学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9の概要
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9の施工・結線解説
技能試験 · 単相2線式100V配線 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント / ランプレセプタクル結線
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線および器具の概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C 青色シース) ・ジョイントボックスA:差込形コネクタ接続(ランプレセプタクル「イ」、タンブラスイッチ「イ」、ジョイントボックスB間 VVF 1.6-3C) ・ジョイントボックスB:リングスリーブ接続(電源、引掛シーリング「イ」、ジョイントボックスA間、コンセント回路間 VVF 2.0-2C) ・コンセント部:接地極付接地端子付コンセント(EET)、上方に2口コンセント(施工省略、VVF 1.6-2C)、下方に接地線(施工省略、IV 1.6mm 緑) 【施工条件】 1. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源からコンセントおよび点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(W表示)には白色の電線を結線する。 2. ジョイントボックス部分の接続: ①A部分はすべて差込形コネクタ接続とする。 ②B部分はすべてリングスリーブ接続とする。 3. 施工省略部分(2口コンセント、接地極)は指定長さに切断し端末処理する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA:2本用差込形コネクタ2個(白2本、黒2本)、3本用差込形コネクタ1個(点滅器返り線3本)。ジョイントボックスB:中スリーブ2個(白4本・黒3本、共に刻印「中」)、小スリーブ1個(点滅器返り線2本、刻印「○」)。各器具の極性・接地線および連用取付枠の確実な施工。
解説
屋内配線では、白い線(接地側)は負荷やコンセントのW側につなぎ、黒い線(非接地側)はスイッチやコンセントの反対側につなぎます。白は常に接地側、黒は常に非接地側になる決まりだからです。スイッチを通ったあとの返り線で照明を点滅させます。電線の太さと本数に合うリングスリーブと圧着ダイスを選びます。感電を防ぐため、受金ねじ部とW側には白い線をつなぎます。
解き方
- 単線図から複線図をかき、電源、ボックスA・B、スイッチ、2つの照明器具(ランプレセプタクルと引掛シーリング)、コンセント、接地線のつなぎ方と心線の色を決めます。
- 材料表のとおり、各ケーブル(2.0mm-2C青、1.6mm-2C、1.6mm-3C、緑IV)を指定の寸法(仕上がり寸法+器具結線・接続代)に切って外装をむきます。
- ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ(連用取付枠付き)、接地極付接地端子付コンセントに、決められた極性どおり電線をつなぎます。
- ボックスAでは、差込形コネクタ(2本用2個、3本用1個)を使い、電線の被覆を突き当てて適正な長さまで差し込みます。
- ボックスBでは電線の太さと本数を確かめ、リングスリーブ中2か所(刻印「中」)と小1か所(刻印「○」)をJIS圧着工具で確実に圧着・切断します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mmが2本含まれる接続(2.0×2+1.6×1、2.0×2+1.6×2)は合計断面積が8mm2を超えるため、必ずリングスリーブ「中」を用いて刻印「中」で圧着する。
- 1.6mm電線2本の接続のみ、リングスリーブ「小」を用いて刻印「○」(極小)で圧着する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白)を接続する(中心接触片は黒)。
- 接地極付接地端子付コンセントは枠一体型器具のため、支給された1枚の埋込連用取付枠はタンブラスイッチ側に装着する。
間違えやすいところ
- ボックスBの接地側(2.0mm×2本+1.6mm×2本)や非接地側(2.0mm×2本+1.6mm×1本)をリングスリーブ小で無理に圧着するミス(重大欠陥:圧着マーク不適合)。
- 1.6mm×2本の圧着でリングスリーブ小のダイスを使い、刻印「小」にしてしまうミス(正しくは刻印「○」)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子につなぐ電線の白黒を逆にする極性ミス。
- 埋込連用取付枠をコンセント側に付けようとして、スイッチ側に付け忘れるミス。
出題の前提:電気技術者試験センター公表の令和6年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.9の試験問題・施工条件および公式正解作品例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題9の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)