学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題6の概要
第二種電気工事士技能試験 令和4年度上期(7月23日) 課題6の施工・結線
技能試験 · 3路スイッチ / 露出形コンセント / 差込形コネクタ / リングスリーブ
図に示す単相2線式100Vの低圧屋内配線工事において、支給材料と施工条件に従い配線・器具の接続を完成させなさい。 【施工条件等の要約】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。左側の引掛シーリングへの配線部分は施工省略とする。 2. 3路スイッチの記号「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、記号「1」と「3」端子にはスイッチ相互間の連絡電線を結線する。 3. 電線色別: ・電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ・電源から3路スイッチS及び露出形コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ・露出形コンセントの接地側極端子(W表示)および引掛シーリングの接地側極端子には白色を結線する。 4. ボックス部の接続方法: A部分は差込形コネクタによる接続、B部分はリングスリーブによる接続とする。 5. 露出形コンセントへの結線は、ケーブルを挿入した部分に近い端子に行う。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側は差込形コネクタ(3本用×2個、2本用×2個)、ジョイントボックスB側はリングスリーブ(刻印「小」×2個、刻印「○」×2個)を用いて接続し、指定の極性・器具結線および電線色別を満たして完成させる。
解説
3路スイッチ回路では、電源非接地側(黒)を一方の3路スイッチの共通端子(0番)に接続し、もう一方の3路スイッチの共通端子(0番)から負荷(照明)へ接続します。2つのスイッチの端子(1番と3番)同士は2本の連絡線で直接接続します。照明負荷への接地側電線(白)はスイッチを経由せず直接供給します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、電源の接地側(白)を露出形コンセントおよび各引掛シーリングへ、非接地側(黒)を露出形コンセントおよびスイッチSの0端子へ配線する。
- スイッチ「イ」の0端子から引掛シーリング(施工省略含む)への黒線を結線し、スイッチSとスイッチ「イ」の1番・3番同士をA-B間のケーブルを経由して接続する。
- ボックスAは差込形コネクタ(3本用2個、2本用2個)、ボックスBはリングスリーブ(2.0mm混入の3本接続2箇所は「小」、1.6mm2本接続2箇所は「○」)で正しく圧着・接続する。
小問ごとの答え
- 小問 配線工事の完成:施工条件に従った複線化、ボックスAでの差込形コネクタ接続(4箇所)、ボックスBでのリングスリーブ圧着接続(4箇所)、各器具(引掛シーリング、露出形コンセント、3路スイッチ2個)への正確な結線。
- 電源からの非接地側(黒)をB側3路スイッチSの0端子および露出形コンセントへ送り、接地側(白)を露出形コンセントとボックスA経由で2箇所の引掛シーリングへ送る。A側3路スイッチの0端子から引掛シーリング負荷線(黒)を接続し、スイッチ間の連絡線2本をA・Bボックス経由で相互に渡す。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ):3本用コネクタ×2個、2本用コネクタ×2個。 ① 接地側白3本(Bからの白、角形引掛シーリング白、施工省略引掛シーリング白)→ 3本用 ② 負荷側黒3本(3路スイッチ0端子からの黒、角形引掛シーリング黒、施工省略引掛シーリング黒)→ 3本用 ③ 3路連絡線1本(Bからの線、スイッチ1端子からの線)→ 2本用 ④ 3路連絡線1本(Bからの線、スイッチ3端子からの線)→ 2本用
- 施工条件4によりA部分は差込形コネクタを使用する。接地側白3本の接続と、スイッチ「イ」から器具「イ」への負荷側黒3本の接続に3本用を用い、スイッチ相互間の連絡線2本にそれぞれ2本用コネクタを使用する。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ):リングスリーブ小を4個使用。 ① 非接地側3本(電源2.0mm黒+コンセント1.6mm黒+スイッチS「0」1.6mm黒)→ 刻印「小」 ② 接地側3本(電源2.0mm白+コンセント1.6mm白+A間1.6mm白)→ 刻印「小」 ③ 3路連絡線2本(スイッチS「1」1.6mm+A間1.6mm)→ 刻印「○」 ④ 3路連絡線2本(スイッチS「3」1.6mm+A間1.6mm)→ 刻印「○」
- 電源線が2.0mmであるため、2.0mm1本+1.6mm2本の接続箇所(合計2箇所)はリングスリーブ小でダイス「小」により圧着する。1.6mm2本の連絡線接続箇所(合計2箇所)はリングスリーブ小でダイス「○」により圧着する。
- 小問 器具への結線と極性:・引掛シーリング:接地側マーク側に白線、他方に黒線を結線する。 ・露出形コンセント:ケーブル挿入部に近いW端子側に白線、他方に黒線を結線する(のの字曲げ加工)。 ・3路スイッチS:0番端子に電源非接地側の黒線、1番・3番端子に連絡線を結線する。 ・3路スイッチ(イ):0番端子に負荷側への黒線、1番・3番端子に連絡線を結線する。
- 施工条件2、3、5を忠実に守り、器具の極性表示(Wおよび接地側)に必ず白線を接続する。露出形コンセントはケーブル導入穴に近い端子へ正しく締め付ける。
覚えるポイント
- 3路スイッチの共通端子「0」には電源黒または負荷黒を接続し、「1」「3」は相互連絡線とする。
- 2.0mm電線が1本でも混入した3本接続(2.0mm+1.6mm×2)のリングスリーブ圧着マークは「小」となる(「○」は重大欠陥)。
間違えやすいところ
- リングスリーブB側で2.0mmと1.6mm×2の圧着時に誤って「○」マークで圧着してしまう刻印ミス。
- 露出形コンセントでケーブル導入穴から遠い端子に電線を接続してしまう施工条件違反。
- 3路スイッチの「0」番端子と「1」「3」番端子の接続を間違えて照明が正常に点滅しない結線ミス。
出題の前提:令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(2022年7月23日実施)課題6 問題および解答例
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)