本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題5の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題5の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線用遮断器・漏電遮断器代用端子台と200V接地極付コンセントを含む配線工事

技能試験 · 複線図の作成 / 端子台結線 / 接地極付コンセント結線 / 差込形コネクタとリングスリーブ圧着 / 連用器具配線

図に示す低圧屋内配線工事の配線図及び材料・施工条件に従い、複線図を展開して適切なケーブル切断・器具結線・電線相互接続を行って完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従い、「ロ」のタンブラスイッチは連用取付枠の中央に取り付けること。 2. 配線用遮断器(100V)、過負荷保護付漏電遮断器(200V)、接地端子は5極端子台で代用し、図2の極性(N, L, 200V用2極, ET)に従って接続すること。 3. 電線色別: ①電源からの接地側電線はすべて白色。 ②100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色。 ③接地線は緑色。 ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、端子台の記号N端子には白色を接続すること。 4. ジョイントボックスを経由する電線の接続方法: ①4本の接続箇所は支給された差込形コネクタ(4本用)を使用すること。 ②その他の接続箇所はリングスリーブによる接続(刻印の選定を遵守)とすること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内接続:接地側白線4本(2.0mm×1+1.6mm×3)を4本用差込形コネクタで接続。電源非接地黒線2.0mmと点滅器・コンセント送り黒線1.6mmの2本接続はリングスリーブ小(刻印「小」)。スイッチ「イ」返り線1.6mmと器具「イ」黒線1.6mmの2本接続はリングスリーブ小(刻印「○」)。スイッチ「ロ」返り線1.6mmとレセプタクル黒線1.6mmの2本接続はリングスリーブ小(刻印「○」)。200V回路はVVF2.0-3Cを用い、端子台の200V端子2極・接地端子ETから20A 250V接地極付コンセントへ直接配線する。

解説

屋内配線工事では、感電防止のため接地側電線(白)を受金ねじ部やコンセントのW端子に統一し、開閉器類で確実に非接地側(黒)を遮断する極性管理が不可欠です。また、単相3線式や複数電圧回路(100V/200V)が混在する場合、回路相互の混触防止と正確な接地配線(緑色)が要求されます。電線相互の接続では、接続本数や電線太さに適合した接続器具・圧着ダイス(刻印)の選定が安全基準として定められています。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、100V回路(電灯・コンセント)と200V回路(接地極付コンセント)の電源・負荷・接地線を分離して整理する。
  2. 支給材料(VVF2.0-2C青、VVF2.0-3C、VVF1.6-2C)を図面の各区間に寸法配分して切断し、外装シース及び絶縁被覆を剥ぎ取る。
  3. 端子台、ランプレセプタクル、接地極付コンセント、連用器具(スイッチ「イ」「ロ」、コンセント)を施工条件と極性指定に従い結線する。
  4. ジョイントボックス部において、接地側白線4本を差込形コネクタで接続し、残る3箇所をリングスリーブの適合刻印(2.0+1.6は小、1.6+1.6は○)で圧着結線する。

小問ごとの答え

小問 低圧屋内配線工事:端子台・接地極付コンセント・連用器具・ランプレセプタクル・ジョイントボックス結線の適正施工
端子台(100V側N-L、200V側2極、ET接地端子)の極性と器具端子を正しく接続し、連用取付枠には上からスイッチ「イ」、スイッチ「ロ」、コンセントを配置して中央に「ロ」を位置させます。ジョイントボックス部では施工条件に従い4本接続箇所に差込形コネクタ、残る3箇所を規定のリングスリーブ刻印(小×1箇所、○×2箇所)で圧着結線します。
小問 ジョイントボックスの接続と圧着マーク:差込形コネクタ4本用×1個、リングスリーブ「小」刻印3個(刻印「小」×1、刻印「○」×2)
差込形コネクタ(4本用)には100V回路の接地側電線4本(電源からの白2.0mm、コンセントへの白1.6mm、ランプレセプタクルへの白1.6mm、施工省略器具「イ」への白1.6mm)を接続します。リングスリーブ接続箇所は、①電源黒2.0mm+連用器具送り黒1.6mmの計2本(合計断面積から刻印「小」)、②スイッチ「イ」からの線1.6mm+施工省略器具「イ」への黒1.6mmの計2本(1.6mm2本のため刻印「○」)、③スイッチ「ロ」からの線1.6mm+ランプレセプタクルへの黒1.6mmの計2本(1.6mm2本のため刻印「○」)となります。
小問 端子台(代用器具)の結線:100V側N端子:白(2.0mm)、L端子:黒(2.0mm)。200V側2極:黒・白(2.0mm)。ET端子:緑(2.0mm)
端子台の上部100V用配線用遮断器代用部のN端子に青シースVVF2.0-2Cの白線、L端子に黒線を接続します。下部200V用漏電遮断器代用部2極にはVVF2.0-3Cの黒線および白線(色別指定なし)を接続し、最下部の接地端子代用ETには緑線を確実に接続します。
小問 20A 250V 接地極付コンセントの結線:電源端子2極に黒線・白線(極性指定なし)、接地端子(アースマーク)に緑線を結線
端子台から伸びるVVF2.0-3Cのうち、接地端子ETに繋がる緑色線をコンセントの接地極(アース記号)端子に差し込み、他の2端子には200V回路の黒色および白色の心線を接続します。
小問 連用取付枠および器具の配置・結線:上段:スイッチ「イ」、中段:スイッチ「ロ」、下段:コンセント。黒線わたり線で各電源側を送り配線
施工条件に基づき「ロ」のスイッチを取付枠の中央(中段)に配置し、上段にスイッチ「イ」、下段にコンセントを組み込みます。ボックスからの2本(VVF1.6-2C×2本=計4心線)を利用し、黒線で下段コンセント非接地側に給電して渡り線(黒)で中段・上段スイッチへ送ります。コンセント接地側(W端子)には白線を接続し、スイッチ「イ」・「ロ」の負荷側端子からそれぞれ返り線をボックスへ導きます。
小問 ランプレセプタクルの極性結線:受金ねじ部側端子:接地側白線、中心接触片側端子:非接地側黒線
施工条件3-④により、受金ねじ部側の端子ねじに白線をのの字巻きで接続し、中心接触片側の端子ねじにはスイッチ「ロ」からの黒線をのの字巻きで右回りに確実に締め付けます。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm+1.6mmは「小」を使用する。
  • 連用取付枠の中央(中段)にスイッチ「ロ」を取り付ける施工条件を見落とさない。
  • 端子台の100V・200V・接地端子(ET)の位置と電線色(Nは白、Lは黒、ETは緑)を厳守する。

間違えやすいところ

  • 連用器具枠の中央指定を無視して器具の配列順を誤るミス。
  • 端子台の100V用N端子とL端子、または接地端子ETの結線位置を取り違えるミス。
  • 2.0mmと1.6mmのリングスリーブ接続で「○」マークで圧着してしまう刻印誤り(重大欠陥)。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(白)と中心接触片(黒)の極性逆接続。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.5)公表問題および施工条件・電気設備技術基準・内線規程に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題5の問題・解答資料です。