本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路・4路スイッチ回路とアウトレットボックスによる低圧屋内配線工事

技能試験 · 3路・4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / ゴムブッシング

図に示す配線図及び施工条件に従い、単相2線式100Vの電源から、3路スイッチ2個と4路スイッチ1個により2箇所のランプレセプタクル(1箇所は施工省略)を点滅させる回路を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用し、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に結線する。 2. 電源から3路スイッチ「S」までの非接地側電線には黒色を使用し、「0」端子へ結線する。3路スイッチの「1」「3」端子は4路スイッチとの間の連絡線に結線する。 3. アウトレットボックス(B部分)は、打抜き済みの穴5箇所(19mm×3、25mm×2)のすべてに支給されたゴムブッシングを取り付けて電線を通すこと。 4. VVF用ジョイントボックスA部分の電線相互の接続はリングスリーブ、アウトレットボックスB部分の電線相互の接続は差込形コネクタによること。 5. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ接続):電源側白とA-B渡り白(2.0+1.6mm)を刻印「小」、電源側黒と3路スイッチSの0番黒(2.0+1.6mm)を刻印「小」、3路スイッチSの1番・3番とA-B渡り線の各1本(1.6+1.6mm)の2組をそれぞれ刻印「○」で圧着(リングスリーブ小を計4個使用)。 B部分(差込形コネクタ接続):接地側白3本(1.6mm×3)を3本用コネクタ、負荷側黒3本(1.6mm×3)を3本用コネクタで接続。4路スイッチと両側の3路スイッチ連絡線間(各1.6+1.6mm)の4組を2本用コネクタ4個でそれぞれ接続。 器具結線:4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付け、アウトレットボックスの打抜き穴5箇所全てにゴムブッシングを装着する。

解説

3箇所点滅回路は、電源側3路スイッチの「0」端子に電源非接地側(黒)を入力し、「1」「3」端子を中間にある4路スイッチを経由させて負荷側3路スイッチの「1」「3」端子へ接続し、負荷側3路スイッチの「0」端子から負荷(ランプレセプタクル)の非接地側へ給電する構造をとります。電源接地側(白)はスイッチを介さず直接負荷の受金ねじ部端子へ接続します。

解き方

  1. 支給された電線材料を寸法計画に従い切断し、アウトレットボックスの打抜き穴5箇所にゴムブッシング(十字切り込み加工)を取り付ける。
  2. 4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付け、裏面端子の対向する組(1-2組と3-4組)に注意してVVF1.6-2Cを2本接続する。
  3. 左側3路スイッチSの「0」端子に電源非接地側(黒)を接続し、「1」「3」端子に連絡線2本を接続する。右側3路スイッチの「0」端子に負荷側への黒線を結線する。
  4. ランプレセプタクルの受金ねじ部側に接地側白線、中心接触片側に黒線をねじ巻き結線する。
  5. A部分においてリングスリーブを用いて圧着接続する(2.0mm+1.6mmは刻印「小」、1.6mm+1.6mmは刻印「○」)。
  6. B部分のアウトレットボックス内において、接地側白3本・負荷側黒3本を3本用コネクタで、連絡線4組を2本用コネクタでそれぞれ確実に接続する。

覚えるポイント

  • リングスリーブの圧着刻印:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」を使用する。
  • 4路スイッチの端子構造:一般に上下または左右で対となる端子番号(1-2および3-4)を確認し、入れ替えや誤配線を防ぐ。

間違えやすいところ

  • アウトレットボックスの打抜き済み穴へのゴムブッシング取り付け忘れや、切り込み過大による脱落。
  • リングスリーブの圧着ダイス選定ミス(2.0mm+1.6mmの接続で「○」で圧着してしまう重大欠陥)。
  • ランプレセプタクルの極性逆接続(受金ねじ部端子に非接地側黒線を接続してしまうミス)。
  • 埋込連用取付枠を4路スイッチではなく3路スイッチに取り付けてしまう施工ミス。

出題の前提:令和4年度第二種電気工事士技能試験(上期7月24日)試験条件・電気設備技術基準・一般財団法人電気技術者試験センター公表基準

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題7の問題・解答資料です。