令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題8の概要
リモコンリレー(端子台代用)とアウトレットボックスを含む低圧屋内配線工事
技能試験 · リモコンリレー回路 / 端子台結線 / アウトレットボックス / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVR 2.0-2C、施工省略、仕上がり寸法200mm) ・ジョイントボックス:アウトレットボックスを使用(打抜き済み穴:19mm 2箇所、25mm 3箇所にゴムブッシングを装着して使用) ・リモコンリレー代用端子台(6極):主回路側端子(上からイ、ロ、ハ)にVVF 1.6-2C各1本(計3本、仕上がり寸法250mm)を接続 ・負荷「イ」:引掛シーリングローゼット(丸形)(VVF 1.6-2C、仕上がり寸法250mm) ・負荷「ロ」:ランプレセプタクル(VVF 1.6-2C、仕上がり寸法250mm) ・負荷「ハ」:施工省略(VVF 1.6-2C、仕上がり寸法150mm) 【主な施工条件】 1. リモコンリレーは端子台の主回路側で代用し、各リモコンリレー(イ・ロ・ハ)へはそれぞれ2心ケーブル1本を使用する。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 3. 電源からリモコンリレーまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極(W)端子には白色電線を結線する。 5. ボックス内の電線接続は、4本の接続箇所(2箇所)に差込形コネクタ(4本用)を使用し、その他の接続箇所(3箇所)はリングスリーブによる接続とする。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックス内の打抜き穴5箇所全てにゴムブッシングを取り付け、電源側の白(接地側・2.0mm)と各負荷(イ・ロ・ハ)の接地側白3本(各1.6mm)の計4本を4本用差込形コネクタで接続する。電源側の黒(非接地側・2.0mm)とリモコンリレー代用端子台(イ・ロ・ハ)への送り黒3本(各1.6mm)の計4本をもう1つの4本用差込形コネクタで接続する。リモコンリレーからの戻り線各白(1.6mm)と各対応負荷(イ・ロ・ハ)の非接地側黒(1.6mm)の接続3組(各1.6mm×2本)はリングスリーブ小を用い圧着マーク「○」で接続する。端子台は主回路側の端子に各対応するケーブルを結線し、ランプレセプタクル受金ねじ部および引掛シーリングW端子に確実に白線を接続する。
解説
リモコンリレー方式では、遠隔のスイッチ操作によって盤内のリレー接点が開閉し、主回路の負荷への給電を制御します。試験では端子台をリモコンリレーの主回路接点に見立てて施工します。主回路側接点の一端へは常時非接地側(黒)電源を送り、接点の他端(戻り線)から各照明器具の非接地側端子へ配線することで、スイッチとしての点滅回路が成立します。
解き方
- 支給材料の寸法に合わせてケーブルを切断・外装剥ぎ取りを行う。VVRケーブルの外装・介在物をきれいに処理し、アウトレットボックスの5箇所の穴に適合するゴムブッシング(19mm用2個、25mm用3個)に切り込みを入れて装着し、ケーブルを通線する。
- 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング丸形)を結線する。受金ねじ部およびW極端子には必ず白色線を接続し、心線の露出や噛み込みがないよう成形する。
- 端子台の主回路側端子(イ・ロ・ハ)にケーブル3本を結線する。施工条件に従い電源側となる端子に黒線、負荷側となる端子に白線を接続する(黒・白の上下配置が入れ替わっても条件を満たしていれば欠陥とならない)。
- ボックス内で複線図通りに結線する。白4本(2.0mm×1+1.6mm×3)および黒4本(2.0mm×1+1.6mm×3)をそれぞれ4本用差込形コネクタに完全に差し込み、負荷とリレー間の接続3組(各1.6mm×2)をリングスリーブ小で圧着マーク「○」により接続して余長を適切に切断する。
覚えるポイント
- 4本接続の2箇所(接地側白4本、非接地側黒4本)には4本用差込形コネクタを使用する。
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続における圧着ダイス刻印マークは「○」である。
- アウトレットボックスの穴にはすべてゴムブッシングを装着してからケーブルを通線する。
間違えやすいところ
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ小による圧着で刻印を「小」にしてしまう誤り(正しくは「○」)。
- 端子台のリモコンリレー代用側ではなく、施工を省略すべき操作側にケーブルを結線してしまう間違い。
- VVRケーブルのシース剥ぎ取り時に絶縁被覆を傷つけたり、介在紙の処理不良で心線被覆に傷が入る施工不良。
- ランプレセプタクルや引掛シーリングの接地側極(W)に誤って黒色電線を結線してしまう極性誤り。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(2023年12月24日実施)候補問題No.8 配線図及び施工条件・公式解答例
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)