本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

低圧屋内配線工事の施工(位置表示灯内蔵スイッチおよび3個の点滅器配線)

技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 位置表示灯内蔵スイッチ / 電線色別

図に示す低圧屋内配線工事の配線図および支給材料を用い、施工条件に従って完成させるための複線図の作成手順、電線相互の接続方法(リングスリーブ圧着マーク・差込形コネクタの極数)、器具への結線極性・電線色別、取付枠への器具配置を論述しなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(EM-EEF 2.0-2C、長さ約250mm) ・接続箇所A(左側):VVF用ジョイントボックス部分(リングスリーブ接続) ・接続箇所B(右側):VVF用ジョイントボックス部分(差込形コネクタ接続) ・負荷:引掛シーリング(角形)「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、施工省略「ハ」 ・点滅器:位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」 ・ジョイント間電線:A~B間はVVF 1.6-3C(長さ約350mm) ・スイッチへの電線:A~スイッチ間はVVF 1.6-2C × 2本 【施工条件抜粋】 1. 「ロ」のタンブラスイッチは、連用取付枠の中央に取り付けること。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 3. 電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する(渡り線を含む)。 4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)には白色電線を結線すること。 5. A部分はリングスリーブによる接続、B部分は差込形コネクタによる接続とすること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントA(リングスリーブ):電源白+引掛シーリング白+渡り白の3本(2.0mm+1.6mm×2)をスリーブ小で「小」圧着、電源黒+スイッチ非接地側黒の2本(2.0mm+1.6mm)をスリーブ小で「小」圧着、スイッチ「イ」返り+引掛シーリング黒の2本(1.6mm×2)をスリーブ小で「○」圧着、スイッチ「ロ」返り+渡り線の2本(1.6mm×2)をスリーブ小で「○」圧着、スイッチ「ハ」返り+渡り線の2本(1.6mm×2)をスリーブ小で「○」圧着の全5箇所。ジョイントB(差込コネクタ):接地側白3本に3極用、スイッチ「ロ」返り線2本に2極用、スイッチ「ハ」返り線2本に2極用の全3箇所。器具配置:連用枠の上部に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、中央部にタンブラスイッチ「ロ」、下部にタンブラスイッチ「ハ」を配置し、非接地側渡り線には黒色を使用する。

解説

電灯・点滅器回路では、電源の接地側(白線)はスイッチを経由せずに直接すべての負荷(受金ねじ部や接地側表示極)へ接続します。電源の非接地側(黒線)はスイッチの電源側端子へ配線し、複数のスイッチがある場合は黒色の渡り線を用いて非接地側を分岐・渡り配線します。スイッチの負荷側からは対応する器具へ返り線を接続します。リングスリーブ圧着マークは「1.6mmの2本接続のみ『○』、それ以外の小スリーブ使用接続(1.6mmが3~4本、または2.0mm×1本+1.6mmが1~2本など)は『小』」とするJIS C 9711規格基準および技能試験判定基準に厳密に従って選定します。

解き方

  1. 単線図から複線図を展開し、電源接地側(白線)を引掛シーリング「イ」、ジョイントB経由でランプレセプタクル「ロ」および施工省略「ハ」へ接続する経路を描く。
  2. 電源非接地側(黒線)をスイッチ群へ接続し、黒色渡り線でスイッチ「イ」「ロ」「ハ」の3個に渡り配線を行い、各スイッチからの返り線をそれぞれの負荷へ接続する。
  3. ジョイントA(リングスリーブ)の各接続箇所の電線太さと本数を確認し、圧着刻印(2.0+1.6×2本は「小」、2.0+1.6本は「小」、1.6×2本は「○」)を決定して圧着する。
  4. ジョイントB(差込形コネクタ)の接続本数(接地側3本に3本用、スイッチロ・ハ返り各2本に2本用)を確認して確実に奥まで差し込み、器具端子の極性(受金ねじ部・接地側表示に白)を遵守して仕上げる。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 連用取付枠への器具配置は施工条件指定(「ロ」が中央)を厳守する。
  • 点滅器相互を繋ぐ非接地側の渡り線は施工条件によりすべて「黒色」を使用する。
  • リングスリーブ圧着マークは1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmが含まれる組み合わせ(2.0+1.6、2.0+1.6×2)は「小」となる。

間違えやすいところ

  • スイッチの渡り線に白色電線を使用してしまい、施工条件2-②違反で重大欠陥となる誤り。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と引掛シーリングの接地側表示端子への白黒結線逆接続。
  • ジョイントAにおいて2.0mm電線を含む接続を刻印「○」で圧着してしまう刻印違い欠陥。

出題の前提:電気技術者試験センター公表 令和5年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.1(2023年12月23日実施課題1)問題用紙および公式解答例

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士下期技能試験(12月23日) 課題1の問題・解答資料です。