技能試験 · 同時点滅回路 / 配線用遮断器 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線及び器具配置の概要】 ・電源:単相2線式100V(配線用遮断器Bまで施工省略、BからVVF 2.0-2Cでジョイントボックスへ接続) ・器具配置:上部に引掛シーリング(角形「イ」)、右部にランプレセプタクル「イ」、下部に埋込連用取付枠に固定したパイロットランプ「イ」・スイッチ「イ」・コンセントの連用器具ブロック ・各器具への配線:引掛シーリングへはVVF 1.6-2C、ランプレセプタクルへはVVF 1.6-2C、連用器具ブロックへはVVF 1.6-3Cで配線。 【主な施工条件】 1. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。 2. 電線の色別:電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。コンセント接地側極端子(W)、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側極端子、配線用遮断器の接地側極端子(N)には白色電線を結線すること。 3. VVF用ジョイントボックス部分の接続:3本の接続箇所は差込形コネクタによる接続とし、その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とすること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス部での接続:①接地側電線4本(電源白2.0mm、引掛シーリング白1.6mm、ランプレセプタクル白1.6mm、連用コンセント白1.6mm)をリングスリーブ「中」で圧着。②非接地側電線2本(電源黒2.0mm、連用器具黒1.6mm)をリングスリーブ「小」で圧着(刻印小)。③スイッチ戻り線3本(連用器具からの赤1.6mm、引掛シーリング黒1.6mm、ランプレセプタクル黒1.6mm)を3本用差込形コネクタで接続。連用器具部ではコンセント・スイッチ・パイロットランプ(同時点滅)の渡り配線を行い、各器具の極性を施工条件通りに正しく結線する。

解説

同時点滅回路では、スイッチがONになった時に負荷器具(本問ではランプレセプタクル及び引掛シーリング)とパイロットランプの両方に電圧が印加され同時に点灯するように、スイッチの出力端子側からパイロットランプの一端へ渡り線を接続し、もう一端を接地側(白線)に接続します。また、リングスリーブの選定基準として、電線断面積の合計に応じて刻印・スリーブサイズを厳密に決定する必要があります(2.0mmは3.14mm2、1.6mmは2.07mm2換算。2.0mm1本+1.6mm1本は小スリーブ・刻印小、2.0mm1本+1.6mm3本は中スリーブ・刻印中)。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、パイロットランプが負荷器具と同時点滅になる結線(スイッチのON側接点からパイロットランプへ渡り線を入れ、接地側白線をコンセントからパイロットランプへ渡す)を正確に作図する。
  2. 支給されたケーブルを切断・外装剥ぎ取りし、配線用遮断器、引掛シーリング、ランプレセプタクル、埋込連用器具(枠への取付位置順序:上からスイッチ・パイロットランプ・コンセント等、機能を満たす配置)へ施工条件の極性通りに結線する。
  3. ジョイントボックス部において、施工条件で指定された「3本の接続箇所(スイッチ戻り線3本)」に差込形コネクタを用い、残りの接地側接続(4本)をリングスリーブ中・刻印中、非接地側接続(2本)をリングスリーブ小・刻印小で確実に圧着・端末処理を行う。

覚えるポイント

  • 同時点滅回路ではパイロットランプが負荷と並列接続になるため、スイッチの出側と接地側(白)の両方が接続される。
  • 配線用遮断器のN端子、コンセントのW端子、引掛シーリングの接地側端子、レセプタクルの受金ねじ部には必ず白色線を接続する。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ圧着時の刻印は「〇」ではなく「小」である。

間違えやすいところ

  • パイロットランプを常時点灯や異時点滅と誤認して結線し、同時点滅の条件を満たせなくなるミス。
  • ジョイントボックス部の接続で、3本接続箇所(差込コネクタ指定)とその他の接続箇所(リングスリーブ指定)を取り違える過誤。
  • 配線用遮断器のN極(白線接続指定)と非接地極(黒線接続指定)を逆に結線してしまう極性ミス。

出題の前提:電気技術者試験センター 令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日実施)課題10 施工条件および公式正解作品例に基づく。