電気工事実技 · 技能試験 / 接地極付接地端子付コンセント / 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線及び器具等の条件】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色、長さ150mm)。 ・ジョイントボックスA:差込形コネクタ接続。ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)、タンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)が接続され、ボックスBとの間はVVF 1.6-3C(150mm)で連絡する。 ・ジョイントボックスB:リングスリーブ接続。引掛シーリング(丸形)「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)、接地極付接地端子付コンセント「EET」(VVF 2.0-2C、150mm)が接続される。 ・コンセント「EET」:送り配線として上部の2口コンセント(施工省略、VVF 1.6-2C、150mm)および接地端子から下部への接地線(施工省略、IV 1.6 緑、100mm)が接続される。 【施工条件】 1. 電線色別:電源からの接地側電線は全て白色、電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線は全て黒色、接地線は緑色とする。 2. 器具結線:コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(W表示)には白色電線を結線する。 3. ボックス接続:A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブにより接続する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAは差込形コネクタを使用し、白2本接続(2本用)、黒2本接続(2本用)、点滅線3本接続(3本用)とする。ジョイントボックスBはリングスリーブを使用し、白4本(2.0mm×2+1.6mm×2)を中スリーブ・刻印「中」、黒3本(2.0mm×2+1.6mm×1)を中スリーブ・刻印「中」、点滅線2本(1.6mm×2)を小スリーブ・刻印「○」で圧着接続する。EETコンセントにはBからのVVF 2.0、施工省略への送りVVF 1.6、接地端子へ緑色IVを正しく結線する。

解説

電灯回路では接地側(白線)を常時負荷(受金ねじ部やW端子)へ接続し、非接地側(黒線)をスイッチおよびコンセントへ供給します。スイッチの返り線は対応する負荷の非接地側へ接続します。リングスリーブの圧着マークは接続する電線の合計断面積で決定され、1.6mm×2本のみ「○(極小)」、その他の小スリーブ範囲は「小」、合計断面積が小スリーブの上限を超える場合は「中」を用います。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源からの接地側(白線)を引掛シーリング、ランプレセプタクル、EETコンセント(およびその送り)へ接続し、非接地側(黒線)をスイッチ、EETコンセント(およびその送り)へ配線する。
  2. スイッチ「イ」の負荷側からの返り線(白)を、ジョイントボックスAでランプレセプタクルの黒およびボックスBへの赤線と接続し、ボックスB内で引掛シーリングの黒線と接続する。
  3. ジョイントボックスAの接続を行う。白2本(電源側1.6mm+レセプタクル1.6mm)に2本用コネクタ、黒2本(電源側1.6mm+スイッチ1.6mm)に2本用コネクタ、返り線3本(スイッチ白+レセプタクル黒+Bへの赤)に3本用コネクタを取り付ける。
  4. ジョイントボックスBの接続を行う。接地側白4本(電源2.0mm+EET側2.0mm+引掛シーリング1.6mm+A側1.6mm)は断面積合計から中スリーブ・刻印「中」で圧着する。非接地側黒3本(電源2.0mm+EET側2.0mm+A側1.6mm)も同様に中スリーブ・刻印「中」で圧着する。点滅線2本(A側赤1.6mm+引掛シーリング黒1.6mm)は小スリーブ・刻印「○」で圧着し、末端をカットする。
  5. 器具周りを結線する。EETコンセント裏面の接地側端子(W)にBからの白線(2.0mm)と2口コンセントへの送り白線(1.6mm)を差し込み、非接地側端子に黒線2本を差し込む。接地端子ねじに緑色電線を取り付ける。ランプレセプタクルは受金ねじ部に白線、中心接触片に黒線を時計回りに巻き締め、引掛シーリングはW端子に白線を確実に差し込む。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着刻印:1.6mm×2本のみ刻印「○」。2.0mm×2本+1.6mm(1本以上)が含まれる場合は中スリーブで刻印「中」となる。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白色電線を結線する(極性誤りは重大欠陥)。
  • EETコンセント上部の施工省略器具(2口コンセント)は、コンセント裏面の送り端子を利用して接続する。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスBの非接地側黒3本(2.0mm×2+1.6mm×1)を小スリーブで圧着してしまったり、刻印を「小」にしてしまう誤り。
  • EETコンセントへの送り配線(施工省略の2口コンセント行き)をジョイントボックスBから引き出してしまう誤配線。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部側と中心接触片側で電線色を逆に結線してしまう重大欠陥。