学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題12の概要
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験 課題12の施工・配線解説
技能試験 · 単線図から複線図への変換 / アウトレットボックスとPF管の施工 / 圧着マークの選定 / 差込形コネクタの接続
図に示す低圧屋内配線工事を、支給材料(予備品を除く)を使用し施工条件に従って完成させなさい。 【配線条件の要約】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C 青色シース)がジョイントボックスB(アウトレットボックス)の上側から供給される。 ・ジョイントボックスBから右方向へ合成樹脂製可とう電線管(PF16)を配管し、埋込連用取付枠に取り付けたスイッチ(ロ)およびコンセントへIV線3本(黒・白・赤)で配線する。 ・ジョイントボックスBから下方向へスイッチ(イ)(VVF 1.6-2C)を配線する。 ・ジョイントボックスBから左方向へVVF 1.6-3Cを用いてジョイントボックスAへ渡す。 ・ジョイントボックスAの上側にランプレセプタクル(ロ)(VVF 1.6-2C)、下側に引掛シーリングローゼット角形(イ)(VVF 1.6-2C)を配線する。 【施工条件】 1. 配線・器具配置は図に従う。 2. アウトレットボックスは打抜き済みの穴(4箇所)だけをすべて使用する。 3. 接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器・コンセントへの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。コンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側極端子には白色を結線する。 4. 接続箇所は、A部分を「差込形コネクタ」、B部分を「リングスリーブ」とする。 5. PF管用ボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付ける。 6. 埋込連用取付枠はスイッチ(ロ)およびコンセント部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側は差込形コネクタ(3本用1個、2本用2個)、ジョイントボックスB(アウトレットボックス)側はリングスリーブ(小スリーブ・刻印小×2箇所、小スリーブ・刻印○×2箇所)を用いて複線図通りに正しく結線・圧着し、PF管コネクタ・ゴムブッシング・器具の極性を施工条件通りに完成させる。
解説
屋内配線工事では、電源の接地側(白)を全負荷(受金ねじ部・接地側極表示端子・コンセントW端子)へ確実に常時供給し、非接地側(黒)を全スイッチおよびコンセントへ供給します。各スイッチからの返り線(負荷動作用)を対応する器具の非接地側端子へ個別に結線します。本問Bの2.0mm1本+1.6mm2本は小スリーブ・刻印「小」、1.6mm2本は小スリーブ・刻印「○」です。別の径・本数・線種は適合表で選び直します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、各器具の極性(コンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部、角形シーリング接地側端子)と電線色を決定する。
- アウトレットボックスの打抜き穴4箇所に対し、右側にPF管コネクタを取り付け、上・左・下の3箇所に切り込みを入れたゴムブッシングを取り付ける。
- 右側の埋込連用取付枠にスイッチ(ロ)とコンセントを取り付け、IV線(黒・白・赤)を配線してコンセント非接地側からスイッチへの黒色わたり線を配線する。
- 電線を各寸法に合わせて切断・被覆剥ぎ取りを行い、ランプレセプタクル、角形シーリングローゼット、スイッチ(イ)を結線する。
- ジョイントボックスB内でリングスリーブ(小×4個)を用いて圧着刻印(小×2、○×2)に注意して圧着し、余長端末を切り揃える。
- ジョイントボックスA内で差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)を用いて芯線が完全に奥まで差し込まれていることを目視確認する。
覚えるポイント
- PF管コネクタのロックナットはアウトレットボックス内側から突起を密着させて確実に締め付けること。
- 本問Bは2.0mm1本+1.6mm2本を小スリーブ・刻印「小」、1.6mm2本を小スリーブ・刻印「○」で接続する。異なる径・本数は適合表で選び直す。
- 埋込連用取付枠はスイッチ(ロ)とコンセントの組み合わせ部分にのみ使用し、スイッチ(イ)には使用しない。
間違えやすいところ
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(白線)と中心接触片(黒線)の極性を逆に結線してしまう誤り。
- アウトレットボックスの打抜き穴へのゴムブッシング取り付け忘れや、裏表の逆装着。
- スイッチ(ロ)とコンセントの枠への取り付け位置や、わたり線(黒色)の接続忘れ・抜け外れ。
- B部分の2.0mmと1.6mm×2本の圧着ダイス選定ミスによる刻印誤り(「○」や「中」での圧着)。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(2023年12月23日実施)候補問題No.12の公式施工条件および電気設備技術基準・内線規程に基づく出題・解答基準。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題12
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題12の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)