本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題3の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題3の概要
30:00

問題番号から選ぶ

タイムスイッチ代用端子台を含む単相2線式100V屋内配線工事の施工

配線工事・電気工事実務 · タイムスイッチ結線 / 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事について、支給材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、長さ150mm)をジョイントボックスAに供給。 ・ジョイントボックスAの下側:点滅器「ロ」(スイッチ、VVF 1.6-2C、長さ150mm)。 ・ジョイントボックスAとBの間:VVF 1.6-3C(長さ150mm)で接続。 ・ジョイントボックスBの上側:タイムスイッチ TS「イ」(端子台代用、VVF 1.6-2C、長さ150mm)。 ・タイムスイッチ TS「イ」の右側:引掛シーリングローゼット(角形)「イ」(VVF 1.6-2C、長さ200mm)。 ・ジョイントボックスBの右側:ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C、長さ150mm)。 ・ジョイントボックスBの下側:埋込連用コンセント(VVF 1.6-2C、長さ150mm)。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従う。 2. タイムスイッチ代用の端子台は図2(S1:非接地側電源、S2:接地側共通、L1:負荷側出力)に従って結線する。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用。 ②電源から点滅器、コンセント及びタイムスイッチまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用。 ③コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)、タイムスイッチ端子台のS2端子には白色電線を結線する。 4. 接続方法: ①A部分はリングスリーブによる接続とする。 ②B部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠は、コンセント部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):①接地側(電源白2.0+接続線白1.6)=刻印「小」、②非接地側(電源黒2.0+接続線黒1.6+スイッチ黒1.6)=刻印「小」、③スイッチ「ロ」返り線(スイッチ白1.6+接続線赤1.6)=刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):①接地側4本(接続線白+TS白+コンセント白+レセプタクル白)=4極用コネクタ、②非接地側3本(接続線黒+TS黒+コンセント黒)=3極用コネクタ、③スイッチ「ロ」負荷側2本(接続線赤+レセプタクル黒)=2極用コネクタ。タイムスイッチ代用端子台:S1にBからの電源黒、S2にBからの白及び引掛シーリングへの白(2本挿入)、L1に引掛シーリングへの黒を結線。埋込連用取付枠はコンセント側に取付け。

解説

タイムスイッチは内部に常時給電が必要な駆動用モータMと開閉接点を備えています。端子台のS1(非接地側・黒)とS2(接地側・白)に常時100Vを印加し、S2を共通の接地側としてL1から負荷(本問では引掛シーリング「イ」)へ制御電源を出力します。また、リングスリーブの圧着ダイス選定基準(1.6mm×2本は「○」、それ以外の小スリーブ接続は「小」)を確実に遵守します。

解き方

  1. 単線図から複線図を展開し、電源接地側(白)、非接地側(黒)、スイッチ返り線(赤)、タイムスイッチ代用端子台(S1・S2・L1)の各配線経路を特定する。
  2. 支給ケーブルを用途別の指定寸法に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を適切なストリップ長で剥ぎ取る。
  3. ランプレセプタクルののの字曲げ加工、引掛シーリング、スイッチ、コンセント(取付枠装着)、端子台の各器具への結線を極性に注意して施工する。
  4. ジョイントボックスAにてリングスリーブの適切なサイズと圧着刻印(小・小・○)を選定して圧着し、余長を適切に切断する。
  5. ジョイントボックスBにて差込形コネクタ(4本用・3本用・2本用の各スロット)に心線を確実に突き当たるまで挿入する。

覚えるポイント

  • タイムスイッチの端子台S2にはボックスBからの白線と引掛シーリングへの白線の計2本が接続される。
  • リングスリーブ圧着マークは「1.6mmの2本接続のみ『○』」、「2.0mm+1.6mm」や「2.0mm+1.6mm×2本」は『小』を使用する。
  • 埋込連用取付枠は1枚のみ支給されており、施工条件に従ってコンセント側に取り付ける。

間違えやすいところ

  • タイムスイッチのS2端子への渡り配線を誤り、引掛シーリングへの白線をボックスBから直接取ってしまう配線ミス。
  • ジョイントボックスAの電源線2.0mmと渡り線1.6mmの2本接続を、1.6mm同士と誤認して圧着マーク「○」で刻印してしまう重大欠陥。
  • 埋込連用取付枠を誤ってスイッチ「ロ」側に取り付けてしまう施工条件違反。

出題の前提:令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(2022年12月25日実施)候補問題No.3の公式問題・施工条件及び解答例

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題3の問題・解答資料です。