学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題4の概要
三相200V動力回路および単相100V電灯コンセント回路の施工
技能試験 · 配線図・複線図 / 端子台結線 / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用して施工条件に従い完成させなさい。 [配線条件等の概要] ・電源:単相2線式100Vおよび三相3線式200V(配線用遮断器・漏電遮断器は端子台5極で代用) ・三相電源のS相は接地されており、電源表示灯(ランプレセプタクル)はS相とT相間に接続する。 ・電線色別:100V電源の接地側は白、非接地側(点滅器・コンセントまで)は黒。200V電源はR相赤、S相白、T相黒。コンセント接地側(W)、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側端子、端子台N端子には白を結線する。 ・ジョイント部:A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブで接続する。
解答・解説を表示
解答
端子台結線(100V側:Nに白、Lに黒/200V側:Rに赤、Sに白、Tに黒)、ジョイントA(差込形コネクタ:R相赤2本に2本用、S相白3本に3本用、T相黒3本に3本用)、ジョイントB(リングスリーブ:接地側白2.0+1.6+1.6mmは刻印「小」、非接地側黒2.0+1.6mmは刻印「小」、スイッチイ返り線1.6+1.6mmは刻印「○」)、器具結線(受金ねじ部・引掛シーリング接地側・コンセントW端子に白結線)を満たして施工を完成させる。
解説
三相3線式200V回路と単相2線式100V回路が混在する施工では、各電源系統の電圧・相と電線色(R:赤、S:白、T:黒、100V接地:白、非接地:黒)を取り違えないように区分して複線図を作成することが重要です。また、リングスリーブの圧着マーク選定は電線太さ(1.6mmか2.0mm)の組み合わせ断面積に正確に適合させる必要があります。
解き方
- 単線図と施工条件から複線図を描き、三相200V回路(ジョイントA)と単相100V回路(ジョイントB)の電線色・接続系統を整理する。
- 支給ケーブルを寸法に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取る。
- 端子台(5極)、ランプレセプタクル、引掛シーリング、埋込連用タンブラスイッチ・コンセントへの結線を行う(極性と電線色に注意)。
- ジョイントA部を差込形コネクタ(2本用×1、3本用×2)で確実に奥まで差し込んで接続する。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。ジョイントB部をリングスリーブ(小)を用いて適切な刻印(1.6mm2本は「○」、2.0mmを含む接続は「小」)で圧着し、心線の末端を切り揃える。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
覚えるポイント
- 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着マークは「○(極小)」、2.0mm×1本+1.6mm×1〜2本のマークは「小」となる。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地されたS相の白線を結線する。
間違えやすいところ
- 端子台の200V側相順(R・S・T)や100V側極性(N・L)の電線色を間違えて結線する。
- 電源表示灯の結線先をR-S間と取り違え、S-T間に正しく接続しない。
- ジョイントBの2.0mmと1.6mmの圧着で「○」マークを誤って刻印してしまう。
出題の前提:令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日)課題4の配線図及び施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月24日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)