本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題6の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題6の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験 課題6(3路スイッチ・露出形コンセント)の施工

技能試験 · 3路スイッチ回路 / 露出形コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日)課題6の配線図及び施工条件に基づき、回路の複線図化、電線の色別、ジョイントボックスA部分(差込形コネクタ)およびB部分(リングスリーブ)における電線相互の接続方法・刻印マーク、ならびに器具(3路スイッチ2個、露出形コンセント、角形引掛シーリング)の正確な結線方法を完成させなさい。

解答・解説を表示

解答

【結線要約】電源(2.0mm)からB部分へ入り、B部分で接地側白(電源・露出形コンセント・A行き)、非接地側黒(電源・露出形コンセント・スイッチSの0番)をそれぞれリングスリーブ小(刻印「小」)で圧着し、3路スイッチ相互の渡り線2本(1.6mm×2)をそれぞれ刻印「○」で圧着する。A部分では、接地側白3本(Bから・角形引掛・施工省略)および負荷への点滅線3本(A側3路0番から・角形引掛黒・施工省略黒)を差込形コネクタ3本用で各1箇所、3路渡り線2組(各2本)を差込形コネクタ2本用で各1箇所接続する。

解説

3路スイッチ回路は2箇所から同一の照明器具を点滅制御する回路であり、電源非接地側電線を一方のスイッチの「0」端子へ入れ、もう一方のスイッチの「0」端子から負荷(点滅線)へ送ります。両スイッチの「1」と「3」端子間には2本の渡り線を配線します。また、露出形コンセントは常時給電されるため電源の接地側(白)と非接地側(黒)を直接接続します。

解き方

  1. 支給材料(ケーブルの長さ・芯数、器具、リングスリーブ・コネクタの個数)を確認し、単線図から施工条件に合致した複線図を作成する。
  2. 器具へ接続する各電線のシースおよび絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取り、露出形コンセントのねじ締め(のの字曲げ)、引掛シーリングおよび3路スイッチの挿入結線を行う。
  3. 本問に示された接続の範囲で考えます。ジョイントボックスB側において、電源線(2.0mm)を含む接続部と渡り線部をリングスリーブの適合ダイス(小または○)で正しく圧着し、余長をカットする。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  4. ジョイントボックスA側において、差込形コネクタ(2本用・3本用)を用いて規定のストリップ長で芯線を奥まで確実に差し込み、全体の形状を整える。

小問ごとの答え

小問 1. 複線図の構成と電線色:電源接地側(白)は露出形コンセントおよび引掛シーリング(角形・施工省略)へ接続。電源非接地側(黒)は露出形コンセントおよびスイッチS(3路)の端子「0」へ接続。スイッチSの端子「1」「3」とA側3路スイッチの端子「1」「3」を渡り線で相互接続し、A側スイッチの端子「0」から引掛シーリングの非接地側へ接続する。
施工条件3に基づき、電源からの接地側電線にはすべて白色、電源から3路スイッチSおよび露出形コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用します。スイッチ相互間の渡り線はケーブル色(赤・白・黒)を適切に割り当てます。
小問 2. ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):3本用コネクタ×2個、2本用コネクタ×2個を使用する。 ・3本用①(接地側白):B部分からの白 + 角形引掛シーリングの白 + 施工省略引掛シーリングの白 ・3本用②(負荷側点滅線):A側3路スイッチ端子0からの電線 + 角形引掛シーリングの黒 + 施工省略引掛シーリングの黒 ・2本用①(渡り線):B部分からの渡り線1 + A側3路スイッチ端子1(または3)からの電線 ・2本用②(渡り線):B部分からの渡り線2 + A側3路スイッチ端子3(または1)からの電線
施工条件4-①によりA部分は差込形コネクタを使用します。支給材料の差込形コネクタ(2本用2個、3本用2個)を過不足なく適合させて各電線を確実に奥まで差し込みます。
小問 3. ジョイントボックスBの接続と刻印(リングスリーブ):リングスリーブ小を4個使用する。 ・刻印「小」①(電源接地側):電源白(2.0mm) + 露出形コンセント白(1.6mm) + A部分行き白(1.6mm)[2.0mm 1本+1.6mm 2本] ・刻印「小」②(電源非接地側):電源黒(2.0mm) + 露出形コンセント黒(1.6mm) + スイッチS端子0行き黒(1.6mm)[2.0mm 1本+1.6mm 2本] ・刻印「○」①(渡り線):スイッチSからの渡り線(1.6mm) + A部分行き渡り線(1.6mm)[1.6mm 2本] ・刻印「○」②(渡り線):スイッチSからの渡り線(1.6mm) + A部分行き渡り線(1.6mm)[1.6mm 2本]
施工条件4-②によりB部分はリングスリーブによる接続を行います。リングスリーブ中央部の太さの合計に応じた適切な圧着ダイス(1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」)を用いて確実に圧着刻印を行います。
小問 4. 器具の結線および施工条件の適合:・露出形コンセント:ケーブル挿入部に近い側の端子に結線し、接地側極端子(W表示)に白線、非接地側端子に黒線をネジ留めする(台座の切り欠き加工を適切に行う)。 ・角形引掛シーリング:接地側端子(接地側表示)に白線、他方に黒線を接続する。 ・3路スイッチ:スイッチSの「0」端子に電源非接地側黒線、A側スイッチの「0」端子に負荷への電線を接続し、それぞれの「1」「3」端子に相互間の渡り線を接続する。各スイッチに連用取付枠を1枚ずつ取り付ける。
施工条件2、3-③、5に基づき、極性表記のある器具(露出形コンセントのW端子、引掛シーリングの接地側端子)には必ず白色電線を接続し、露出形コンセントの電線引き込み位置に近い端子へ結線します。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 3路スイッチの端子「0」は電源側黒線または負荷側への送り線、端子「1」「3」はスイッチ相互間の渡り線である。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着刻印は「小」、1.6mm電線2本は「○」である。
  • 露出形コンセント結線時は、ケーブル挿入口に近い方の端子を使用し、W表示側に白線を接続する。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスBで2.0mmと1.6mm×2本を圧着する際、刻印を誤って「○」で圧着してしまう施工ミス。
  • 露出形コンセントで外装ケーブル挿入口から遠い端子に電線を渡して接続してしまう施工条件違反。
  • 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子の配線を混同し、動作不良やスイッチ誤配線となる欠陥。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日)技能試験問題・施工条件、および電気技術者試験センター公表の解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題6

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題6の問題・解答資料です。