本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.2の配線設計・複線図化と器具結線・接続施工

技能試験 · 複線図化 / 常時点灯パイロットランプ / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ / コンセント送り配線

図に示す低圧屋内配線工事の配線図及び施工条件に従い、複線図を作成して各接続箇所の接続方法(電線本数・太さ・リングスリーブ刻印/差込形コネクタ極数)、電線の色別、器具の極性・わたり線結線を含む施工要件を完成させなさい。 【配線条件の要約】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色、長さ250mm)をジョイントボックスAに供給。 2. ジョイントボックスA: - 上部:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、150mm) - 右部:ジョイントボックスB間連絡(VVF 1.6-3C、150mm) - 接続方法:リングスリーブによる接続。 3. ジョイントボックスB: - 上部:埋込連用タンブラスイッチ「イ」及び埋込連用パイロットランプ(常時点灯)(VVF 1.6-3C、150mm) - 下部:埋込コンセント(2口)(VVF 1.6-2C、150mm) - 右部:ランプレセプタクル「イ」(施工省略、VVF 1.6-2C、100mm) - 接続方法:差込形コネクタによる接続。 4. コンセント間配線:2口コンセントから左側の埋込連用コンセントへ送り配線(VVF 1.6-2C、150mm)。 5. 施工条件: - パイロットランプは常時点灯。 - 電源接地側はすべて白色、電源から点滅器・パイロットランプ・コンセントまでの非接地側はすべて黒色を使用。 - コンセント接地側極端子(W表示)及びランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色を結線。 - 連用取付枠はタンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(リングスリーブ):白2.0+白1.6×2本は小スリーブ・刻印「小」、黒2.0+黒1.6は小スリーブ・刻印「小」、黒1.6+赤1.6は小スリーブ・刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):接地側白4本は4本用コネクタ、非接地側黒3本は3本用コネクタ、点滅線(赤2本+黒1本)は3本用コネクタ。パイロットランプは常時点灯(非接地側黒からスイッチへ黒渡り、接地側白を直接接続)。コンセントは2口のW端子に白、反対に黒を接続し送り端子から連用コンセントへ並列配線。取付枠はスイッチ・パイロットランプ側に使用。

解説

単相2線式100Vの屋内配線では、接地側(白線)はスイッチを通さず、負荷(電灯・コンセント・常時点灯パイロットランプ)の受金ねじ部やW端子へ直接つなぎます。非接地側(黒線)はコンセントやスイッチ、常時点灯負荷の電源側へ送ります。スイッチで点滅させる負荷への返り線は、色の決まりに従って結線します。リングスリーブの圧着は、心線の太さと本数の断面積で使うスリーブと刻印が決まり、1.6mm×2本の3.2mm²だけが「○」、それ以上8mm²以下は「小」です。

解き方

  1. 単線図から複線図を書き、電源の接地側(白)を2つの電灯(レセプタクル)、2つのコンセント、常時点灯パイロットランプへ直接配線する。
  2. 電源の非接地側(黒)を各コンセント、常時点灯パイロットランプ、タンブラスイッチ(わたり線を使う)へ配線する。
  3. タンブラスイッチ「イ」からの出線(赤)を、ジョイントボックスBを通して施工省略の電灯(黒)へ、またジョイントボックスAを通して上部電灯(黒)へつなぐ。
  4. ジョイントボックスA(リングスリーブ)で心線の太さ(2.0mmと1.6mm)を確かめ、白3本は「小」、黒2本は「小」、点滅線の1.6mm×2本は「○」を選んで圧着する。
  5. ジョイントボックスB(差込形コネクタ)で、接地側の白4本(4本用)、非接地側の黒3本(3本用)、スイッチの返り線3本(3本用)を正しく差し込む。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 常時点灯パイロットランプは負荷と並列(黒と白を直接接続)で接続する。
  • 2.0mmと1.6mmの2本接続は断面積の合計が5.14mm²相当となりリングスリーブ小・刻印「小」を用いる(刻印「○」にすると重大欠陥)。
  • 埋込連用取付枠を取り付ける器具(指定されたスイッチ・パイロットランプ側)を施工条件で必ず確認する。

間違えやすいところ

  • 常時点灯パイロットランプを同時点滅や異時点滅と混同し、スイッチを通す誤った結線にしてしまう。
  • ジョイントボックスAで電源の黒(2.0mm)とB連絡の黒(1.6mm)の2本を圧着するとき、2本だからと誤って「○」で圧着してしまう。
  • 埋込連用取付枠を、誤ってコンセント側に取り付けてしまう。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部に非接地側(黒)をつなぎ、極性を誤る(重大欠陥)。

出題の前提:電気技術者試験センター 令和6年度(2024年度)第二種電気工事士上期技能試験(7月20日実施)候補問題No.2の公式問題用紙および公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和6年度第二種電気工事士上期技能試験(7月20日) 課題2の問題・解答資料です。