学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題4の概要
三相200V動力回路および単相100V電灯・コンセント回路の施工
技能試験 · 複線図化 / 三相3線式回路 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線
図に示す配線図及び材料・施工条件に従い、配線用遮断器・漏電遮断器代用の5極端子台、ジョイントボックスA・B、電源表示灯(ランプレセプタクル)、引掛シーリングローゼット(角形)、点滅器(スイッチ)、埋込連用コンセントからなる低圧屋内配線工事を完成させるための電線色選定、各ボックスの接続方法・圧着刻印、および器具結線の施工要領を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
三相200V回路(Aボックス)は差込形コネクタで結線(R相赤2本に2本用、S相白3本に3本用、T相黒3本に3本用。電源表示灯はS-T間に接続し受金ねじ部をS相白へ接続)。単相100V回路(Bボックス)はリングスリーブで結線(電源2.0mm白+負荷白2本の3本はスリーブ小・刻印「小」、電源2.0mm黒+点滅器等黒1本の2本はスリーブ小・刻印「小」、点滅器返り線1.6mm赤+シーリング1.6mm黒の2本はスリーブ小・刻印「○」)。端子台は上から100V(N白、L黒)、200V(T黒、S白、R赤)を結線する。
解説
三相3線式200V動力回路(S相接地)と単相2線式100V電灯回路が混在する配線工事では、両回路の電源を絶対に混触させないこと、および指定された接地側極性(白線)の器具端子への正確な割り当てが安全上必須となります。本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着工具による刻印は、電線断面積の合計に応じて1.6mmの2本接続時のみ「○」、それ以外の「2.0mmを含む接続」や「1.6mmの3本以上」では「小」を選択します。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
解き方
- 単線図および施工条件(三相S相接地、電源表示灯はS-T間、受金ねじ部に白線結線等)から複線図を起こし、Aボックス(差込形コネクタ接続)とBボックス(リングスリーブ接続)の接続本数と色分けを確定する。
- 支給ケーブルを寸法に合わせて切断・シース剥ぎ取り・心線被覆剥ぎ取りを行い、各器具(ランプレセプタクル受金ねじ部、角形引掛シーリングW端子、コンセントW端子、端子台各相)の極性を確認して器具を結線する。
- Aボックス側は三相各相(R相赤2本、S相白3本、T相黒3本)を規定の差込形コネクタで接続し、Bボックス側は単相100V(白3本、黒2本、返り線2本)を所定のリングスリーブ小および正しい刻印(小、小、○)で圧着・心線末端を整線する。
覚えるポイント
- 三相200V回路の電源表示灯はS-T間に接続し、S相(接地側・白)を受金ねじ部に結線する。
- リングスリーブ接続で「2.0mm×1本+1.6mm×1本」の圧着マーク刻印は「○」ではなく「小」である。
間違えやすいところ
- 2.0mmと1.6mmの2本接続において、圧着工具のダイスを誤って「○」で圧着してしまう刻印過誤。
- 三相動力回路(Aボックス)と単相100V電灯回路(Bボックス)の間で電線を誤って相互に接続してしまう重大欠陥。
- 端子台の端子配列(上からN・L・T・S・R)の確認を怠り、各相の差し込み位置や電線色を間違えるミス。
出題の前提:電気技術者試験センター 令和4年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.4の施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題4
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和4年度第二種電気工事士上期技能試験(7月23日) 課題4の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)