令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題1の概要
令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題1 配線施工
技能試験 · 単線図からの複線図化 / スイッチ結線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続
図に示す配線図及び材料・施工条件に従い、単相2線式100V回路の配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従い、タンブラスイッチ「ロ」は埋込連用取付枠の中央に取り付ける。 2. 電線の色別:電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。電源から点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、及び引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示)には白色電線を結線する。 3. 電線接続:A部分はリングスリーブによる接続とし、B部分は差込形コネクタによる接続とする。 4. VVF用ジョイントボックス及びスイッチボックスの取り付け、電線接続箇所の絶縁処理、施工省略部、保護板への取り付けは省略する。
解答・解説を表示
解答
取付枠の中央にスイッチ「ロ」を配置(上から位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、スイッチ「ロ」、スイッチ「ハ」)。接地側白線は器具受金・接地側極端子へ結線し、非接地側黒線はスイッチへ渡り配線する。A部分(リングスリーブ)は、2.0mm+1.6mm×2本(白)を刻印「小」、2.0mm+1.6mm(黒)を刻印「小」、1.6mm×2本(イ・ロ・ハの各連絡線)を3箇所とも刻印「○」で圧着。B部分(差込形コネクタ)は、接地側白線3本を3本用コネクタ、ロとハの各器具連絡線(2本)をそれぞれ2本用コネクタで接続する。
解説
屋内配線工事では、安全確保のため接地側電線(白)を常時負荷の接地側端子(受金ねじ部等)へ接続し、非接地側電線(黒)を点滅器(スイッチ)を経由して負荷へ供給する基本構成を厳守します。複数スイッチが集中する箇所では非接地側を渡り線で共通供給し、接続箇所では電線サイズ・本数に応じた適切な接続器具(リングスリーブの刻印規定、差込形コネクタの本数適合)を選択・施工することが求められます。
解き方
- 単線図から各器具の配置と電線種別・心線数(電源はEM-EEF 2.0-2C、ジョイント間はVVF 1.6-3C、スイッチへはVVF 1.6-2C×2本など)を把握し、複線図を作成して結線色と接続箇所を確定する。
- 器具(タンブラスイッチ3個を取付枠に上からイ・ロ・ハ、中央にロとなるよう固定、ランプレセプタクル、角形引掛シーリング)の端子へ規定の色別で心線を正しく結線する。
- A部分において、2.0mm線を含む接続2箇所をリングスリーブ小・刻印「小」、1.6mm×2本の接続3箇所をリングスリーブ小・刻印「○」で圧着ペンチを用いて圧着し、芯線先端を整線する。
- B部分において、接地側白線3本を差込形コネクタ3本用に、スイッチ「ロ」「ハ」の各連絡線(各2本)を差込形コネクタ2本用に心線を奥まで確実に差し込んで接続する。
小問ごとの答え
- 小問 配線及び器具の配置(タンブラスイッチ「ロ」の取付枠中央への取り付け等):埋込連用取付枠に、上から「位置表示灯内蔵タンブラスイッチ(イ)」「タンブラスイッチ(ロ)」「タンブラスイッチ(ハ)」の順で取り付け、スイッチ「ロ」が中央となるように配置する。スイッチ群へはVVF1.6-2Cを2本引き込み、電源側黒線を1つのスイッチに入力後、渡り線(黒色)を用いて残り2つのスイッチの電源側端子へ送り配線する。
- 施工条件1によりスイッチ「ロ」は中央への配置が指定されており、3個の点滅器の配列順序(上:イ、中:ロ、下:ハ)を守って枠に取り付けます。電源非接地側からの黒線をスイッチへ導入し、短い渡り線(黒)で各スイッチの電源側端子同士を並列に接続します。
- 小問 電線の色別(接地側・非接地側器具端子への結線等):電源からの接地側電線はすべて白色とし、引掛シーリングローゼットの「接地側」表示端子、およびランプレセプタクルの受金ねじ部側端子に接続する。電源からの非接地側電線はすべて黒色とし、スイッチ「イ・ロ・ハ」の電源側端子へ接続する。スイッチ「イ」の負荷側からは引掛シーリングの非接地側端子(黒)へ、「ロ」の負荷側からはランプレセプタクルの中心接触片端子(黒)へ、「ハ」の負荷側からは施工省略の負荷(黒)へ接続する。
- 施工条件2に指定された接地側(白)・非接地側(黒)の極性ルールを厳密に遵守します。特にランプレセプタクルでは感電防止のため受金ねじ部側に必ず接地側白線を結線し、引掛シーリングでは接地側刻印端子に白線を確実に差し込みます。
- 小問 A部分の電線接続(リングスリーブ):5箇所の接続を行う。 ①電源白(EM-EEF 2.0)+引掛シーリング白(1.6)+B側送り白(1.6)の3本(合計5.2mm²相当):リングスリーブ小・刻印「小」 ②電源黒(EM-EEF 2.0)+スイッチ電源側黒(1.6)の2本(合計3.6mm²相当):リングスリーブ小・刻印「小」 ③スイッチ「イ」戻り線(1.6)+引掛シーリング黒(1.6)の2本:リングスリーブ小・刻印「○」 ④スイッチ「ロ」戻り線(1.6)+B側送り線(1.6)の2本:リングスリーブ小・刻印「○」 ⑤スイッチ「ハ」戻り線(1.6)+B側送り線(1.6)の2本:リングスリーブ小・刻印「○」
- JIS C 9711規格に基づくリングスリーブの選定と圧着工具ダイスの選定を行います。1.6mmが2本のみの接続はリングスリーブ小を用いて刻印「○(極小)」とします。2.0mmが1本含まれる接続(2.0+1.6、および2.0+1.6+1.6)はいずれも断面積合計が小スリーブの許容範囲(8mm²以下かつ3.5mm²超)となるため、リングスリーブ小を用いて刻印「小」で圧着します。
- 小問 B部分の電線接続(差込形コネクタ):3箇所の接続を行う。 ①A側からの接地側白線(1.6)+ランプレセプタクル白線(1.6)+施工省略負荷白線(1.6)の3本:差込形コネクタ(3本用)1個 ②A側からのスイッチ「ロ」戻り線(1.6)+ランプレセプタクル黒線(1.6)の2本:差込形コネクタ(2本用)1個 ③A側からのスイッチ「ハ」戻り線(1.6)+施工省略負荷黒線(1.6)の2本:差込形コネクタ(2本用)1個
- 支給材料にある「差込形コネクタ(2本用)2個」「差込形コネクタ(3本用)1個」を正しく使い分けます。3本接続となる接地側共通線に3本用を使用し、スイッチ「ロ」および「ハ」の各点滅回路連絡線にそれぞれ2本用コネクタを使用します。心線が先端まで確実に挿入され、外側から心線が露出していないことを確認します。
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着刻印:1.6mm×2本のみは「○」、2.0mm+1.6mm(1〜2本)は「小」。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側ソケット部)には必ず接地側電線(白)を結線する。
- 埋込連用取付枠に器具を1個または2個取り付ける場合の指定位置(中央など)を施工条件で必ず確認する。
間違えやすいところ
- スイッチ「ロ」を中心ではなく上端または下端に取り付けてしまう配置ミス。
- 2.0mm線と1.6mm線の接続部(A部分の黒2本接続など)を誤って「○」刻印で圧着してしまう刻印相違(重大欠陥)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子の結線極性(白と黒)を逆に接続してしまうミス。
出題の前提:電気技術者試験センター「令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日)候補No.1」技能試験問題・施工条件および公式解答例。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士下期技能試験(12月24日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)