令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3の概要
タイムスイッチ・コンセントを含む低圧屋内配線工事の施工
技能試験 · タイムスイッチ回路 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続 / 器具結線・極性
配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C 青色シース使用) ・タイムスイッチ(TS)は端子台(3極:S1, S2, L1)で代用し、引掛シーリング「イ」を点滅制御する。 ・タンブラスイッチ「ロ」でランプレセプタクル「ロ」を点滅制御する。 ・ジョイントボックスA側の下部にスイッチ「ロ」、B側の下部にコンセントを配置する。 ・ジョイントボックスA部分はリングスリーブ接続、B部分は差込形コネクタ接続とする。 ・埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付けること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ接続):電源白+渡り白(小スリーブ・刻印「小」)、電源黒+スイッチ黒+渡り黒(小スリーブ・刻印「小」)、スイッチ白+渡り赤(小スリーブ・刻印「○」)。ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続):接地側白4本(4本用)、非接地側黒3本(3本用)、スイッチ「ロ」返り赤とレセプタクル黒の2本(2本用)。タイムスイッチ端子台結線:S1に黒、S2に白2本(電源側接地線と負荷接地線)、L1に負荷黒。器具極性:コンセントW端子・ランプレセプタクル受金ねじ部端子・引掛シーリング接地側端子にすべて白線を結線し、連用取付枠をコンセントに装着する。
解説
タイムスイッチ代用端子台のS1・S2間には駆動用モーター等の電源が供給され、S2・L1間が出力接点回路となります。接地側電線(白)は常時すべての負荷・コンセント・タイムスイッチS2へ直接供給し、非接地側電線(黒)は常時電源を必要とするスイッチ・コンセント・タイムスイッチS1へ供給します。電線太さ(2.0mmと1.6mm)の組み合わせに応じてリングスリーブの圧着ダイス(刻印)を正しく選定することが重要です。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、電源から各器具への接地側電線(白)、非接地側電線(黒)、各スイッチからの点滅回路(戻り線)の経路を整理する。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。ジョイントボックスA側でVVF2.0mmを含む2箇所をリングスリーブ「小」刻印、1.6mm×2本を「○」刻印で確実に圧着接続する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- ジョイントボックスB側で4本(白)、3本(黒)、2本(赤・黒)をそれぞれ指定された極数の差込形コネクタに完全に奥まで差し込む。
- タイムスイッチ代用端子台のS1(黒)、S2(白2本挿入)、L1(引掛シーリング黒)の接続、および受金ねじ部やW極等の極性・取付枠の位置を確認する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本(または2本)の接続はリングスリーブ小で刻印「小」となる。
- タイムスイッチの端子台S2には接地側白線が2本(電源側と負荷側)接続される。
- 埋込連用取付枠の指定箇所(本問ではコンセント)への取り付け忘れに注意する。
間違えやすいところ
- 2.0mmと1.6mmの組み合わせを誤ってリングスリーブの刻印「○」で圧着してしまう施工ミス。
- タイムスイッチ(端子台)のS1とL1を結線逆、またはS2へ黒線を接続してしまう配線間違い。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子やコンセントのW端子に非接地側黒線を接続する極性誤り。
出題の前提:令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(2023年7月22日実施)課題3の問題および施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和5年度第二種電気工事士上期技能試験(7月22日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)