学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3の概要
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3 施工解説
技能試験 · タイムスイッチ回路 / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着 / 接地極付コンセント
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図(図1)に従うこと。 2. タイムスイッチは端子台(S1, S2, L1)で代用し、説明図(図2)に従って結線すること。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及びタイムスイッチまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④コンセントの接地側極端子(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子、タイムスイッチ端子台のS2端子には白色を結線する。 4. ジョイントボックスを経由する電線はすべて接続箇所を設けること。 ①A部分はリングスリーブによる接続とする。 ②B部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントA(リングスリーブ接続):電源白+渡り白(2.0+1.6)刻印「小」、電源黒+渡り黒+スイッチ黒(2.0+1.6+1.6)刻印「小」、スイッチ白+渡り赤(1.6+1.6)刻印「○」。ジョイントB(差込形コネクタ接続):接地側白4本(A渡り・TS・レセプタクル・コンセント)を4本用に接続、非接地側黒3本(A渡り・TS・コンセント)を3本用に接続、スイッチ「ロ」の送り赤+レセプタクル黒(1.6+1.6)を2本用に接続。TS端子台(S1に黒、S2に白2本、L1に引掛シーリングへの黒を結線)。コンセントに取付枠を装着し、接地端子に緑色IV線を結線。
解説
タイムスイッチでは、S2端子に接地側の白線を2本(電源側と負荷側)結線します。理由は、タイムスイッチの内部にある駆動モータ(M)を動かし続けるためです。S1に非接地側の黒、S2に接地側の白をつなぐとモータが回り、S2と接点出力のL1から負荷(ここでは引掛シーリング)へ100Vを送ります。そのためS2には白線を2本渡り結線する必要があります。
解き方
- 単線図から複線図を作り、ジョイントA(リングスリーブ)とジョイントB(差込コネクタ)の接続本数、端子台の結線を整理する。
- 支給材料のケーブル長を確認し、施工条件に合うように各部へ切り分け、被覆を決められた寸法だけ剥ぎ取る。
- 連用取付枠を接地極付コンセントに付け、各器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、端子台、スイッチ、コンセント)を結線する。
- ジョイントボックスA部をリングスリーブで圧着し(小2箇所、○1箇所)、先端を揃えて切断する。
- ジョイントボックスB部を差込形コネクタ(4本用、3本用、2本用)へ心線を奥まで確実に差し込み、全体の形を整える。
答えの内訳
- 配線工事の完成:施工条件及び複線図に完全に合致した結線・器具組立ての施工完成
- 配線図および施工条件に従って各電線を切断・被覆剥ぎ取りし、器具結線とジョイント部接続を正しく施工して完成させます。
- 電線寸法・器具の配置:指定寸法に応じたケーブル切断と連用取付枠・器具の取り付け
- 青色シースVVF 2.0-2C(250mm)を電源に用い、VVF 1.6-3C(350mm)をジョイントA-B間渡り配線に使用します。VVF 1.6-2C(1650mm)からスイッチ「ロ」、TS端子台、引掛シーリング「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、接地極付コンセントへの各ケーブルを適切に切り分けます。埋込連用取付枠はコンセントに取り付けます。
- ジョイントA(リングスリーブによる接続):刻印「小」が2箇所、刻印「○」が1箇所
- 電源白2.0mmとBへの渡り白1.6mmの2本接続は小スリーブで圧着し刻印は「小」となります。電源黒2.0mm、Bへの渡り黒1.6mm、スイッチ「ロ」へ向かう黒1.6mmの3本接続は小スリーブで圧着し刻印は「小」となります。スイッチ「ロ」からの戻り線白1.6mmとBへの渡り赤1.6mmの2本接続は小スリーブで圧着し刻印は「○」となります。
- ジョイントB(差込形コネクタによる接続):4本用コネクタ1個、3本用コネクタ1個、2本用コネクタ1個を使用
- 接地側白線4本(Aからの渡り白1.6mm、タイムスイッチS2へ向かう白1.6mm、ランプレセプタクルへ向かう白1.6mm、コンセントへ向かう白1.6mm)を4本用コネクタで接続します。非接地側黒線3本(Aからの渡り黒1.6mm、タイムスイッチS1へ向かう黒1.6mm、コンセントへ向かう黒1.6mm)を3本用コネクタで接続します。スイッチ「ロ」の点滅線(Aからの渡り赤1.6mmとランプレセプタクルへ向かう黒1.6mm)の2本を2本用コネクタで接続します。
- タイムスイッチ代用端子台および器具の極性接続:TS端子台S1に黒、S2に白2本、L1に引掛シーリング黒を結線。各器具の極性を遵守
- タイムスイッチ端子台は、S1に電源からの黒、S2に接地側白2本(電源側と引掛シーリング側)、L1に引掛シーリングへ向かう黒を結線します。引掛シーリングは接地側極端子に白、ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白、コンセントはW端子に白、接地端子に緑色IV線(100mm露出、端部施工省略)を接続します。
覚えるポイント
- タイムスイッチの端子台S2には接地側電線(白)が2本接続される。
- リングスリーブ圧着時の電線太さ:2.0mm+1.6mmは「小」、2.0mm+1.6mm+1.6mmも「小」、1.6mm+1.6mmは「○」となる。
- 埋込連用取付枠はスイッチではなくコンセント側に取り付ける指定がある。
間違えやすいところ
- リングスリーブの圧着ダイス選定ミス(2.0mmと1.6mmの組み合わせを「○」で圧着してしまう誤り)。
- タイムスイッチ代用端子台のS2端子に白線を1本しか接続せず、引掛シーリングの白線をジョイントBまで引き戻してしまう結線ミス。
- 埋込連用取付枠をタンブラスイッチ側に取り付けてしまう施工条件違反。
- ランプレセプタクルや引掛シーリング、接地極付コンセントの極性(接地側の白線)を間違えて結線すること。
出題の前提:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(2024年7月20日実施)候補問題No.3公表問題及び施工条件
出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)

