本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路・4路スイッチによるランプレセプタクル点滅回路の施工

配線図・技能施工 · 技能試験 / 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図に示す低圧屋内配線工事を、支給材料(予備品を除く)を使用して施工条件に従い完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 3箇所のスイッチ(3路・4路・3路)をそれぞれ操作してランプレセプタクル「イ」を点滅できるようにする。 2. 3路スイッチの記号「0」の端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、記号「1」「3」の端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 3. アウトレットボックス(ジョイントボックスB)は、打抜き済みの穴(19mm用3箇所、25mm用2箇所)だけをすべて使用し、ゴムブッシングを取り付けて電線を通す。 4. 電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線は黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色を結線する。 5. 接続方法:A部分はリングスリーブ接続、B部分は差込形コネクタ接続とする。 6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用する。 ※施工省略部分:アウトレットボックス右上のランプレセプタクル「イ」への配線先。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ接続):電源白(2.0mm)+AB間白(1.6mm)を刻印「小」、電源黒(2.0mm)+スイッチS黒(1.6mm)を刻印「小」、スイッチSの1・3番からの連絡線(1.6mm各1本)とAB間の連絡線(1.6mm各1本)の接続2箇所をそれぞれ刻印「○」(計4箇所)。B部分(差込形コネクタ接続):接地側白3本(1.6mm×3)を3本用コネクタ、負荷側黒3本(1.6mm×3)を3本用コネクタ、4路スイッチと各3路スイッチ間の連絡線2本接続(1.6mm×2)×4組をそれぞれ2本用コネクタで接続する。アウトレットボックスの打抜き穴5箇所すべてにゴムブッシングを取り付けて各ケーブルを通し、連用取付枠は4路スイッチに取り付ける。

解説

3か所から1つの照明器具を点滅させる回路では、両端に3路スイッチを配置し、その中間に4路スイッチを挿入します。電源非接地側(黒)は片方の3路スイッチの共通端子「0」へ接続し、負荷(照明器具)への点滅線はもう片方の3路スイッチの「0」端子から取り出します。3路スイッチの端子「1」「3」と4路スイッチの端子間は連絡線2本で順次渡り配線します。アウトレットボックスへの電線管・ケーブル貫通部には電線被覆の保護のためゴムブッシングを装着します。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を各器具(ランプレセプタクル2か所)へ接続し、非接地側(黒)を電源側3路スイッチの「0」端子へ送る配線経路を確定する。
  2. 電源側3路スイッチの「1」「3」端子から4路スイッチを経て負荷側3路スイッチの「1」「3」端子へ至る連絡線、および負荷側3路スイッチの「0」端子から各ランプレセプタクルへ戻る配線を整理する。
  3. ボックスAの接続方法(リングスリーブ)と刻印(2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm×2本は「○」)を決定し、ボックスBの差込形コネクタ(3本用×2個、2本用×4個)の電線組み合わせを確定する。
  4. アウトレットボックスの5つの打抜き穴すべてにゴムブッシングを取り付け、4路スイッチに連用取付枠を装着して寸法通りに組み立て・圧着・結線を行う。
両端の3路スイッチ模型の間へエルくんが4路スイッチ模型をはめ、3か所で操作する配置を示す図。
3か所から点滅させる配置例です。両端に3路、中間に4路を置きます。模型は役割と位置を表し、実際の端子接続や配線を示す図ではありません。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 4路スイッチを用いる回路では、両端が3路スイッチ(端子0が電源側と負荷側)、中央が4路スイッチとなる。
  • リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」で圧着する。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を結線する。

間違えやすいところ

  • 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を取り違えて接続すると点滅動作が正常に行われず欠陥となる。
  • アウトレットボックスのノックアウト穴にゴムブッシングを装着し忘れたり、裏表を逆に装着したりするミス。
  • 埋込連用取付枠を施工条件で指定された4路スイッチではなく、誤って3路スイッチに取り付けてしまう誤り。
  • A部分のリングスリーブ圧着において、2.0mmと1.6mmの接続部を「○」で圧着してしまう刻印間違い。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(2023年7月22日実施)課題No.7 施工条件および公式正解・判定基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題7の問題・解答資料です。