本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和4年度上期 技能試験 課題7(3路・4路スイッチ回路の施工)

技能試験 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線および器具の概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、青色シース) ・スイッチ:3か所(左側3路スイッチS、中央4路スイッチ、右側3路スイッチ)により2灯のランプレセプタクル(1灯は施工省略)を同時点滅 ・接続箇所A:ジョイントボックス部分(リングスリーブ接続) ・接続箇所B:アウトレットボックス部分(差込形コネクタ接続) ・アウトレットボックス:打抜き済みの穴(19mm用3箇所、25mm用2箇所)をすべて使用し、ゴムブッシングを装着して電線を通線すること。 ・埋込連用取付枠:4路スイッチ部分に取り付けること。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ):電源白とB間白(小)、電源黒と3路Sの0番黒(小)、3路Sの1・3番とB間渡り線2組(各○)。B部分(差込形コネクタ):接地側白3本(3P)、負荷側返り線・黒2本(3P)、4路スイッチと各3路スイッチ間渡り線4組(各2P×4個)。4路スイッチへ取付枠装着、ボックスBの全5穴に適合するゴムブッシングを装着する。

解説

3か所から1つの負荷を点滅させる回路は、電源側と負荷側に3路スイッチを1個ずつ配置し、その中間に4路スイッチを挿入して渡り線を中継することで構成します。3路スイッチの「0」端子は共通端子(コモン)であり、一方に電源非接地側、他方に負荷への返り線を接続します。

解き方

  1. 支給された電線および器具を寸法に合わせて切断・外装剥ぎ取り・心線被覆剥ぎ取りを行う。
  2. ランプレセプタクルの極性(受金ねじ部に白線)および各3路・4路スイッチの端子番号に従って器具結線を行う。
  3. アウトレットボックスの打抜き穴5箇所にゴムブッシングを取り付けてケーブルを通線し、4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付ける。
  4. ジョイントボックスAでリングスリーブによる圧着接続(小刻印2箇所、○刻印2箇所)を行い、ボックスBで差込形コネクタ(3本用2個、2本用4個)による接続を行う。

覚えるポイント

  • 2.0mm線1本と1.6mm線1本のリングスリーブ接続は圧着マークが「小」となる(○ではない)。
  • アウトレットボックスのノックアウト穴には必ずゴムブッシングを取り付けてから電線を通線する。
  • 3路スイッチの「0」端子には電源黒または負荷への返り線を接続し、「1」「3」端子は渡り線専用とする。

間違えやすいところ

  • A部分の電源線(2.0mm)と1.6mm線の圧着で「○」マークで圧着してしまう刻印相違の欠陥。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒色線を結線してしまう極性逆の欠陥。
  • 埋込連用取付枠を4路スイッチ以外の器具(3路スイッチなど)に取り付けてしまう施工条件違反。
  • アウトレットボックスのゴムブッシングの入れ忘れ、あるいは19mmと25mmのサイズを誤って取り付けるミス。

出題の前提:令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日実施)課題7の配線図及び施工条件

出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題7の問題・解答資料です。