図に示す配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線要件の概要】 1. 電源(単相2線式100V):VVR 2.0mm 2心(200mm)を用いてジョイントボックス(アウトレットボックス)へ配線する。 2. 負荷の配置: ・ボックス上部:引掛シーリングローゼット(丸形)「イ」(VVF 1.6mm 2心、250mm) ・ボックス右側:ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6mm 2心、250mm) ・ボックス下部:引掛シーリング「ハ」施工省略(VVF 1.6mm 2心、150mm) 3. スイッチ部:リモコンリレー(6極端子台で代用)「イ」「ロ」「ハ」へ、ボックスからVVF 1.6mm 2心を各1本(計3本、250mm)配線する。 4. アウトレットボックス:あらかじめ打ち抜かれているノックアウト穴(19mm 2箇所、25mm 3箇所)のみをすべて使用し、適切なサイズのゴムブッシングを装着してケーブルを通す。 5. ボックス内接続:4本の接続箇所には差込形コネクタ(4本用)を使用し、その他の2本接続箇所にはリングスリーブ(小)を用いて適切に圧着接続する。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックス内の接続において、電源接地側(白4本)および電源非接地側(黒4本)の2箇所を4本用差込形コネクタで接続し、各リモコンリレーからの返り線(白)と各器具の非接地側(黒)の組み合わせ3箇所をそれぞれリングスリーブ小(刻印「○」)で圧着接続する。アウトレットボックスの打抜き穴5箇所すべてにゴムブッシングを取り付け、器具の極性(受金ねじ部・接地側極Wマークに白線)および端子台の主回路側結線を施工条件通りに行う。
解説
リモコンリレー回路では、端子台をリレーの接点(スイッチと同等)として扱い、電源の非接地側(黒)を各接点の片側に並列供給し、接点のもう一方から各負荷の非接地側へと電源を送る制御回路を構成します。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源側から各器具・端子台への電線色(接地側白、非接地側黒)と接続点の接続本数を整理する。
- アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所(19mm×2、25mm×3)すべてに十字の切り込みを入れたゴムブッシングを取り付ける。
- 支給ケーブルを寸法に合わせて切断・外装剥ぎ取りを行い、器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、端子台)を結線する。
- ボックス内電線をまとめ、4本接続2箇所は差込形コネクタ、2本接続3箇所はリングスリーブ(刻印「○」)で確実に圧着・接続する。
覚えるポイント
- リングスリーブによる1.6mm電線2本の接続刻印は必ず「○」(小スリーブ使用時)とする。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングのW表示端子には必ず白色の接地側電線を接続する。
- アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴には必ず事前にゴムブッシングを装着する。
間違えやすいところ
- リングスリーブ接続で1.6mmが2本であるにもかかわらず圧着マークを「小」で圧着してしまう誤り。
- 端子台のリモコンリレー結線で、主回路側(指示側)ではなく操作側の端子に接続してしまう誤り。
- VVRケーブルの外装剥ぎ取り時に介在物を除去し忘れたり、内部の絶縁被覆を傷つけてしまう欠陥。
出題の前提:令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(2022年7月23日実施)課題No.8の配線図および施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)