令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

接地極付接地端子付コンセント・引掛シーリング・ランプレセプタクル回路の施工

技能試験 · 複線図作成 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント結線 / 極性識別

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた全ての材料(予備品を除く)を使用して、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. 電線の色別:  ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。  ②電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。  ③接地線には緑色を使用する。  ④コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(W表示)には白色電線を結線する。 3. ジョイントボックス部分の接続:  ①A部分は差込形コネクタによる接続とする。  ②B部分はリングスリーブによる接続とする。 ※施工省略部:2口コンセントへの配線(VVF 1.6-2C)、接地極接地線 ED(E 1.6)。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAは差込形コネクタ(2本用×2個、3本用×1個)で接続。ジョイントボックスBはリングスリーブにより「中」刻印2箇所(電源白+コンセント白+引掛シーリング白+渡り白の4本接続、電源黒+コンセント黒+渡り黒の3本接続)および「○」極小刻印1箇所(渡り赤+引掛シーリング黒の2本接続)で圧着。接地極付接地端子付コンセントへは電源および施工省略側への送り配線と接地線(緑)を結線する。

解説

単相2線式100V回路では、電源の接地側電線(白)は全ての負荷(受金ねじ部やW表示端子、コンセント接地側極)に直接接続され、非接地側電線(黒)は常時電圧を必要とするコンセントや点滅器(スイッチ)に接続されます。スイッチを入れることで負荷(ランプレセプタクル・引掛シーリング)へ電力が供給される複線構造を正しく理解し、指定された接続器具(コネクタ・スリーブ)と電線太さに応じた正確な圧着ダイス選定を行うことが不可欠です。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各ジョイントボックス(A・B)における接続本数と器具配置、電線の心線色(白・黒・赤・緑)を決定する。
  2. 寸法に合わせてVVFケーブル・IV線を切断し、シースおよび絶縁被覆を指定長さにストリップする。
  3. ランプレセプタクル(のの字曲げ)、引掛シーリング、タンブラスイッチ(取付枠固定)、接地極付接地端子付コンセントを結線する。
  4. ジョイントボックスAで差込形コネクタを奥まで確実に差し込み、ボックスBで電線太さと本数に適合するリングスリーブと刻印マーク(中・○)を選定して圧着・余長切断を行う。

小問ごとの答え

小問 ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):【2本用赤】渡り線白+ランプレセプタクル白、 【2本用赤】渡り線黒+スイッチ黒、 【3本用青】渡り線赤+スイッチ白+ランプレセプタクル黒
ジョイントボックスBからの接地側(白)とランプレセプタクルの受金ねじ部につながる白を2本用で接続します。非接地側(黒)は点滅器(スイッチ)の黒へ2本用で接続します。スイッチから戻る白、ランプレセプタクルの黒、ボックスBの引掛シーリングへ送る渡り線赤の3本を3本用コネクタでまとめます。
小問 ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ):【中スリーブ/刻印「中」】電源白(2.0mm)+コンセント白(2.0mm)+引掛シーリング白(1.6mm)+渡り線白(1.6mm)の4本、 【中スリーブ/刻印「中」】電源黒(2.0mm)+コンセント黒(2.0mm)+渡り線黒(1.6mm)の3本、 【小スリーブ/刻印「○」】渡り線赤(1.6mm)+引掛シーリング黒(1.6mm)の2本
電源(2.0mm)とコンセント間(2.0mm)が組み合わさるため断面積が大きくなります。2.0mm×2本+1.6mm×2本(接地側白)および2.0mm×2本+1.6mm×1本(非接地側黒)はともにリングスリーブ中で圧着し刻印「中」とします。スイッチ戻り線である1.6mm×2本はリングスリーブ小で圧着し刻印「○」とします。
小問 器具の結線および枠の取付:・ランプレセプタクル:受金ねじ部に白、中心接触片に黒。 ・引掛シーリング:接地側(Wマーク)に白、他方に黒。 ・接地極付接地端子付コンセント:W側へ白2本(電源側2.0mmと施工省略側1.6mm)、反対側へ黒2本(電源側2.0mmと施工省略側1.6mm)、接地端子へ緑電線。 ・埋込連用取付枠:スイッチ「イ」側へ取り付ける。
コンセントは接地極付接地端子付(EET)器具本体の受金・端子構造を確認し、接地側W端子に白、非接地側に黒、アース端子に緑線を接続します。施工省略となる2口コンセントへの電線は送り端子へ接続します。支給の連用取付枠1枚は単体タンブラスイッチ側へ装着します。

覚えるポイント

  • 2.0mm電線が2本含まれる接続箇所(2.0×2+1.6×1、2.0×2+1.6×2)のリングスリーブは「中」で刻印も「中」となる。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白)を接続する(逆接続は重大欠陥)。
  • 接地端子(アース端子)のネジ留め・差し込み方向や被覆噛み込みに注意して確実に緑色線を接続する。

間違えやすいところ

  • ボックスBの接地側接続(2.0mm×2+1.6mm×2)で小スリーブを使用してしまう、または刻印を「小」や「○」と誤る圧着ミス。
  • 接地極付接地端子付コンセントの接地極(穴)用端子と接地端子(ネジ端子部)の結線間違い。
  • 渡り線(VVF 1.6-3C)の色割り当てを混同し、スイッチ戻り線と非接地線が入れ替わってしまう誤配線。

出題の前提:令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(2022年12月24日実施)候補問題No.9施工条件および電気技術者試験センター公表基準に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)