令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題8の概要
リモコンリレー(端子台代用)およびアウトレットボックスを用いた屋内配線工事
技能試験 · リモコンリレー / アウトレットボックス / VVRケーブル / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図1に示す配線図および施工条件に従い、支給材料(予備品を除く)を使用して低圧屋内配線工事の作品を完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(VVR 2.0-2C、施工省略側からアウトレットボックスへ配線、仕上がり寸法200mm) ・アウトレットボックス:打抜き済み穴(19mm用2箇所、25mm用3箇所)にゴムブッシングをすべて装着して使用 ・リモコンリレー代用端子台(6極):端子台主回路側に上から「イ」「ロ」「ハ」の各回路を割り当て、アウトレットボックスとの間をVVF 1.6-2C×3本で接続(仕上がり寸法250mm) ・照明器具等: - 引掛シーリング(イ):上方向へ配線(VVF 1.6-2C、寸法250mm) - ランプレセプタクル(ロ):右方向へ配線(VVF 1.6-2C、寸法250mm) - 引掛シーリング(ハ):下方向へ配線(VVF 1.6-2C、寸法150mm、施工省略) 【主な施工条件】 1. リモコンリレー代用の端子台は説明図(図2)に従い、各リレーに至る電線にはそれぞれ2心ケーブル1本を使用すること。 2. 接地側電線にはすべて白色、電源からリモコンリレーまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。 3. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(W表示)に白色電線を結線すること。 4. ボックス内の電線相互接続は、4本の接続箇所を差込形コネクタ(4本用)、その他の接続箇所をリングスリーブによる接続とすること。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックスの打抜き穴5箇所全てにゴムブッシングを装着し、電源非接地側(黒4本)および接地側(白4本)を差込形コネクタ(4本用)各1個で接続、リモコンリレーからの制御線3回路(白線各1本と各器具の黒線1本)をリングスリーブ(小・刻印○)3箇所で圧着接続する。
解説
リモコンリレー方式の配線では、リモコンリレーの主回路接点が通常の単極スイッチと全く同一の役割(負荷への電源供給を断続する役割)を果たします。そのため、電源非接地側(黒)を各リレーの端子へ送り、リレーのもう一方の端子から負荷へ点滅線(返り線)を接続する複線図構成となります。接続点数が多くなるため、接地側・非接地側の分岐・集合関係を整理して正確に施工することが極めて重要です。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、差込形コネクタ(4本用2箇所)とリングスリーブ(2本接続3箇所)の接続構成・電線色・圧着マーク(すべて「○」)を決定する。
- 支給ケーブルを各部寸法に合わせて切断し、アウトレットボックスの全打抜き穴(5箇所)にゴムブッシングを切り込みを入れて装着する。
- VVRケーブルの外装・介在物をきれいに処理し、アウトレットボックスへ引き込む。またランプレセプタクル、引掛シーリング、端子台へそれぞれケーブルを接続する。
- アウトレットボックス内で電線相互の接続(差込形コネクタ2箇所への完全な差し込み、リングスリーブ3箇所の圧着工具「○」マークでの圧着)を行い、作品を整える。
小問ごとの答え
- 小問 技能試験問題:配線図・施工条件に適合した完成作品の製作
- 各器具の極性接続、アウトレットボックスのブッシング処理、端子台への結線、およびボックス内の指定接続(差込形コネクタ2箇所、リングスリーブ圧着3箇所)を施工条件どおりに施工します。
- 小問 アウトレットボックスとゴムブッシングの施工:19mm穴2箇所、25mm穴3箇所すべてに適合するゴムブッシングを切り込みを入れて装着し、ケーブルを貫通させる
- 支給されたゴムブッシング(19用2個、25用3個)にナイフ等で十字の切り込みを入れ、打抜き済みノックアウト穴に確実に装着します。条件により打抜き済みの穴だけをすべて使用して各ケーブルを引き込みます。
- 小問 リモコンリレー代用端子台(6極)への結線:主回路側端子に上から「イ」「ロ」「ハ」の順で各2心ケーブルを接続(各リレー端子に対となる黒線・白線を結線)
- 施工条件に基づき、電源側からの黒色電線を各リレー(イ・ロ・ハ)の一方の端子に結線し、もう一方の端子から器具へ向かう白色電線を結線します。なお、各リレー内での黒と白の上下端子の接続位置は入れ替わっても欠陥とはされません。
- 小問 ランプレセプタクルおよび引掛シーリングの結線:ランプレセプタクルの受金ねじ部に白線・中心接触片に黒線、引掛シーリングのW表示端子に白線・反対側に黒線を結線
- 施工条件により、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子および引掛シーリングローゼットの接地側「W」端子には必ず白色の電線を接続します。心線の巻き締め方向や被覆の噛み込み・露出過多に注意して施工します。
- 小問 ジョイントボックス内の電線接続と圧着マーク:差込形コネクタ(4本用):2箇所、リングスリーブ(小スリーブ・刻印○):3箇所
- 接続内容は次の通りです。(1)接地側白線4本(電源VVR2.0、器具イ・ロ・ハの白線)→差込形コネクタ4本用、(2)非接地側黒線4本(電源VVR2.0、端子台イ・ロ・ハへの黒線)→差込形コネクタ4本用、(3)リレーイの返り線白と引掛シーリングイの黒(1.6mm×2本)→リングスリーブ小・刻印「○」、(4)リレーロの返り線白とレセプタクルロの黒(1.6mm×2本)→リングスリーブ小・刻印「○」、(5)リレーハの返り線白と施工省略ハの黒(1.6mm×2本)→リングスリーブ小・刻印「○」。
覚えるポイント
- 差込形コネクタは4本接続が2箇所(接地側白4本、非接地側黒4本)に適用される
- リングスリーブによる接続は1.6mm電線2本の組み合わせのみのため、刻印はすべて「○」となる
- アウトレットボックスの打抜き穴5箇所すべてにゴムブッシングを取り付ける必要がある
- VVRケーブルの被覆剥ぎ取り時には内部の絶縁被覆に傷をつけないよう介在物を慎重に除去する
間違えやすいところ
- アウトレットボックスのゴムブッシングの装着忘れや、サイズ(19用・25用)の取り付け間違い
- リモコンリレー(端子台)への送り配線において、黒色以外の電線を非接地側送りとしてボックス内で誤接続すること
- 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着で、圧着ダイスを「小」で圧着して刻印過大の欠陥となるミス(正しくは「○」)
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(白線)と中心接触片(黒線)の極性を取り違えるミス
出題の前提:令和4年度第二種電気工事士技能試験(下期・12月25日実施)候補問題No.8の配線図および施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)