学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題2の概要
令和4年度下期 技能試験 課題2 配線・器具結線および接続施工
技能試験 · 複線図 / 常時点灯回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 器具結線
図に示す低圧屋内配線工事の単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成させなさい。 【配線条件の要約】 1. 電源(1Φ2W 100V)からジョイントボックスA間はVVF 2.0-2C(シース青色)を使用する。 2. パイロットランプ(確認表示灯)は常時点灯回路とする。 3. ボックスAからボックスBへの配線はVVF 1.6-3Cを使用する。 4. ボックスBから上部のスイッチ・パイロットランプへはVVF 1.6-3Cを使用し、埋込連用取付枠を取り付ける。 5. ボックスBから下部の2口コンセントへVVF 1.6-2Cで配線し、さらにそこから左側の単体埋込連用コンセントへVVF 1.6-2Cで送り配線を行う。 6. 電線接続方法は、ボックスAをリングスリーブ、ボックスBを差込形コネクタとする。 7. 右側のランプレセプタクル(イ)へ向かうボックスBからの配線(VVF 1.6-2C・100mm)は、端部を施工省略とする。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAのリングスリーブ圧着(3箇所:電源白・器具白・渡り白[小]、電源黒・渡り黒[小]、レセプタクル黒・渡り赤[○])、ジョイントボックスBの差込形コネクタ接続(3箇所:接地側白4本[4極]、非接地側黒3本[3極]、スイッチ返り3本[3極])、パイロットランプ常時点灯(黒・白並列)およびスイッチわたり線結線、2口コンセントから連用コンセントへの送り結線を施工条件どおりに完成させる。
解説
単相2線式100V配線工事では、電源の接地側電線(白)を負荷・コンセントおよび常時点灯器具の接地側端子(W表示・受金ねじ部端子)へ結線し、非接地側電線(黒)をスイッチやコンセントへ直接結線します。本問ではパイロットランプが常時点灯指定のため、コンセントと同様に常時電源(黒・白)を供給し、そこからスイッチへ黒線を渡す回路構成となります。また、接続部のリングスリーブ選定およびダイス圧着マーク(○・小・中)の組み合わせ規則(1.6mm×2本のみ「○」、それ以外の小スリーブ接続は「小」)を遵守することが感電・火災防止の上で極めて重要です。
解き方
- 単線図と施工条件から複線図を起こし、電源の接地側(白)、非接地側(黒)、パイロットランプの常時点灯回路、スイッチ(イ)と2灯のランプレセプタクル(イ)の接続、コンセント送り配線、ボックス間渡り線の各電線色を決定する。
- 寸法図に従って各ケーブルを切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さにストリップする(ボックス内接続部は約100mm、器具側は器具に合わせて外装・被覆を剥く)。
- ランプレセプタクルへののの字曲げ加工結線(受金ねじ部に白線)、スイッチ・パイロットランプ(常時点灯結線および黒わたり線、連用枠取付)、2口コンセントおよび連用コンセント(W側に白線、送り配線)の器具配線を行う。
- ジョイントボックスAで電線を整理し、電線太さと本数に適合するダイスマーク(○または小)でリングスリーブを圧着し、余長端末を切断する。
- ジョイントボックスBで規定長さにストリップした芯線を差込形コネクタ(4本用1個、3本用2個)へ奥まで確実に挿入し、心線の露出や噛み込みがないことを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 技能試験問題:複線図に基づき、器具結線(極性・取付枠)、ジョイントボックスAのリングスリーブ接続(刻印小2箇所、○1箇所)、ジョイントボックスBの差込形コネクタ接続(4本用1個、3本用2個)を正確に施工する。
- 電源の接地側(白)および非接地側(黒)の極性を正しく各器具へ配線し、常時点灯のパイロットランプ回路と2箇所のランプレセプタクル点滅回路を正確に構成します。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①白3本(電源2.0mm+レセプタクル1.6mm+B渡り1.6mm):リングスリーブ小・刻印「小」、②黒2本(電源2.0mm+B渡り1.6mm):リングスリーブ小・刻印「小」、③2本(レセプタクル黒1.6mm+B渡り赤1.6mm):リングスリーブ小・刻印「○」
- 電源線に2.0mmが使用されているため、2.0mm×1本+1.6mm×2本(合計断面積約7.16mm2)および2.0mm×1本+1.6mm×1本(断面積約5.15mm2)の接続にはリングスリーブ小を用いて圧着マーク「小」で圧着します。1.6mm×2本の組み合わせのみ圧着マーク「○」で圧着します。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側電線(白4本):4本用コネクタ(Aからの白、スイッチ/パイロットからの白、コンセントへの白、施工省略レセプタクルへの白)、②非接地側電線(黒3本):3本用コネクタ(Aからの黒、スイッチ/パイロットへの黒、コンセントへの黒)、③点滅器イ返り線(3本):3本用コネクタ(Aへの赤、スイッチからの赤、施工省略レセプタクルへの黒)
- 施工条件によりボックスBを経由する電線はすべて差込形コネクタで接続します。白4本接続に4極コネクタ1個、黒3本接続に3極コネクタ1個、スイッチ返り線3本接続に3極コネクタ1個を使用します。
- 小問 スイッチ・パイロットランプ結線および器具施工:埋込連用取付枠にパイロットランプ(上)とタンブラスイッチ(下)を取り付ける。パイロットランプの電源側端子に非接地側(黒)と接地側(白)を結線し、パイロットランプの黒端子からスイッチの電源側端子へ黒わたり線を渡す。スイッチの負荷側端子に赤を結線する。
- 施工条件2によりパイロットランプは常時点灯とするため、電源の非接地側(黒)と接地側(白)を直接パイロットランプに接続します。スイッチへは非接地側(黒)からわたり線で給電し、スイッチ返り線を赤線としてボックスBへ戻します。
- 小問 コンセント部・ランプレセプタクルの極性結線:2口コンセントのW側端子に白、反対側に黒を結線し、それぞれの送り端子から連用コンセントへ白・黒の電線で渡り配線を行う。ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子に白、中心接触片側端子に黒を結線する。
- 施工条件3に従い、コンセントの接地側極(Wマーク)およびランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず白色電線を結線します。
覚えるポイント
- 常時点灯パイロットランプはコンセントと同じく非接地側(黒)と接地側(白)を直結する
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの刻印「○」は1.6mm同士の2本接続のみ、2.0mmが含まれる場合は「小」を使用するこの圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず接地側の白色電線を接続する
間違えやすいところ
- パイロットランプを同時点滅や異時点滅と誤認してスイッチと直列に接続してしまうミス
- ボックスAで電源2.0mmと1.6mmの接続箇所を誤って圧着マーク「○」で圧着してしまう刻印誤り
- 埋込連用取付枠を誤ってコンセント側に取り付けてしまうミス(指定はスイッチ・パイロットランプ側)
出題の前提:令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(2022年12月25日実施)候補問題No.2の公式試験問題・施工条件および公式解答例に基づきます。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月25日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)