学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題2の概要
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題2の施工・結線
技能試験 · 常時点灯パイロットランプ回路 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / コンセント送り配線
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線及び器具構成】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・ジョイントボックスA:ランプレセプタクル「イ」およびジョイントボックスBへの分岐(リングスリーブ接続) ・ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続。上方にタンブラスイッチ「イ」およびパイロットランプ(常時点灯、連用取付枠使用)、右方にランプレセプタクル「イ」(施工省略)、下方に埋込コンセント(2口)を配線 ・コンセント回路:埋込コンセント(2口)から送り配線により埋込連用コンセントへ接続 【主な施工条件】 1. パイロットランプは常時点灯とすること。 2. 電線色別:接地側はすべて白色、電源から点滅器・パイロットランプ・コンセントまでの非接地側はすべて黒色とする。受金ねじ部およびコンセントW端子には白色を結線する。 3. A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続する。 4. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ):接地側白3本(2.0mm+1.6mm+1.6mm)を刻印「小」、非接地側黒2本(2.0mm+1.6mm)を刻印「小」、スイッチ返り線2本(1.6mm黒+1.6mm赤)を刻印「○」で圧着。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):接地側白4本を4本用コネクタ、非接地側黒3本を3本用コネクタ、点滅返り線3本(赤2本+黒1本)を3本用コネクタで接続。パイロットランプはスイッチと渡り線を用いて常時100Vが印加されるよう並列接続する。
解説
単相2線式100V配線において、常時点灯のパイロットランプはコンセントと同様に常時電源(非接地側黒と接地側白)が直接印加される回路となります。リングスリーブ(小)による圧着刻印は、心線径1.6mm同士の2本接続時のみ「○」を使用し、2.0mmが含まれる場合(2.0mm+1.6mm、または2.0mm+1.6mm×2など)は「小」を選択します。極性のある器具(コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部)には必ず接地側白線を結線しなければなりません。
解き方
- 施工条件に基づき単線図から複線図を作成し、パイロットランプが常時点灯(非接地側黒・接地側白が直接接続)となる渡り配線およびスイッチ「イ」の接続を整理する。
- 支給されたVVFケーブルを各寸法(器具取付分・ジョイント剥ぎ取り代を加味)に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を規定寸法通りストリップする。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部に白線(のの字曲げ)、コンセントのW表示端子に白線を正しく結線し、タンブラスイッチとパイロットランプを連用取付枠に固定して渡り線を配線する。
- ジョイントボックスAにおいて電線サイズと本数を確認し、リングスリーブ(小)を用いて規定の刻印(「小」2箇所、「○」1箇所)で確実に圧着する。
- ジョイントボックスBにおいて芯線の露出長さを確認し、4本用および3本用の差込形コネクタに規定通り奥まで確実に挿入する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 常時点灯パイロットランプは負荷ではなくコンセントと同じ扱い(常時100V受電)で白と黒を接続する。
- リングスリーブの刻印は1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmが1本でも混ざる組合せは「小」となる。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子およびコンセントのW表記端子には必ず接地側の白色電線を接続する。
間違えやすいところ
- 常時点灯の指定であるにもかかわらず、スイッチとパイロットランプを直列(同時点滅や異時点滅)に接続してしまう誤り。
- ジョイントボックスAの2.0mm+1.6mmの2本接続において、誤って圧着マーク「○」で刻印してしまう欠陥。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう極性誤り(重大欠陥)。
- 2口コンセントから連用コンセントへの送り配線において接地側(W)と非接地側を交差させてしまう誤り。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(2023年7月23日実施)候補問題No.2問題用紙・施工条件および電気技術者試験センター公表正答資料
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)