合成樹脂製可とう電線管(PF管)工事およびアウトレットボックスを用いた屋内配線工事

技能試験 · 複線図の作成 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 合成樹脂製可とう電線管工事 / 器具の極性識別

配線図および施工条件に従って、支給材料(予備品を除く)を使用し、単相2線式100V低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線構成】 ・電源:単相2線式100V、VVF 2.0-2C(シース青色)にてアウトレットボックス(B部分)へ供給(寸法150mm)。 ・A部分(VVF用ジョイントボックス):差込形コネクタ接続。上方にランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C、150mm)、下方に引掛シーリングローゼット(角形)「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)を配線。 ・A部分とB部分間:VVF 1.6-3C(150mm)で接続。 ・B部分(アウトレットボックス):リングスリーブ接続。打抜き済みの4箇所の穴のみを使用(PF管接続部を除く3箇所にゴムブッシング19を装着)。下方にタンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)、右方に合成樹脂製可とう電線管(PF16、寸法200mm)を用いてIV電線1.6mm×3本(黒・白・赤)を配管通線し、埋込連用取付枠に固定したタンブラスイッチ「ロ」および埋込連用コンセントへ配線。 【施工条件】 1. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 2. 電源から点滅器(スイッチ)およびコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 3. コンセントのW極端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子、引掛シーリングの接地側極端子には必ず白色電線を接続する。 4. ボックスコネクタはアウトレットボックス側に取り付ける。 5. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ「ロ」及びコンセント部分に取り付ける。 6. A部分の電線接続は差込形コネクタ、B部分の電線接続はリングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA部分は差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)、アウトレットボックスB部分はリングスリーブ(2.0mm+1.6mm×2の3本接続に刻印「小」×2、1.6mm×2の2本接続に刻印「○」×2)で圧着接続し、各器具の極性・指定電線色・取付枠位置を施工条件通りに正しく結線・配置して完成させる。

解説

電灯・コンセント分岐回路では、電源の接地側(白)を全負荷およびコンセントの接地極(W)へ直接接続し、非接地側(黒)を全点滅器およびコンセント非接地極へ接続します。点滅器を経由した返り線が各対象負荷へ送られます。電線太さが混在するリングスリーブ接続では、導体断面積の合計に応じてダイスの選定(2.0mm+1.6mm×2は合計断面積が5.5mm2超となるため刻印「小」、1.6mm×2本は合計3.5mm2相当のため刻印「○」)を誤りなく行うことが重要です。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源線(白・黒)、スイッチ(イ・ロ)、負荷(イ・ロ)、コンセントの結線系統を整理して接続点ごとの電線本数と種別を特定する。
  2. アウトレットボックス(B部分)の打抜き済み穴4箇所に対し、ゴムブッシング3個の十字スリット入れおよび装着、PF管ボックスコネクタの確実な固定を行う。
  3. PF管内部にIV電線3本(黒・白・赤)を通線し、取付枠に固定したスイッチ「ロ」とコンセントへの接続および黒線の渡り配線を施工する。
  4. ランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)および引掛シーリング(接地側表示に白線)への結線と外装剥ぎ取りを行う。
  5. A部分の電線を差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)で極性を確認しながら規定ストリップ長で差し込み接続する。
  6. B部分の電線をリングスリーブ(小)を用いて、電線サイズ(2.0mmと1.6mm)と本数の組み合わせに応じた圧着マーク(「小」×2、「○」×2)で確実に圧着・切断する。

覚えるポイント

  • リングスリーブの圧着マーク:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」で圧着する。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極、コンセントのW端子には必ず接地側白線を結線する。
  • 埋込連用取付枠は、右側のタンブラスイッチ(ロ)及びコンセントの箇所にのみ取り付ける。

間違えやすいところ

  • アウトレットボックス側のB部分において、電源の2.0mm線を含む3本接続を誤って「○」マークで圧着してしまう刻印ミス。
  • ゴムブッシングの入れ忘れや、打抜かれていないノックアウト穴を誤って開けてしまうこと。
  • PF管ボックスコネクタのロックナットの締め付け方向の逆転や締め込み不足によるガタつき。
  • ランプレセプタクル受金ねじ部(白線)と中心接触片(黒線・返り線)の結線極性の逆接続。

出題の前提:電気技術者試験センター 令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日実施)公表候補問題No.12の試験問題・施工条件および公式解答例。

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)