学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題13の概要
候補問題No.13 自動点滅器・屋外灯回路および各種器具の施工
実技施工 · 技能試験 / 自動点滅器 / 複線図 / リングスリーブ / 差込形コネクタ / VVRケーブル
配線図(図1)および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、外装青色) ・ジョイントボックスA:リングスリーブによる圧着接続 ・ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続 ・ボックス間:VVF 1.6-3C ・器具配置: - ボックスA下側:埋込連用タンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C) - ボックスB上側:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C) - ボックスB下側:埋込連用コンセント(VVF 1.6-2C) - ボックスB右側:自動点滅器代用端子台(3極、VVF 1.6-2C) - 端子台下側:屋外灯「ロ」(施工省略、VVR 1.6-2C) 【主な施工条件】 1. 配線及び器具配置は配線図に従うこと。 2. 自動点滅器代用端子台は端子台説明図(1:常時非接地側、2:接地側、3:点滅器出力側)に従って使用すること。 3. 電線色別: - 電源からの接地側電線はすべて白色。 - 電源から点滅器、コンセント、自動点滅器までの非接地側電線はすべて黒色。 - コンセントの接地側極(W端子)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器端子台の「2」端子には白色を結線すること。 4. ジョイントボックスを経由する電線は各部ですべて接続し、A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタを使用すること。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAはリングスリーブ3箇所(「小」刻印2箇所、「○」刻印1箇所)、ジョイントボックスBは差込形コネクタ3箇所(4本用・3本用・2本用各1個)で接続し、自動点滅器端子台(1:非接地黒、2:接地白2本、3:負荷黒)およびランプレセプタクル(受金ねじ部に白)、コンセント(Wに白、取付枠装着)を正しく結線する。
解説
自動点滅器は周囲の照度(CdS素子)に応じて自動で接点を開閉する器具であり、内部回路動作用の電源(常時非接地側と接地側)と、開閉接点経由の負荷側端子(3極)を備えています。技能試験では端子台によってこれを代用するため、内部結線図に従い端子番号と電線種別(電源黒・白、負荷黒・白)の対応関係を正確に把握して複線図を展開・結線することが合否の要点となります。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、各器具への電源線(接地側白・非接地側黒)と点滅器戻り線、自動点滅器端子台の各端子番号(1:黒、2:白2本、3:屋外灯黒)の接続経路を整理する。
- 支給材料(VVF青2.0-2C、VVF1.6-2C/3C、VVR1.6-2C)を寸法に合わせて正確に切断・外装被覆ストリップを行う。
- ランプレセプタクルののの字曲げ加工、コンセントへの取付枠装着、端子台への電線接続を実施する。
- ジョイントボックスAでリングスリーブ圧着(刻印「小」2箇所、「○」1箇所)を行い、ジョイントボックスBで差込形コネクタ(4本用、3本用、2本用)を奥まで確実に差し込んで完成させる。
小問ごとの答え
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ圧着):①電源黒(2.0)+渡り黒(1.6)+スイッチ黒(1.6)の3本接続:リングスリーブ小で圧着マーク「小」 ②電源白(2.0)+渡り白(1.6)の2本接続:リングスリーブ小で圧着マーク「小」 ③スイッチ白(1.6)+渡り赤(1.6)の2本接続:リングスリーブ小で圧着マーク「○」
- 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の計3本(合計断面積約7.14mm²)はリングスリーブ小を使用しダイス「小」で圧着します。2.0mm電線1本と1.6mm電線1本の計2本(合計断面積約5.14mm²)もリングスリーブ小を使用しダイス「小」で圧着します。1.6mm電線2本の計2本(合計断面積約4.0mm²)はリングスリーブ小を使用しダイス「○」で圧着します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側電線4本(渡り白+ランプレセプタクル白+コンセント白+自動点滅器白):4本用差込形コネクタ ②非接地側電線3本(渡り黒+コンセント黒+自動点滅器黒):3本用差込形コネクタ ③スイッチ「イ」戻り線2本(渡り赤+ランプレセプタクル黒):2本用差込形コネクタ
- ボックスBには接地側白線が4本集まるため4本用コネクタを使用し、常時非接地側黒線は3本集まるため3本用コネクタを使用します。タンブラスイッチ「イ」の戻り線である赤線とランプレセプタクルの黒線の2本を2本用コネクタで接続します。
- 小問 自動点滅器代用端子台の結線:・端子1:ボックスBからの黒線(常時非接地側) ・端子2:ボックスBからの白線(接地側)および屋外灯へ向かうVVRの白線(接地側)の2本を共締め ・端子3:屋外灯へ向かうVVRの黒線(点滅器負荷側出力)
- 図2の内部結線図より、端子1-2間は内蔵回路(CdS回路)用の常時電源供給、端子1-3間が開閉接点回路となっています。したがって端子1に電源非接地側(黒)、端子2に電源接地側(白)を接続し、負荷である屋外灯への送りとして端子2から白線、端子3から黒線をそれぞれ接続します。
- 小問 各種器具結線および取付枠の施工:・コンセント:埋込連用取付枠の中央位置に取り付け、接地側極(Wマーク側)に白線、他方に黒線を接続する。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白線、中心接触片端子に黒線を正しくネジ留め(のの字曲げ)する。 ・屋外灯回路(VVR):シース・介在物・絶縁被覆を適切に剥ぎ取り、端子台へ接続する(端末施工省略側は外装シースを残す)。
- 施工条件5により取付枠はコンセント側に使用します。ランプレセプタクルは受金ねじ部への白線結線およびネジの締め付け方向(時計回り)、被覆噛み込みのない適切な施工が必要です。丸形ケーブル(VVR)は介在物の切り残しや絶縁被覆の傷付けに注意してストリップを行います。
覚えるポイント
- 自動点滅器代用端子台の2番端子には、電源接地側白線と負荷(屋外灯)接地側白線の計2本が接続される。
- ボックスAのリングスリーブ圧着刻印は、2.0+1.6+1.6が「小」、2.0+1.6が「小」、1.6+1.6が「○」となる。
- 埋込連用取付枠はスイッチ側ではなく、施工条件に従いコンセント側に装着する。
間違えやすいところ
- 自動点滅器端子台の2番端子に白線を1本しか接続せず、屋外灯への接地側送りを忘れてしまう誤り。
- ジョイントボックスAで2.0mmを含む2本接続(2.0+1.6)を誤って「○」刻印で圧着してしまう刻印違いの欠陥。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう極性逆配線の誤り。
- VVRケーブルのストリップ時に絶縁被覆に傷をつけてしまう欠陥。
出題の前提:令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(2022年12月25日実施)候補問題No.13公表問題・施工条件および公式解答例
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)