学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題9の概要
候補問題No.9 単相2線式100V配線工事(接地極・接地端子付コンセントと2箇所点滅回路)
技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 接地極付接地端子付コンセント / 器具極性
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線及び器具等の条件】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色を使用) 2. ジョイントボックスBには、電源、引掛シーリング(丸形)、ジョイントボックスAへの配線(VVF 1.6-3C)、および接地極付接地端子付コンセント(EET)への配線(VVF 2.0-2C、シース青色)を接続する。 3. 接地極付接地端子付コンセント(EET)には、上部の2口コンセント(施工省略、VVF 1.6-2C)への送り配線、および下部の接地極ED(施工省略、IV 1.6mm緑色電線)を接続する。 4. ジョイントボックスAには、ランプレセプタクル(イ)、タンブラスイッチ(イ、埋込連用取付枠に取付)、およびジョイントボックスBからの配線(VVF 1.6-3C)を接続する。 5. 接続方法:A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブによる接続とする。 6. 極性・電線色別: ・電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ・電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ・接地線には緑色を使用する。 ・コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(W表示)には白色電線を結線する。
解答・解説を表示
解答
A部分(差込形コネクタ):白2本(2本用)、黒2本(2本用)、スイッチ返り線3本(3本用)。B部分(リングスリーブ):接地側白4本(2.0mm×2+1.6mm×2=刻印「中」)、非接地側黒3本(2.0mm×2+1.6mm×1=刻印「中」)、スイッチ返り線2本(1.6mm×2=刻印「○」)。器具結線:ランプレセプタクル受金ねじ部・引掛シーリングW端子・コンセントW端子に白、コンセント接地端子に緑を接続。
解説
本問は、1箇所のタンブラスイッチで2箇所の照明器具(ランプレセプタクルと引掛シーリング)を同時に点滅させ、かつ接地極・接地端子付コンセントおよびその送り回路を備える配線構成です。電源が入るボックスBでは、2.0mm電線が2本(電源とコンセント間)集中するため、リングスリーブの選定と圧着ダイス刻印(「小」ではなく「中」)の基準を正確に理解しておくことが最重要となります。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、電源白・黒から各器具への接続経路、スイッチからの返り線(赤線利用)、接地極付接地端子付コンセントへの配線と送り配線を整理する。
- 支給されたケーブル(VVF 2.0-2C青、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3C、IV 1.6緑)を指定寸法に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取る。
- タンブラスイッチを取付枠の中央に取り付け、ランプレセプタクル受金ねじ部の極性、引掛シーリングのW表示、EETコンセントのW端子および接地端子を間違えないよう結線する。
- ボックスAの差込形コネクタ接続(2本用×2個、3本用×1個)を奥まで確実に差し込み、ボックスBのリングスリーブ接続(刻印「中」×2箇所、刻印「○」×1箇所)を正しく圧着して余長を切断する。
答えの内訳
- 配線工事の完成作品:A部分を差込形コネクタ3箇所、B部分をリングスリーブ3箇所で圧着接続し、各器具の極性・色別・寸法に従って正しく施工を完了する。
- 単線図から正確な複線図を起こし、ジョイントボックスA・B間のわたり線(3心:白・黒・赤)の用途を正しく配分して接続します。器具側の極性(ランプレセプタクル受金ねじ部への白線、接地極付接地端子付コンセントのW端子への白線および接地端子への緑線接続)を施工条件通りに遵守します。
- ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):・接地側白2本(Bからの白+ランプレセプタクル白):2本用コネクタ ・非接地側黒2本(Bからの黒+スイッチ黒):2本用コネクタ ・返り線3本(Bへの赤+スイッチ白+ランプレセプタクル黒):3本用コネクタ
- タンブラスイッチ「イ」の操作によりランプレセプタクル「イ」と引掛シーリング「イ」を同時に点滅させるため、スイッチからの点滅線(返り線)はランプレセプタクル黒およびBボックスへ送る赤線と接続され、3本接続(3本用差込コネクタ)となります。
- ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ圧着):・接地側白4本(電源2.0+EETコンセント2.0+引掛シーリング1.6+Aへのわたり1.6):リングスリーブ中・刻印「中」 ・非接地側黒3本(電源2.0+EETコンセント2.0+Aへのわたり1.6):リングスリーブ中・刻印「中」 ・返り線2本(Aからのわたり赤1.6+引掛シーリング黒1.6):リングスリーブ小・刻印「○」
- 2.0mmが2本含まれる接地側接続(断面積合計約10.3mm²)および非接地側接続(断面積合計約8.3mm²)はリングスリーブ中を用いて圧着マーク「中」で圧着します。1.6mm×2本の返り線はリングスリーブ小を用いて圧着マーク「○」で圧着します。
- 接地極付接地端子付コンセント(EET)および各器具の結線:・コンセントW端子に白(2.0mm電源側および1.6mm施工省略送り線) ・コンセント非接地側端子に黒(2.0mm電源側および1.6mm施工省略送り線) ・コンセント接地端子に緑(IV 1.6mm) ・タンブラスイッチを取付枠中央に設置し黒・白を結線 ・ランプレセプタクル受金ねじ部端子に白線、中心接触片に黒線を結線 ・引掛シーリング接地側(W)に白線、非接地側に黒線を結線
- EETコンセント本体の送り穴を利用して上部施工省略の2口コンセントへのVVF 1.6-2Cを並列に送り配線します。接地端子カバーを開けてIV 1.6mm緑色電線の芯線を巻き締めまたは差し込みで確実に接続します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mmが2本含まれる接続(2.0mm×2本+1.6mm×1本以上)はリングスリーブ「中」で刻印も「中」となる。
- 接地極付接地端子付コンセントの接地端子には必ず緑色のIV線を接続する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を接続する。
間違えやすいところ
- ボックスBのリングスリーブ圧着で、2.0mmが2本入っている箇所を誤って刻印「小」で圧着してしまう圧着マーク過小ミス。
- 接地極付接地端子付コンセントの接地極(穴)側と接地端子(ねじ部)の接続箇所を混同したり、緑色電線の接続を失念すること。
- ランプレセプタクルや引掛シーリングの極性(受金ねじ部・W表示)に黒色電線を接続してしまう極性誤り。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(2023年12月24日実施)候補問題No.9の公式問題用紙・施工条件および電気技術者試験センター公表解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題9
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題9の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)