本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題13の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題13の概要
30:00

問題番号から選ぶ

低圧屋内配線工事(自動点滅器代用端子台回路・差込形コネクタおよびリングスリーブ接続)

技能試験 · 自動点滅器回路 / 複線図 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / VVRケーブルの端末処理

図1に示す配線図及び支給材料に基づき、施工条件に従って低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な配線・器具構成】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C・青色シースを使用、長さ150mm) 2. ジョイントボックスA: - 電源側(上) - タンブラスイッチ「イ」(下、VVF 1.6-2C、150mm) - ジョイントボックスB間(右、VVF 1.6-3C、150mm) 3. ジョイントボックスB: - ランプレセプタクル「イ」(上、VVF 1.6-2C、150mm) - 埋込連用コンセント(下、VVF 1.6-2C、150mm、埋込連用取付枠を取り付け) - 自動点滅器代用の3極端子台(右、VVF 1.6-2C、200mm) 4. 自動点滅器(端子台)から屋外灯「ロ」(施工省略部):VVR 1.6-2C(200mm) 【施工条件】 - 自動点滅器代用の端子台は図2(1番:非接地側電源、2番:接地側、3番:点滅出力)に従って接続すること。 - 電線の絶縁被覆色:接地側はすべて白色、常時非接地側(電源からスイッチ・コンセント・自動点滅器まで)はすべて黒色とする。 - コンセントの接地側(W端子)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、端子台の2番端子には白色を結線すること。 - 電線接続:A部分はリングスリーブ接続、B部分は差込形コネクタ接続とすること。 - 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAでは、電源白と渡り白(2.0+1.6)をスリーブ小(刻印「小」)、電源黒とスイッチ黒と渡り黒(2.0+1.6+1.6)をスリーブ小(刻印「小」)、スイッチ白と渡り赤(1.6+1.6)をスリーブ小(刻印「○」)で圧着する。ジョイントボックスBでは、接地側白4本を4本用コネクタ、非接地側黒3本を3本用コネクタ、スイッチイ点滅線(赤と黒)2本を2本用コネクタで接続する。端子台は1番に電源黒、2番に電源白と屋外灯白の2本、3番に屋外灯黒(VVR)を結線する。取付枠はコンセント側に固定する。

解説

技能試験では配線図から正確な複線図を描き、電源から負荷・点滅器への回路を正しくトレースすることが合否の要となります。特に自動点滅器回路では、端子台の1番が常時非接地側入力(黒)、2番が電源側及び負荷側共通の接地側(白2本結線)、3番が点滅器接点を経た負荷側出力(黒)となる構造を正しく理解し、施工条件に指定された極性や使用部材(リングスリーブ刻印サイズ、差込コネクタ極数、取付枠の器具位置)を正確に遵守する必要があります。

解き方

  1. 単線図から複線図を展開し、接地側白線(電源→A→B→レセプタクル・コンセント・端子台2番→屋外灯)と常時非接地側黒線(電源→A→スイッチイ/渡り線→B→コンセント・端子台1番)を整理する。
  2. スイッチ「イ」からランプレセプタクル「イ」への点滅線(A-B間は赤線、B-レセプタクル間は黒線)および端子台3番から屋外灯「ロ」への点滅線を結線図上で確認する。
  3. ボックスAのリングスリーブ圧着マーク(2.0+1.6=小、2.0+1.6+1.6=小、1.6+1.6=○)およびボックスBの差込形コネクタ極数(4極・3極・2極)を決定し、電線を所定寸法で切断・加工して施工する。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmが1本でも混ざる接続や3本以上は「小」を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  • 端子台2番端子にはBからの白線と屋外灯への白線の2本を確実に接続する。
  • 埋込連用取付枠は指定されたコンセント側にのみ使用し、スイッチ側には付けない。

間違えやすいところ

  • 端子台2番に白線を1本しか接続せず、屋外灯への接地側電源を送り忘れる。
  • リングスリーブA部分で2.0mmと1.6mmの接続を誤って「○」刻印で圧着してしまう。
  • VVRケーブルの外装剥ぎ取り時に絶縁被覆を傷つけたり、介在物の切除処理を怠る。
  • 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(2023年7月22日実施)候補問題No.13 試験問題・施工条件及び公式解答公表資料

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題13

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題13の問題・解答資料です。