本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題5の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題5の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.5の施工(単相2線式100V/200V同時供給回路・異電圧端子台・差込コネクタ及びリングスリーブ接続)

技能試験 · 技能試験 / 単相2線式100V/200V / 端子台結線 / 接地極付コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用して、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件の要約】 1. 配線及び器具の配置は図1に従い、「ロ」のタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付ける。 2. 配線用遮断器、漏電遮断器(過負荷保護付)及び接地端子代用の端子台(5極)は図2の表示(100VのN・L、200Vの2極、ET端子)に従って配線する。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②100V回路の電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③接地線には緑色を使用する。 ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子、配線用遮断器端子台のN端子には白色電線を結線する。 4. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線の接続方法: ①4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)により接続する。 ②その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とする。 5. 施工省略部(配線用遮断器・漏電遮断器の一次側電源、施工省略箇所の器具「イ」)は施工を省略する。

解答・解説を表示

解答

5極端子台から100V系(VVF 2.0-2C青色)と200V系(VVF 2.0-3C)を分岐し、ジョイントボックス部では100V接地側(4本接続)に4本用差込形コネクタを1個使用、非接地側電源線(2.0mm+1.6mm)をリングスリーブ小で「小」圧着、スイッチ「イ」「ロ」の返り線各2本(1.6mm+1.6mm)をリングスリーブ小で「○」刻印圧着する。埋込連用枠の中央には「ロ」スイッチを配置し、200V接地極付コンセントには端子台ETからの緑色接地線と200V電源線2本を正しく結線する。

解説

単相100V回路と単相200V回路が混在する配線では、端子台代用の各遮断器極(100VのL/N、200Vの両極、ET接地端子)の役割を明確に区別して結線します。接地側電線(白)と非接地側電線(黒)、接地線(緑)の指定を厳守し、電線太さの組み合わせに応じた適正なリングスリーブ圧着マークを選定することが重要です。

解き方

  1. 支給材料と単線図・施工条件を確認し、複線図を作成して各接続点の電線色・本数・接続方式(差込形コネクタかリングスリーブか)および圧着刻印(○または小)を特定する。
  2. ケーブルを各寸法(器具寸法・接続余裕を加味)に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さにストリップする。
  3. 端子台代用の5極端子へ100V回路(Nに白、Lに黒)および200V回路(電源極に黒・白、ET端子に緑)を結線する。
  4. 取付枠の中央にスイッチ「ロ」、上下にスイッチ「イ」およびコンセントを取り付け、裏面の渡り配線と器具結線を正しく施工する。
  5. ランプレセプタクルの受金ねじ部側に白色、中心接触片側にスイッチ「ロ」返り線をのの字巻き結線する。20A250V接地極付コンセントに接地線(緑)と電源線を結線する。
  6. ジョイントボックス部において、白4本を4本用差込形コネクタで接続し、残る3箇所をリングスリーブ(2.0+1.6は「小」、1.6+1.6は「○」)で圧着・芯線先端切断を行う。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • リングスリーブ圧着刻印:1.6mm×2本のみの場合は必ず「○」、1.6mm×1本+2.0mm×1本は「小」で圧着する。
  • 連用取付枠に「ロ」のタンブラスイッチを中央に取り付ける施工条件を忘れないこと。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子およびコンセントのW端子には必ず接地側電線(白)を結線する。

間違えやすいところ

  • VVF 2.0-2C(青色シース)とVVF 1.6-2Cを取り違えて配線長を誤断裁してしまうミス。
  • 1.6mm+2.0mmの電源非接地側接続部を誤って「○」刻印で圧着してしまう刻印ミス。
  • 端子台の100V用(N・L)と200V用端子、接地端子(ET)への結線位置を取り違える配線ミス。

出題の前提:令和5年度第二種電気工事士技能試験(2023年7月22日実施)課題5試験問題・施工条件および電気技術者試験センター公表の解答例・欠陥判断基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題5の問題・解答資料です。