学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題13の概要
配線器具の施工・完成(自動点滅器・端子台・VVRケーブル・2箇所のジョイント)
技能試験 · 複線図化 / 自動点滅器回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / VVRケーブルの端末処理
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・ジョイントボックスA:リングスリーブ圧着接続 ・ジョイントボックスB:差込形コネクタ接続 ・A-B間:VVF 1.6-3C ・ジョイントボックスAから分岐:タンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C) ・ジョイントボックスBから分岐: - ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C) - コンセント(VVF 1.6-2C、埋込連用取付枠を取り付け) - 自動点滅器代用端子台(3極、VVF 1.6-2C) ・自動点滅器代用端子台から分岐:屋外灯「ロ」(VVR 1.6-2C、施工省略) 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. 自動点滅器代用の端子台は、内部結線図に従って結線する(1:非接地側電源、2:接地側電源・負荷共通、3:負荷側)。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及び自動点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③コンセントの接地側極端子(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器(端子台)の2番端子には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックスAはリングスリーブ、ジョイントボックスBは差込形コネクタにより接続する。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ小×3箇所):電源白+渡り白(2.0+1.6)→刻印「小」、電源黒+渡り黒+スイッチ黒(2.0+1.6+1.6)→刻印「小」、渡り赤+スイッチ白(1.6+1.6)→刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ×3箇所):接地側白4本(4本用)、非接地側黒3本(3本用)、スイッチ「イ」戻り線赤・黒2本(2本用)。端子台(自動点滅器代用):1番端子に電源非接地側黒、2番端子に電源接地側白および屋外灯へ向かう白、3番端子に屋外灯へ向かう黒。埋込連用取付枠はコンセントに取り付け、ランプレセプタクルの受金ねじ部およびコンセントW端子に白線を接続する。
解説
単相2線式100V回路では、電源からの接地側電線(白色)をコンセント、負荷(ランプ等)、自動点滅器の接地側共通端子(2番)へ直接供給し、非接地側電線(黒色)を常時電圧が必要なスイッチ、コンセント、自動点滅器の電源端子(1番)へ供給します。自動点滅器は内部のCdS回路を介して暗くなると接点が閉じ、3番端子から負荷(屋外灯)へ電圧を出力します。リングスリーブ圧着では電線の太さと本数の合計断面積に応じて圧着マーク(○または小)を正確に選択し、差込形コネクタではストリップ長を守り芯線が露出しないよう奥まで確実に差し込む必要があります。
解き方
- 支給材料・施工条件を確認し、単線図から各器具・ボックス間の電線色と本数を整理した複線図を作成する。
- 器具側(ランプレセプタクル、埋込連用コンセント+取付枠、タンブラスイッチ、自動点滅器代用端子台、施工省略側VVR)の電線を規定の長さに切断し、端末被覆を剥ぎ取って結線する。
- ジョイントボックスAにおいて、電線の太さ・組み合わせを確認し、リングスリーブ(小)を用いて規定のダイス刻印(○、小、小)で圧着する。
- ジョイントボックスBにおいて、極性・用途ごとに差込形コネクタ(4本用、3本用、2本用)へ電線を奥まで確実に差し込み、芯線露出や抜けがないか確認する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 自動点滅器の端子台結線は、1番:電源黒、2番:接地側白(2本共締め)、3番:負荷側黒である。
- リングスリーブの刻印は、1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む組み合わせ(2.0+1.6や2.0+1.6+1.6)は「小」となる。
- 丸形ケーブル(VVR)の外装剥ぎ取り時は介在物(紙・麻等)を根元からきれいに切除する。
間違えやすいところ
- 自動点滅器(端子台)の2番端子への接地側白線の共締めを忘れ、1本しか接続しないミス。
- ジョイントボックスAの圧着マークで、2.0mmと1.6mmの2本接続を誤って「○」で圧着してしまう刻印ミス。
- 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう施工ミス(施工条件ではコンセントに指定)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子の極性を逆に結線してしまうミス。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(2023年12月23日実施)候補問題No.13 施工条件及び電気技術者試験センター公表正解作品例
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)