学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題11の概要
金属管工事とアウトレットボックスを含む電灯・コンセント回路の施工
技能試験 · 金属管工事 / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / スイッチ・コンセント結線
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日実施・課題11)の配線図及び施工条件に基づき、支給材料を用いて完成作品を正しく施工するための結線・電線色・器具への接続・スリーブ圧着マーク・施工上の注意事項を説明しなさい。 【主な配線構成】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・アウトレットボックス(打抜き済み穴を使用、ゴムブッシング及び絶縁ブッシング装着) ・金属管(E19):アウトレットボックス下部にねじなしボックスコネクタと絶縁ブッシングを用いて接続し、内部にIV線3本(黒、白、赤)を配線 ・金属管下部:埋込連用取付枠にタンブラスイッチ(イ)とコンセントを取り付けて配線 ・アウトレットボックス右側:引掛シーリング(角形)(イ) ・アウトレットボックス下右側:タンブラスイッチ(ロ) ・アウトレットボックス下左側:ランプレセプタクル(ロ) 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 3. 接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器・コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 4. コンセント接地側極端子(W)、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側極端子には白色電線を結線する。 5. ボックス内の接続方法: ①電源側電線(シース青色)との接続箇所はリングスリーブによる接続。 ②その他の接続箇所は差込形コネクタ(2本用)による接続。 6. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付け、止めねじの頭部をねじ切る。 7. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
電源接地側(白4本:2.0mm×1、1.6mm×3)をリングスリーブ中で圧着(刻印「中」)。電源非接地側(黒3本:2.0mm×1、1.6mm×2)をリングスリーブ小で圧着(刻印「小」)。スイッチ(イ)の返り(赤1.6mm)と引掛シーリングの黒(1.6mm)を2本用差込形コネクタで接続。スイッチ(ロ)の返り(白1.6mm)とランプレセプタクルの黒(1.6mm)を2本用差込形コネクタで接続。金属管はボックス下部にコネクタ・絶縁ブッシングで確実に固定しねじ頭をねじ切る。
解説
屋内配線では、電源の接地側(白)を各受電器具(コンセントW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極)に常時接続し、非接地側(黒)を点滅器およびコンセントへ給電します。金属管工事では絶縁ブッシングによる電線被覆保護と、ねじなしコネクタ止めねじの破断による確実な機械的固定が必須となります。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、白線(接地側)・黒線(非接地側)・各スイッチからの返り線の接続経路を整理する。
- アウトレットボックスの打抜き穴に合わせたゴムブッシングを切り込み加工して取り付け、ねじなしボックスコネクタをボックスにロックナットで固定し絶縁ブッシングを装着する。
- 支給電線を各指定寸法に合わせて切断・被覆剥ぎ取りを行い、金属管にIV線(黒・白・赤)を通線して連用枠のスイッチ・コンセントを結線する。
- 各器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、スイッチ)を結線し、アウトレットボックス内で施工条件に従いリングスリーブ(電源側:小・中)および差込形コネクタ(その他)で正しく圧着・接続する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mm電線1本+1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着マークは「小」である点。
- 2.0mm電線1本+1.6mm電線3本のリングスリーブ圧着マークは「中」である点。
- ねじなしボックスコネクタの止めねじは頭部がねじ切れるまで確実に締め込むこと。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白)を結線すること。
間違えやすいところ
- 2.0mm×1本+1.6mm×2本の接続でリングスリーブ圧着マークを「○」にしてしまうミス(規定は小)。
- ねじなしボックスコネクタの止めねじをねじ切らずに残してしまう施工不良。
- アウトレットボックス内側のコネクタ先端に絶縁ブッシングを取り付け忘れるミス。
- タンブラスイッチ(ロ)への白線を接地側白線と誤認して共通白線に結束してしまう結線ミス。
出題の前提:電気技術者試験センター 令和5年度第二種電気工事士技能試験(上期7月22日実施)課題11公表問題および施工条件に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題11
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題11の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)