令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題10の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線用遮断器・確認表示灯(同時点滅)を含む低圧屋内配線工事

技能試験 · 確認表示灯(同時点滅回路) / 配線用遮断器結線 / リングスリーブ圧着マーク選定 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(予備品を除く)を使用して完成させなさい。 【配線図の要点】 ・電源:単相2線式100V(施工省略)から配線用遮断器(B)を経てジョイントボックスへ接続(VVF 2.0-2C、施工寸法150mm)。 ・器具配置:  - 上側:引掛シーリングローゼット(角形)イ(VVF 1.6-2C、施工寸法150mm)  - 右側:ランプレセプタクル イ(VVF 1.6-2C、施工寸法150mm)  - 下側:埋込連用取付枠にパイロットランプ(確認表示灯:イと同時点滅)、タンブラスイッチ(イ)、コンセントを配置(VVF 1.6-3C、施工寸法150mm) 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。 3. 電線の色別:  ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。  ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。  ③次の器具の端子には白色の電線を結線する。   ・コンセントの接地側極端子(Wと表示)   ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子   ・引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示)   ・配線用遮断器の接地側極端子(Nと表示) 4. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線の接続方法:  ①3本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。  ②その他の接続箇所は、リングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

【ジョイントボックス接続】接地側電線4本(電源2.0mm白1本、引掛シーリング1.6mm白1本、ランプレセプタクル1.6mm白1本、埋込連用器具1.6mm白1本)をリングスリーブ中で接続し刻印「中」。非接地側電線2本(電源2.0mm黒1本、埋込連用器具1.6mm黒1本)をリングスリーブ小で接続し刻印「小」。スイッチ返り線3本(埋込連用枠からの赤1本、引掛シーリング黒1本、ランプレセプタクル黒1本)を3本用差込形コネクタで接続。【連用器具結線】パイロットランプを負荷(イ)と並列に接続して同時点滅回路を構成する。

解説

パイロットランプの同時点滅回路は、負荷器具(引掛シーリングおよびランプレセプタクル)と並列にパイロットランプを接続することで構成します。すなわち、点滅器が入(ON)となったときにのみ点滅器の二次側(負荷側)電圧がパイロットランプおよび照明器具の両方に印加され、同時に点灯します。また、ジョイントボックス内の結線では電線の太さ(2.0mmと1.6mm)の組み合わせに応じて適切な接続器具(差込形コネクタまたは指定サイズのリングスリーブと圧着ダイス)を正しく選定することが重要です。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、確認表示灯(同時点滅)の渡り配線とジョイントボックスの接続本数(4本接続1組、2本接続1組、3本接続1組)を整理する。
  2. 支給ケーブルを寸法表に合わせて切断し、配線用遮断器、引掛シーリング、ランプレセプタクル、埋込連用枠(スイッチ・PL・コンセント)の各端末被覆を剥ぎ取り加工する。
  3. 器具の極性表示(W表示、接地側、受金ねじ部、N端子)を遵守して各器具へ電線を結線する。連用枠ではコンセントへの常時電源供給とパイロットランプの同時点滅回路渡り線を正確に配置する。
  4. 施工条件に基づき、3本接続箇所に差込形コネクタ(3本用)を施工し、2本接続箇所はリングスリーブ小(刻印「小」)、4本接続箇所はリングスリーブ中(刻印「中」)で圧着結線する。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 同時点滅回路は負荷と並列にパイロットランプを配線するため、スイッチの二次側からパイロットランプへ電源を供給する。
  • リングスリーブの圧着マーク選定において、2.0mm電線1本と1.6mm電線1本は刻印「小」、2.0mm電線1本と1.6mm電線3本の組み合わせはリングスリーブ中を使用し刻印「中」となる。

間違えやすいところ

  • パイロットランプを常時点灯回路と誤認してスイッチの一次側(常時非接地側)から電源を渡してしまう結線ミス。
  • 配線用遮断器のN端子に非接地側(黒線)を誤って接続してしまう極性ミス。
  • 2.0mm×1本と1.6mm×1本の接続で、刻印「小」とすべきところを「○(極小)」で誤って圧着してしまう施工ミス。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.10・12月23日実施)公式問題および解答図(電気技術者試験センター公表資料)

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題10』