本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題10の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線用遮断器・確認表示灯(同時点滅)を含む配線工事

技能試験 · 確認表示灯(同時点滅) / 配線用遮断器 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事を、支給材料を使用して施工条件に従い完成させなさい。 【配線及び器具配置(単線図)】 ・電源:単相2線式100V(施工省略)から配線用遮断器(B)へ接続。 ・配線用遮断器(B)からジョイントボックス部:VVF 2.0-2C(青色シース)、寸法150mm。 ・ジョイントボックス部から上方向:引掛シーリングローゼット(角形、記号イ)、VVF 1.6-2C、寸法150mm。 ・ジョイントボックス部から右方向:ランプレセプタクル(記号イ)、VVF 1.6-2C、寸法150mm。 ・ジョイントボックス部から下方向:埋込連用取付枠に取り付けたタンブラスイッチ(記号イ)、パイロットランプ(確認表示灯・記号イ)、コンセント、VVF 1.6-3C、寸法150mm。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと「同時点滅」とすること。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③コンセントの接地側極(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極(接地側)、配線用遮断器の接地側極端子(N)には白色電線を結線する。 4. VVF用ジョイントボックス部分の接続: ①3本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。 ②その他の接続箇所は、リングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内は、スイッチ戻り線・引掛シーリング・ランプレセプタクルの3本接続を差込形コネクタ(3本用)1個で接続する。接地側白線4本(電源2.0mm+負荷・コンセント側1.6mm×3本)はリングスリーブ中で刻印「中」、非接地側黒線2本(電源2.0mm+点滅器・コンセント側1.6mm×1本)はリングスリーブ小で刻印「小」にて圧着接続する。連用枠部では、パイロットランプを負荷と並列に接続してスイッチとの同時点滅回路を構成する。

解説

パイロットランプの同時点滅回路は、点滅器(スイッチ)で制御される照明器具等の負荷と並列にパイロットランプを接続する結線方式です。スイッチがONになったときのみ負荷およびパイロットランプの両端に100Vが印加され、同時に点灯します。また、電線接続における圧着マークの選定は電線太さと本数の組み合わせ規定(JIS C 9711等準拠)に従い、2.0mm×1本+1.6mm×1本はスリーブ小でマーク「小」、2.0mm×1本+1.6mm×3本はスリーブ中でマーク「中」とする必要があります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、パイロットランプがスイッチの二次側と接地側(白)の間に並列接続される同時点滅回路であることを確認する。
  2. 支給ケーブルを各寸法(器具側仕上がり150mm+ボックス・器具接続代)に合わせて切断し、シースおよび心線絶縁被覆を剥ぎ取る。
  3. 配線用遮断器、引掛シーリング、ランプレセプタクル、埋込連用取付枠器具(スイッチ・パイロットランプ・コンセント)を極性に注意して結線する。
  4. ジョイントボックス部において、指定通り3本接続(負荷回路)を差込形コネクタで接続し、残りの白線4本をスリーブ中(刻印「中」)、黒線2本をスリーブ小(刻印「小」)で圧着する。

小問ごとの答え

小問 ジョイント接続(差込形コネクタ):差込形コネクタ(3本用)1個:スイッチイからの戻り線(赤 1.6mm)+引掛シーリングイへの非接地側(黒 1.6mm)+ランプレセプタクルイへの非接地側(黒 1.6mm)
施工条件により「3本の接続箇所は差込形コネクタによる接続」と指定されています。スイッチ「イ」によって同時に点滅する負荷回路の結線(1.6mmが3本)が該当します。
小問 ジョイント接続(リングスリーブ・接地側):リングスリーブ中・圧着マーク「中」:配線用遮断器からの電源接地側(白 2.0mm)1本 + 引掛シーリング接地側(白 1.6mm)1本 + ランプレセプタクル接地側(白 1.6mm)1本 + 連用枠接地側(白 1.6mm)1本 の計4本接続
2.0mm電線1本と1.6mm電線3本の合計4本接続であり、断面積合計は8mm2を超え14mm2以下となるため、リングスリーブは「中」を使用し、圧着マークは「中」とします。
小問 ジョイント接続(リングスリーブ・非接地側):リングスリーブ小・圧着マーク「小」:配線用遮断器からの電源非接地側(黒 2.0mm)1本 + 連用枠非接地側(黒 1.6mm)1本 の計2本接続
電源の2.0mm電線1本と連用枠への1.6mm電線1本の計2本接続です。合計断面積は3.5mm2を超え8mm2以下となるため、リングスリーブ「小」を用いて圧着マーク「小」で圧着します。
小問 埋込連用取付枠の器具配線(同時点滅回路):コンセントW端子に白線、非接地側に黒線を結線。黒線からスイッチ電源側へ黒のわたり線、白線からパイロットランプへ白のわたり線を接続。スイッチ二次側(負荷側)にケーブルの赤線を結線し、そこからパイロットランプの反対側端子へわたり線(色不問)で接続する。
パイロットランプを同時点滅とするには、スイッチで入切される負荷(引掛シーリング・ランプレセプタクル)と並列に接続する必要があります。スイッチ二次側と接地側(白線)の間にパイロットランプを接続することで、スイッチON時に負荷とともに点灯します。
小問 配線用遮断器および器具の極性結線:配線用遮断器のN端子に白線、L端子に黒線を結線。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子および引掛シーリングの「接地側」表示端子に白線を結線する。
施工条件3に基づき、配線用遮断器のN極、受金ねじ部、引掛シーリングの接地側極には必ず電源からの接地側電線(白色)を結線します。極性を誤ると重大欠陥となります。

覚えるポイント

  • パイロットランプ同時点滅はスイッチ二次側(負荷側)と接地側(白)の間に並列接続する。
  • 電線接続の組み合わせ:2.0mm+1.6mmはスリーブ「小」で刻印「小」、2.0mm+1.6mm×3本はスリーブ「中」で刻印「中」。
  • 配線用遮断器のN端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部、コンセントのW端子には必ず白線を結線する。

間違えやすいところ

  • パイロットランプを常時点灯(電源直結)や異時点滅(スイッチと並列)と混同して誤結線してしまう。
  • 2.0mm×1本と1.6mm×1本の接続で、誤って「○」マークで圧着してしまう(正しくは「小」)。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子の極性(白・黒)を取り違えて結線してしまう。

出題の前提:令和4年度第二種電気工事士技能試験(候補問題No.10)の試験問題および公表解答例に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題10

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題10の問題・解答資料です。