令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題6の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題6の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路スイッチ2箇所と露出形コンセント・引掛シーリングの配線施工

実技 · 3路スイッチ配線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線

図に示す配線図及び材料・施工条件に従い、低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 3路スイッチの記号「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、記号「1」と「3」端子にはスイッチ相互間の電線を結線すること。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用し、露出形コンセントの接地側極(W)端子及び引掛シーリングの接地側極端子に結線すること。 3. 電源から3路スイッチS及び露出形コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。 4. ジョイントボックス部分を経由する電線は、すべてその部分で接続し、A部分は差込形コネクタ接続、B部分はリングスリーブ接続とすること。 5. 露出形コンセントへの結線は、ケーブルを挿入した部分に近い端子に行うこと。 6. 埋込連用取付枠は2枚支給されており、それぞれの3路スイッチに取り付けること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスBにおいて電源(2.0mm)の白線とコンセント・ボックス間白線(1.6mm 2本)をリングスリーブ小で「小」圧着、電源黒線(2.0mm)とコンセント・スイッチS「0」端子黒線(1.6mm 2本)をリングスリーブ小で「小」圧着、3路連絡線(1.6mm 2本同士)2組をそれぞれリングスリーブ小で「○」圧着する。ジョイントボックスAにおいて接地側白線3本を3本用差込コネクタ、3路スイッチ「0」からの負荷線と引掛シーリング2箇所の黒線計3本を3本用差込コネクタ、3路連絡線2組(各2本)を2本用差込コネクタ2個で接続し、各器具を極性通り施工した作品。

解説

3路スイッチ回路では、電源側の非接地側電線(黒)を一方のスイッチ(本課題では指定によりS側)の「0」端子に入れ、他方のスイッチの「0」端子から負荷(引掛シーリング)へ電線を結線します。スイッチ相互の「1」と「3」端子間には2本の連絡線を結び、どちらのスイッチを操作しても回路を開閉できるようにします。接地側電線(白)はスイッチを通さず直接負荷およびコンセントに配線します。本問に示された接続の範囲で考えます。また、リングスリーブの圧着マークは接続する電線の合計太さに応じて適正なダイスを選択(1.6mmの2本接続は「○」、2.0mmを含む組み合わせや合計断面積が大きくなるものは「小」)しなければ重大欠陥となります。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 支給材料表と配線図を照合し、VVF 1.6-2C(850mm)を300mm・300mm・250mm、VVF 1.6-3C(1050mm)を350mm×3本に採寸・切断する。
  2. 露出形コンセント、角形引掛シーリング、3路スイッチ(取付枠2枚に各1個ずつ中央取付)の各器具へ指定された極性・端子番号通りに電線を接続する。
  3. ジョイントボックスBにおいて、電源側2.0mmを含む3本接続2箇所をリングスリーブ「小」、1.6mm同士の2本接続2箇所を「○」刻印で圧着する。
  4. ジョイントボックスAにおいて、白線3本および黒線3本をそれぞれ3本用差込コネクタに、3路連絡線各組を2本用差込コネクタに奥まで確実に差し込む。

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着マークは「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」である。
  • 3路スイッチの「0」端子は共通端子(電源または負荷)であり、「1」「3」が相互連絡用端子である。
  • 露出形コンセントはケーブル挿入口に近い側の端子を使用し、W表示側に白線を右巻きで接続する。

間違えやすいところ

  • 2.0mm電線と1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着時に、誤って「○」マークで圧着してしまう刻印ミス。
  • 施工条件で指定された3路スイッチS(電源側)の「0」端子に黒線を入れず、連絡線と取り違えてしまう誤結線。
  • 露出形コンセントで遠い側の端子に結線したり、W極端子に黒線を接続してしまう施工条件違反。

出題の前提:令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日)候補問題No.6の施工条件及び技能試験判断基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題6

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題6の問題・解答資料です。