令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題12の概要
単相2線式100V PF管・アウトレットボックスを含む電灯コンセント回路の施工
配線設計・実技施工 · 合成樹脂製可とう電線管(PF管)工事 / アウトレットボックスの施工 / 差込形コネクタ接続 / リングスリーブ圧着接続 / 埋込連用器具(スイッチ・コンセント)の配線
配線図及び施工条件に従い、単相2線式100Vの受電点からアウトレットボックス(B部分)およびVVF用ジョイントボックス(A部分)を経由し、引掛シーリングローゼット「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、タンブラスイッチ「イ」、並びにPF管を経由したタンブラスイッチ「ロ」及びコンセント回路を完成させなさい。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックスB(リングスリーブ接続4箇所:2.0mm+1.6mm×2の2箇所は「小」、1.6mm×2の2箇所は「○」)、VVF用ジョイントボックスA(差込形コネクタ接続3箇所:接地側白3本に3本用×1、各点滅線2本ずつに2本用×2)、PF管コネクタをボックス右側に取付、ゴムブッシング3箇所取付、連用枠にスイッチ「ロ」とコンセントを取り付けて配線・結線する。
解説
交流100V配線工事では、電源の接地側電線(白)を受金ねじ部やコンセントW端子・引掛シーリング接地側端子に直結し、非接地側電線(黒)を各点滅器やコンセント非接地側に結線します。本問ではPF管配管工事とアウトレットボックスの施工、及び異なる接続方式(リングスリーブ圧着と差込形コネクタ)の適切な選定・施工が求められます。
解き方
- 支給材料・配線図および施工条件を確認し、複線図を作成して各接続点の電線色・結線本数・スリーブ刻印(○または小)を特定する。
- アウトレットボックスの打抜き穴4箇所にゴムブッシング3個およびPF管用ボックスコネクタを施工条件どおりに取り付ける。
- PF管内部にIV線3本(黒・白・赤)を通線し、埋込連用取付枠へ取り付けたスイッチ「ロ」・コンセントへ渡り配線を含めて正しく結線する。
- ランプレセプタクルおよび引掛シーリングローゼットの極性に注意してケーブルを結線する。
- ボックスAは指定の差込形コネクタ、ボックスBはリングスリーブの適合ダイス刻印で正確に圧着接続し、規定の形状に整形する。
小問ごとの答え
- 小問 回路結線(ジョイントボックスA:差込形コネクタ):3本接続×1箇所(3本用コネクタ)、2本接続×2箇所(2本用コネクタ×2)
- 接地側白電線3本(Bからの白、ランプレセプタクル白、引掛シーリング白)を3本用コネクタで接続する。スイッチ「イ」の点滅線2本(Bからの連絡線、引掛シーリング黒)を2本用コネクタで接続し、スイッチ「ロ」の点滅線2本(Bからの連絡線、ランプレセプタクル黒)をもう1つの2本用コネクタで接続する。
- 小問 回路結線・刻印(ジョイントボックスB:リングスリーブ):小スリーブ刻印「小」×2箇所、小スリーブ刻印「○」×2箇所
- 電源接地側(白2.0mm)+A側(白1.6mm)+PF管側(白1.6mm)の計3本はリングスリーブ小・刻印「小」。電源非接地側(黒2.0mm)+スイッチ「イ」(黒1.6mm)+PF管側(黒1.6mm)の計3本はリングスリーブ小・刻印「小」。スイッチ「イ」戻り(白1.6mm)+A側(1.6mm)の2本は刻印「○」。PF管側スイッチ「ロ」戻り(赤1.6mm)+A側(1.6mm)の2本は刻印「○」で圧着する。
- 小問 アウトレットボックス(B部分)とPF管の施工:打抜き済み穴4箇所を使用。右側にPF管コネクタ、他の3箇所にゴムブッシング(19)を取り付ける。
- 支給された19mm打抜き済み穴4箇所のみを使用する。右側穴にボックスコネクタを取り付けてPF管(長さ約70mm)を接続し、上・下・左の3箇所にはゴムブッシング(19)に切れ込みを入れて装着し、各ケーブルを貫通させる。
- 小問 PF管側器具(スイッチ「ロ」及びコンセント)の配線:埋込連用取付枠にスイッチ「ロ」とコンセントを取り付け、黒線で両器具の非接地側へわたり配線する。
- 支給された埋込連用取付枠にスイッチ「ロ」およびコンセントを取り付ける。黒線(非接地側)をコンセント非接地側(Wマークがない側)に入力し、渡り線(黒)でスイッチ片切端子に渡す。コンセント接地側(Wマーク)には白線を接続し、スイッチの負荷側端子には赤線を接続する。
- 小問 ランプレセプタクル「ロ」及び引掛シーリング「イ」の結線:ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白線、台座側端子に黒線。引掛シーリングの「接地側」刻印端子に白線を結線する。
- ランプレセプタクルは受金ねじ部(ネジ部外周)に接続する端子に白色絶縁電線をネジ止めし、中心接触片端子に黒色電線をネジ止めする。角形引掛シーリングは裏面の「接地側極」刻印端子に白色電線を差し込み結線する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の合計断面積への圧着はリングスリーブ「小」で刻印は「小」となる(「○」にしない)。
- 連用取付枠の施工条件指定器具(本問ではスイッチ「ロ」とコンセント)を間違えず枠に取り付ける。
間違えやすいところ
- アウトレットボックスのブッシング装着を忘れ、金属端面に直接電線を通して被覆を損傷させる。
- リングスリーブ接続において、1.6mm電線2本接続の箇所を「小」で圧着してしまう刻印誤り。
- PF管側でスイッチとコンセントの渡り線極性を誤り、白線をスイッチに入れて短絡回路を構成してしまうミス。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.12の公表仕様および施工条件
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題12』