学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7の概要
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7 施工・複線図解説
技能試験 · 3路・4路スイッチ点滅回路 / アウトレットボックス施工 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続
配線図および施工条件に従い、電源(1Φ2W 100V)、ランプレセプタクル2箇所(1箇所施工省略)、3路スイッチ2個、4路スイッチ1個からなる低圧屋内配線工事を施工せよ。A部分はリングスリーブ、B部分(アウトレットボックス)は差込形コネクタにより電線接続を行い、すべての指定条件を満たす完成作品の施工仕様・複線図・接続方法を記述せよ。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ接続):電源黒と3路スイッチ黒を刻印「小」、電源白と渡り線白を刻印「小」、3路スイッチと渡り線の連絡線2箇所をそれぞれ刻印「○」で圧着。B部分(アウトレットボックス内・差込形コネクタ接続):接地側白3本を3本用、3路「0」端子からの点滅線と器具黒2本の計3本を3本用、3路〜4路間の連絡線(各2本接続)4組に2本用コネクタを4個使用。4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付け、アウトレットボックスの打抜き穴すべてにゴムブッシングを装着する。
解説
3箇所で照明を点滅させる回路は、両端に3路スイッチを配置し、その間に4路スイッチを挿入して構成します。電源非接地側(黒)を一端の3路「0」端子へ入れ、他端の3路「0」端子から負荷へ送ります。接地側電線(白)はスイッチを通さず直接負荷の受金ねじ部に供給します。
解き方
- 支給材料・施工条件を確認し、電源・3路・4路・レセプタクルを結ぶ複線図を作成して電線色と接続器具を決定する。
- アウトレットボックスの5箇所すべての打抜き穴に適切なサイズのゴムブッシング(19mm用3個、25mm用2個)を取り付ける。
- ケーブルを各寸法に合わせて切断・シース剥ぎ取りを行い、4路スイッチを取付枠に固定し、ランプレセプタクルの輪作り结線を行う。
- A部分をリングスリーブ(刻印「小」2箇所、「○」2箇所)で圧着し、B部分を差込形コネクタ(3本用2個、2本用4個)で接続して形状を整える。
小問ごとの答え
- 小問 技能試験問題:3路・4路スイッチによるランプレセプタクル2灯点滅回路の完成施工(A部リングスリーブ4箇所、B部差込形コネクタ6箇所、ゴムブッシング5箇所、4路スイッチ取付枠施工)
- 電源の非接地側を左側3路スイッチの「0」端子へ供給し、「1」「3」端子からアウトレットボックス(B部)内の4路スイッチを経由して右側3路スイッチの「1」「3」端子へ接続します。右側3路スイッチの「0」端子から負荷(ランプレセプタクル2灯)の非接地側へ結線し、接地側電線(白)は電源からB部を経由して両レセプタクルの受金ねじ部端子へ直結します。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①電源黒2.0mm+3路スイッチ黒1.6mm:刻印「小」(小スリーブ) ②電源白2.0mm+B渡り線白1.6mm:刻印「小」(小スリーブ) ③3路スイッチ連絡線1.6mm+渡り線連絡線1.6mm:刻印「○」(小スリーブ) ④3路スイッチ連絡線1.6mm+渡り線連絡線1.6mm:刻印「○」(小スリーブ)
- 施工条件によりA部分はリングスリーブ接続です。2.0mmと1.6mmの組み合わせ2箇所は断面積合計から刻印「小」、1.6mm相互2本の組み合わせ2箇所は刻印「○」(極小)を用いて確実に圧着結線します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側電線(渡り線白1.6mm+レセプタクル白1.6mm+施工省略レセプタクル白1.6mm):3本用コネクタ(赤) ②負荷側点滅線(右3路スイッチ「0」端子線1.6mm+レセプタクル黒1.6mm+施工省略レセプタクル黒1.6mm):3本用コネクタ(赤) ③左3路側連絡線1.6mm+4路スイッチ入力線1.6mm:2本用コネクタ(赤) ④左3路側連絡線1.6mm+4路スイッチ入力線1.6mm:2本用コネクタ(赤) ⑤4路スイッチ出力線1.6mm+右3路側連絡線1.6mm:2本用コネクタ(赤) ⑥4路スイッチ出力線1.6mm+右3路側連絡線1.6mm:2本用コネクタ(赤)
- 施工条件によりB部分は差込形コネクタを用います。支給された3本用コネクタ2個を接地側(白3本)およびスイッチ返り線(負荷側黒3本)に使用し、2本用コネクタ4個を3路・4路スイッチ間の各連絡線(各2本)の接続に割り当てます。
- 小問 器具施工および電線色別・外装処理:①埋込連用取付枠:4路スイッチの中央に取り付ける。 ②ゴムブッシング:アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所(19mm用×3個、25mm用×2個)に十字等の切れ込みを入れて装着する。 ③電線色別:受金ねじ部端子に白色、電源から左3路スイッチ「0」端子に黒色を結線する。 ④施工省略:右上ランプレセプタクル部分はケーブル先端のシース・絶縁被覆を剥ぎ取らず残す。
- 施工条件6に基づき埋込連用取付枠は4路スイッチに装着します。ボックスの打抜き穴すべてにゴムブッシングを正しく嵌め込み、電線被覆の損傷を防止します。ランプレセプタクルのねじ締め部には電線が右巻きになるよう輪作りを行い、受金ねじ部側に白色電線を結線します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マーク:2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm×2本は「○」。
- 3路スイッチの「0」端子には電源黒または負荷返り線のみを結線する。
- アウトレットボックスの打抜き済み穴すべてにゴムブッシングを装着する。
間違えやすいところ
- 4路スイッチではなく3路スイッチに埋込連用取付枠を取り付けてしまう誤り。
- A部分の2.0mmと1.6mmの接続で「○」マークで圧着してしまう刻印誤り。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側に黒色電線を結線してしまう極性誤り。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(2023年7月23日実施)候補問題No.7 施工条件および電気技術者試験センター公表基準に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7