / 配線用遮断器結線 / リングスリーブ圧着判定 / 差込形コネクタ接続
図に示す低圧屋内配線工事の施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。 3. 電線の色別: ・電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ・電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ・コンセントのW側端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側端子(「接地側」表示)、配線用遮断器のN端子には白色電線を結線する。 4. VVF用ジョイントボックス部分の電線接続: ・3本の接続箇所は差込形コネクタ(3本用)による接続とする。 ・その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とする。
解答・解説を表示
解答
配線用遮断器N極に白・L極に黒を接続し、ジョイント部で接地側4本(2.0mm白1本+1.6mm白3本)をリングスリーブ「中」で圧着、電源非接地側2本(2.0mm黒1本+1.6mm黒1本)をリングスリーブ「小」で圧着、スイッチ「イ」からの負荷返り線3本(1.6mm赤1本+1.6mm黒2本)を差込形コネクタ(3本用)で接続する。連用枠ではコンセントのW端子に白を入れパイロットランプへ白で渡し、コンセントの非接地側に黒を入れスイッチへ黒で渡す。スイッチの返り側からパイロットランプへ渡り線を接続することで同時点滅回路を構成する。
解説
パイロットランプを負荷と同時に点滅させるには、負荷とパイロットランプを並列(横並び)に結線します。スイッチを入れたときだけ両方に電圧がかかるからです。また施工条件により、3本の接続は差込形コネクタ、それ以外はリングスリーブを使い、電線の太さの組み合わせで刻印(小・中など)を選びます。
解き方
- 単線図から複線図を描き、各器具(配線用遮断器・引掛シーリング・レセプタクル・パイロットランプ・スイッチ・コンセント)の極性と、同時点滅の渡り配線をはっきりさせる。
- 支給されたケーブルを寸法に合わせて切り、シース(外側の被覆)と心線の絶縁被覆を剥いて、各端末を加工する。
- 配線用遮断器、引掛シーリング、ランプレセプタクル、連用取付枠(スイッチ・コンセント・パイロットランプ)を結線する。
- ジョイントボックス部で電線の本数と太さを確認し、3本の接続は差込形コネクタ、2本と4本の接続はリングスリーブ(小・中)で規定の刻印を付けて圧着する。
小問ごとの答え
- 小問 1. 電源部および配線用遮断器(B)の結線:配線用遮断器のN端子にVVF 2.0-2C(青シース)の白色線、反対側極(L端子)に黒色線を接続する。
- 施工条件3③に基づき、配線用遮断器の接地側極(N端子)には白色電線を結線し、非接地側極には黒色電線を接続します。電線被覆を剥ぎ過ぎて心線が露出過大(5mm以上露出)とならないよう注意します。
- 小問 2. 負荷器具(引掛シーリング・ランプレセプタクル)の結線:引掛シーリングの「接地側」表示端子に白、もう片方に黒を接続。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白、受金中心接触片側端子に黒を接続する。
- 極性指定に従い、両器具の接地側端子(引掛シーリングの「接地側」刻印端子、レセプタクルの受金ねじ部の端子ねじ)に白色線を確実に結線します。ねじ締め接続では心線の右巻き環作りを正しく行います。
- 小問 3. 埋込連用取付枠器具(同時点滅回路)の結線:3心ケーブル(黒・白・赤)を導入し、コンセントのW端子に白を接続しパイロットランプ接地側へ白渡り線で接続。コンセント反対側端子に黒を接続しスイッチへ黒渡り線で接続。スイッチ二次側に赤を接続しパイロットランプ反対側へ渡り線で接続する。
- 確認表示灯(パイロットランプ)を同時点滅とするため、パイロットランプは負荷(照明器具)と並列に接続します。接地側(白)をコンセントからパイロットランプへ渡し、非接地側電源(黒)をコンセントからスイッチ一次側へ渡し、スイッチ二次側から負荷への返り線(赤)とパイロットランプを渡り線で接続します。
- 小問 4. ジョイントボックス内の接続と圧着刻印・コネクタ:・接地側:2.0mm白1本+1.6mm白3本(計4本)をリングスリーブ(中)で圧着接続し、刻印は「中」。 ・非接地側電源:2.0mm黒1本+1.6mm黒1本(計2本)をリングスリーブ(小)で圧着接続し、刻印は「小」。 ・スイッチ「イ」の返り線:1.6mm 3本(枠からの赤1本、各照明への黒2本)を差込形コネクタ(3本用)1個で接続する。
- 施工条件4により「3本接続は差込形コネクタ、その他はリングスリーブ」と指定されています。3本接続となるのはスイッチ二次側の返り線群のみです。接地側4本接続は合計断面積が2.0mm(1本)+1.6mm(3本)=約9.17mm²となり8mm²を超えるためリングスリーブ(中)で刻印「中」となります。2.0mmと1.6mmの2本接続は小スリーブで刻印「小」となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mm×1本+1.6mm×1本の接続はリングスリーブ小で刻印「小」(「○」ではない)。
- 2.0mm×1本+1.6mm×3本の接続は合計断面積が8mm²を超えるためリングスリーブ中で刻印「中」。
- パイロットランプ同時点滅はスイッチ二次側(返り線)と接地側(白)の間に並列接続する。
間違えやすいところ
- 2.0mm1本と1.6mm1本の圧着で、誤って「○」の刻印を付けてしまう欠陥。
- パイロットランプを常時点灯の回路や、スイッチと並列の異時点滅回路と混同して誤って結線すること。
- 3本の接続箇所に差込形コネクタを使う指定を忘れ、リングスリーブで圧着してしまう指定違反。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(2024年7月20日実施)候補問題No.10の公式問題文及び解答例(電気技術者試験センター公表資料)に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題10
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題10の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)