学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台と連用器具を含む低圧屋内配線工事
電気工事士実技試験 · タイムスイッチ回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線
配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事の完成作品を作成しなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・ジョイントボックスA:リングスリーブによる接続。下部にスイッチ「ロ」、右側にジョイントボックスBへ至るVVF 1.6-3Cが接続。 ・ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続。上部にタイムスイッチ(TS)代用端子台、下部に埋込連用コンセント、右側にランプレセプタクル「ロ」が接続。 ・タイムスイッチ(TS)代用端子台:端子S1・S2に電源を供給し、端子台から直接VVF 1.6-2Cで角形引掛シーリングローゼット「イ」へ配線(ボックスBは経由しない)。 ・施工条件:埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付けること。電線色別・器具極性を遵守すること。
解答・解説を表示
解答
【ジョイントボックスA(リングスリーブ接続)】 ①非接地側(黒3本:電源2.0mm+渡り1.6mm+スイッチ「ロ」1.6mm)⇒ 刻印「小」 ②接地側(白2本:電源2.0mm+渡り1.6mm)⇒ 刻印「小」 ③点滅線「ロ」(2本:スイッチ「ロ」白1.6mm+渡り赤1.6mm)⇒ 刻印「○」 【ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続)】 ①非接地側(黒3本:渡り+TS端子S1+コンセント)⇒ 3本用コネクタ ②接地側(白4本:渡り+TS端子S2+コンセント+ランプレセプタクル)⇒ 4本用コネクタ ③点滅線「ロ」(2本:渡り赤+ランプレセプタクル黒)⇒ 2本用コネクタ 【TS端子台及び器具配線】 ・TS端子台:S1にボックスBからの黒、S2にボックスBからの白及び引掛シーリングへの白(2本挿入)、L1に引掛シーリングへの黒を接続。 ・器具極性:コンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部、角形引掛シーリング接地側端子、TSのS2端子にそれぞれ白線を結線。コンセント枠を取り付ける。
解説
屋内配線工事では、電源の接地側(白線)はすべての負荷器具(レセプタクル受金部・引掛シーリング接地側・TSのS2端子)およびコンセント接地側極端子(W)に直接供給します。非接地側(黒線)はコンセント、スイッチ、及びタイムスイッチの電源端子(S1)に供給します。リングスリーブ圧着マークは心線断面積の合計(1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm+1.6mm等の合計3.6mm2以上8mm2未満は「小」)により正しく選定する必要があります。
解き方
- 施工図から複線図を作成し、各器具の極性(コンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側、端子台S2)と電線色(白・黒・赤)を決定する。
- タイムスイッチ代用端子台と角形引掛シーリング間の寸法(200mm)およびボックスA・B間の渡り線(VVF 1.6-3C)、電源線(VVF 2.0-2C 青シース)等の各ケーブルを切断・外装ストリップ加工する。
- ランプレセプタクル(のの字曲げ加工)、角形引掛シーリング、端子台(S2に2本結線)、埋込連用コンセント(取付枠装着)、タンブラスイッチの各器具に電線を正確に結線する。
- ジョイントボックスAにおいてリングスリーブ(小)を用いて、電線径の組み合わせに応じた正確な圧着ダイス(2.0+1.6+1.6は「小」、2.0+1.6は「小」、1.6+1.6は「○」)で圧着し、余長端末をカットする。
- ジョイントボックスBにおいて差込形コネクタ(黒3本に3本用、白4本に4本用、赤・黒2本に2本用)を芯線が露出せず先端まで確実に突き当たるように差し込んで完成させる。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 角形引掛シーリングは端子台TSから直接配線され、ジョイントボックスBを経由しない。
- リングスリーブ圧着刻印:2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm×2本のみ「○」を用いる。
- 埋込連用取付枠は指定されたコンセント側にのみ取り付け、スイッチ側には取り付けない。
間違えやすいところ
- ボックスAでスイッチ「ロ」に電源黒線ではなく接地側白線を接続してしまう誤配線・短絡欠陥。
- ボックスBの差込形コネクタ4本用にランプレセプタクルの白線を接続し忘れる誤配線。
- 端子台TSのS2端子に引掛シーリングの白線とボックスBからの白線の2本を共締め結線せず、ボックスBへ引き込もうとして寸法不足や誤接続となるミス。
- 2.0mm電線を含む圧着(2.0+1.6、2.0+1.6+1.6)で「○」刻印で圧着してしまう刻印違い欠陥。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士技能試験(上期7月23日)問題および電気技術者試験センター公表の欠陥判断基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)

