100V/200V併用回路・接地極付コンセント・スイッチ回路の施工

技能試験 · 技能試験 / 複線図 / 端子台結線 / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着

配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。本問では、端子台(5極)による100V配線用遮断器(2極1素子)・200V漏電遮断器(2極2素子)・接地端子の代用結線、20A 250V接地極付コンセント回路、ランプレセプタクル「ロ」、施工省略「イ」、および同一支持枠に取り付けるタンブラスイッチ2個(「イ」「ロ」)と埋込連用コンセントの配線を行う。なお、ジョイントボックス部での電線相互接続において、4本接続箇所には差込形コネクタ、その他の箇所にはリングスリーブを使用し、適切な刻印で圧着すること。

解答・解説を表示

解答

端子台(100V側Nに白・Lに黒、200V側に黒・白、ETに緑)、20A 250V接地極付コンセント(接地端子に緑)、連用枠(上:スイッチ「イ」、中:スイッチ「ロ」、下:コンセント)を取り付け、ジョイントボックス部にて接地側白4本(2.0mm×1、1.6mm×3)を4本用差込形コネクタで接続し、非接地側(2.0mm+1.6mm)をリングスリーブ「小」、各スイッチ戻り線(1.6mm×2)2組をそれぞれリングスリーブ「〇」で圧着結線する。

解説

屋内配線工事では、接地側電線(白色)を負荷の受金ねじ部やコンセントの接地側極(W)に確実に接続し、非接地側電線(黒色)をスイッチや点滅器回路に接続して安全性を確保します。また、電線接続におけるリングスリーブ圧着マークは、電線太さと本数の組み合わせ(1.6mm×2本は「〇」、1.6mm+2.0mmは「小」など)に適合するダイスを用いなければ重大欠陥となります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源100V回路(白・黒)、200V回路(黒・白・緑)、スイッチ「イ」「ロ」、コンセントへの配線経路と接続点数を整理する。
  2. 端子台の記号(N、L、200V、ET)を確認し、100V側にはVVF2.0-2C(青色シース)、200V側にはVVF2.0-3Cを接続し、接地端子ETに緑色線を接続する。
  3. 連用取付枠に指定通り中央にスイッチ「ロ」、上下にスイッチ「イ」とコンセントを取り付け、黒色のわたり線を用いて非接地側を送り配線し、コンセントW端子に白線を接続する。
  4. ジョイントボックス部において、4本接続となる接地側(白線4本:2.0mm×1、1.6mm×3)を差込形コネクタで接続する。
  5. 残りの3箇所について、電源黒2.0mm+送り黒1.6mmの2本はリングスリーブ小・刻印「小」、各スイッチ戻り線1.6mm×2本(計2箇所)はそれぞれリングスリーブ小・刻印「〇」で圧着し、末端処理を行う。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本接続は「〇」、1.6mm×1本+2.0mm×1本接続は「小」。
  • タンブラスイッチ「ロ」は施工条件により連用取付枠の「中央」に取り付ける。
  • 端子台の100V側N端子およびランプレセプタクルの受金ねじ部側には必ず白色電線を接続する。

間違えやすいところ

  • 電源黒2.0mmとスイッチ送り黒1.6mmのリングスリーブ圧着で、刻印「小」とすべきところを誤って「〇」で圧着してしまう。
  • 連用取付枠におけるスイッチ「ロ」の取付位置指定(中央)を見落とし、端に寄せて取り付けてしまう。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片端子への白黒結線を逆に接続してしまう。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(2023年12月24日実施)課題5の公表問題・施工条件及び公式解答例に基づく。