30:00

問題番号から選ぶ

配線用遮断器・漏電遮断器・接地極付コンセントを含む低圧屋内配線工事の施工

技能試験 · 端子台結線 / 接地極付コンセント / 複線図 / リングスリーブ / 差込形コネクタ

図1に示す低圧屋内配線工事について、支給された材料と配線図および施工条件に従って完成させなさい。 【主な条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従い、タンブラスイッチ「ロ」は取付枠の中央に取り付ける。 2. 配線用遮断器(100V)、漏電遮断器(200V)及び接地端子(ET)代用の5極端子台は説明図(図2)に従って結線する。 3. 電線色別: ①電源からの接地側電線はすべて白色。 ②100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色。 ③接地線は緑色。 ④コンセントの接地側極(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、配線用遮断器のN端子には白色を結線する。 4. 電線相互の接続:ジョイントボックス部分において、4本の接続箇所は4本用差込形コネクタを使用し、その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

端子台(100V部:Nに白、Lに黒/200V部:黒・白/ET:緑)を結線し、200V回路は接地極付コンセントへ接続(アース端子に緑)。100V回路はジョイントボックスで接地側4本(2.0mm×1+1.6mm×3)を差込形コネクタで接続、非接地側(2.0mm+1.6mm)をリングスリーブ「小」、スイッチ「イ」および「ロ」の各負荷線(1.6mm×2)をそれぞれ刻印「〇」で圧着する。取付枠中央にスイッチ「ロ」を配置する。

解説

屋内配線工事では、単相100V回路と単相200V回路が混在する場合、電圧種別と用途に応じた電線選定・器具結線および安全な接地工事を行う必要があります。特に極性のある器具(コンセントのW極、ランプレセプタクルの受金ねじ部)には接地側電線(白線)を接続し、感電防止のため接地端子には確実に緑色のアース線を接続します。また、電線接続部では規定された工法(差込形コネクタ、リングスリーブの適合刻印)を遵守しなければなりません。

解き方

  1. 支給材料と配線図を照合し、各電線(VVF 2.0-2C、2.0-3C、1.6-2C)の寸法を決定して切断・被覆剥ぎ取りを行う。
  2. 配線図から複線図を作成し、100V回路(接地側白、非接地側黒、各スイッチ返り線)と200V回路・接地線の接続関係を明確にする。
  3. 端子台、接地極付コンセント、ランプレセプタクル、埋込連用取付枠(スイッチ・コンセント)の各器具へ指定された色と極性で電線を結線する。
  4. ジョイントボックス部において、4本接続箇所を差込形コネクタで結線し、残り3箇所をリングスリーブの適切な刻印(「小」および「〇」)で圧着・切断する。

小問ごとの答え

小問 1. 端子台(代用器具)の結線:100V電源側:N端子に白色(2.0mm)、L端子に黒色(2.0mm)。200V電源側:2極に黒色・白色(2.0mm、相色問わず)。ET端子:緑色(2.0mm)。
施工条件に基づき、100V配線用遮断器のN端子に白、L端子に黒を結線します。200V漏電遮断器回路にはVVF 2.0-3Cの黒・白を結線し、接地端子ETには緑色の接地線を結線します。
小問 2. 20A 250V 接地極付コンセントの結線:接地極端子に緑色(アース線)、電圧側極端子に黒色および白色を結線する。
施工条件により接地線には緑色を使用するため接地極端子に緑を結線します。単相200Vの電圧側極端子2箇所には黒色と白色の電線をそれぞれ結線します。
小問 3. 埋込連用取付枠への器具配置と渡り配線:枠の上部にスイッチ「イ」、中央部にスイッチ「ロ」、下部にコンセントを配置。非接地側黒線と接地側白線(W端子)をコンセントに接続し、黒線を各スイッチへ渡り配線する。
施工条件で「ロのタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付ける」と指定されているため、中段に「ロ」を配置します。下段のコンセントのW端子に白線を接続し、電源非接地側(黒)をコンセントからスイッチ「ロ」「イ」へと渡り線で供給します。
小問 4. ランプレセプタクルの結線:受金ねじ部端子に白色、中心接触片側端子に黒色(スイッチ「ロ」からの点滅線)を結線する。
施工条件により受金ねじ部側の端子には必ず白色の接地側電線を結線します。中心接触片側端子にはスイッチ「ロ」に対応する非接地側の返り線(黒色)を正しく接続します。
小問 5. 電線接続箇所(差込形コネクタ):接地側電線(白)4本[電源2.0mm×1本、ランプレセプタクル1.6mm×1本、施工省略側1.6mm×1本、連用コンセント側1.6mm×1本]を4本用差込形コネクタで接続する。
ジョイントボックスを経由する100V接地側電線4本を4本用差込形コネクタ1個を用いて確実に接続します。
小問 6. 電線接続箇所(リングスリーブ圧着):①非接地側電線[電源2.0mm×1本+連用器具側1.6mm×1本]:リングスリーブ小、刻印「小」。②スイッチ「イ」負荷線[1.6mm×2本]:リングスリーブ小、刻印「〇」。③スイッチ「ロ」負荷線[1.6mm×2本]:リングスリーブ小、刻印「〇」。
電源2.0mmと1.6mmの接続は合計断面積から刻印「小」を使用します。1.6mm同士の2本接続はリングスリーブ小を用いて刻印「〇」(極小)で圧着します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着刻印は「〇」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」になる。
  • 「ロ」のスイッチは施工条件により連用取付枠の『中央』に取り付ける。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子およびコンセントのW端子には必ず白線を接続する。

間違えやすいところ

  • スイッチ「ロ」の取り付け位置を中央以外(上段や下段)にしてしまう誤り。
  • 端子台の100V回路と200V回路を逆に接続したり、ET端子に緑線以外を接続する誤り。
  • 2.0mmと1.6mmの接続箇所のリングスリーブ圧着で「〇」刻印を押してしまう誤り(「小」が正解)。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の電線色(白と黒)をテレコにしてしまうミス。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(2023年7月23日実施)候補問題No.5 問題用紙及び公式解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題5の問題・解答資料です。