本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題9の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

単線図から複線図の作成および配線器具の施工・結線

配線設計・実技施工 · 複線図作成 / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント結線

図に示す低圧屋内配線工事の単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【単線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、青シース)がジョイントボックスBへ接続。 ・ジョイントボックスA:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C)、埋込連用タンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C)、ジョイントボックスB間渡り(VVF 1.6-3C)が接続。 ・ジョイントボックスB:電源(VVF 2.0-2C)、引掛シーリングローゼット(丸形)「イ」(VVF 1.6-2C)、2口コンセント(施工省略、VVF 1.6-2C)、接地極付接地端子付コンセント「EET」(VVF 2.0-2C)、接地線(E1.6、施工省略)、ジョイントボックスA間渡り(VVF 1.6-3C)が接続。 【施工条件抜粋】 1. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 2. 電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 3. 接地線には緑色を使用する。 4. コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(W表示)に白色電線を結線する。 5. ジョイントボックスA部分は差込形コネクタによる接続、ジョイントボックスB部分はリングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

【結線・接続のまとめ】 [ボックスA:差込形コネクタ接続] ・接地側(白2本:電源側渡り白+ランプレセプタクル白):2本用コネクタ ・非接地側(黒2本:電源側渡り黒+スイッチ黒):2本用コネクタ ・スイッチ「イ」返り線(3本:スイッチ白+ランプレセプタクル黒+ボックスB渡り赤):3本用コネクタ [ボックスB:リングスリーブ接続] ・接地側(白5本:電源2.0白+EET2.0白+2口コンセント1.6白+引掛シーリング1.6白+ボックスA渡り1.6白):リングスリーブ中、圧着マーク「中」 ・非接地側(黒4本:電源2.0黒+EET2.0黒+2口コンセント1.6黒+ボックスA渡り1.6黒):リングスリーブ中、圧着マーク「中」 ・スイッチ「イ」返り線(2本:ボックスA渡り1.6赤+引掛シーリング1.6黒):リングスリーブ小、圧着マーク「○」 [器具結線] ・ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白、中心接触片端子に黒。 ・引掛シーリング:W端子に白、接地側以外に黒。 ・接地極付接地端子付コンセント:W端子に白(2.0mm)、非接地側端子に黒(2.0mm)、接地端子に緑(1.6mm)。 ・タンブラスイッチ:非接地側黒と返り線白を結線し取付枠に取り付け。

解説

電灯・コンセント回路の結線では、電源の接地側(白)をすべての負荷(照明器具・コンセント)へ直接配線し、非接地側(黒)を点滅器および常時電圧が必要なコンセントへ配線します。点滅器を経由した返り線は対応する点滅対象の照明器具へ結線します。リングスリーブの圧着ダイス選定は、接続する電線の合計断面積(1.6mmは2.0mm²、2.0mmは3.5mm²換算)および本数規定(1.6mmが2本のみの組み合わせは「○」、それ以外の小スリーブ範囲は「小」、合計断面積が大きく中スリーブを使用する場合は「中」)に基づいて正確に行う必要があります。

解き方

  1. 単線図から各器具とボックス間の電線本数を割り出し、接地側(白)、非接地側(黒)、点滅器返り線の複線図を描く。
  2. ボックスAの接続形式が差込形コネクタであることを確認し、接地側白2本(2本用)、非接地側黒2本(2本用)、スイッチ「イ」返り線3本(3本用)を割り当てる。
  3. ボックスBの電線太さと本数を確認し、接地側5本(2.0mm×2+1.6mm×3)は中スリーブ「中」、非接地側4本(2.0mm×2+1.6mm×2)は中スリーブ「中」、スイッチ返り線2本(1.6mm×2)は小スリーブ「○」と決定する。
  4. ランプレセプタクル、引掛シーリング、接地極付接地端子付コンセント、埋込連用タンブラスイッチの極性および電線被覆の露出・噛み込みがないよう成形・器具付けを行う。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のみの接続はリングスリーブ小を用いて圧着マーク「○」とする。
  • 圧着は接続する全心線の径・本数と単線・より線の別を確かめ、適合するスリーブと刻印を組合せ表で選びます。幾何学的な断面積の独自計算や「2.0mmが含まれる」という条件だけでは決められません。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を接続する。

間違えやすいところ

  • ボックスBで2.0mm×2本+1.6mm×2本を圧着する際に、リングスリーブ「小」を選択してしまう圧着マーク誤り。
  • 引掛シーリングローゼットやコンセントの「W」端子に黒線を結線してしまう極性誤り。
  • ランプレセプタクルのねじ締め時に、絶縁被覆をネジ座金に噛み込ませたり、芯線を5mm以上露出させたりする施工不良。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(2023年7月22日実施)候補問題No.9、電気設備技術基準および内線規程。

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題9の問題・解答資料です。