学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題13の概要
第二種電気工事士技能試験 令和3年度下期 課題13(自動点滅器回路・端子台施工)
技能試験 · 複線図化 / 自動点滅器端子台結線 / VVRケーブルの加工 / リングスリーブ圧着刻印 / 差込形コネクタ接続
令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日実施・候補問題No.13)の配線図および施工条件に従い、完成作品を正しく施工するための複線図構成、電線色別、ジョイントボックス(A・B)の接続方法(圧着刻印およびコネクタ極数)、自動点滅器代用端子台への結線方法を記述しなさい。
解答・解説を表示
解答
【A部分(リングスリーブ接続)】電源黒(2.0mm)+スイッチ黒(1.6mm)+渡り黒(1.6mm)の3本で刻印「小」、電源白(2.0mm)+渡り白(1.6mm)の2本で刻印「小」、スイッチ白(1.6mm)+渡り赤(1.6mm)の2本で刻印「○」。【B部分(差込形コネクタ接続)】接地側白4本(渡り白+レセプタクル白+コンセント白+端子台行白)を4本用コネクタ、非接地側黒3本(渡り黒+コンセント黒+端子台行黒)を3本用コネクタ、点滅器返り2本(渡り赤+レセプタクル黒)を2本用コネクタで接続。【端子台結線】1番端子にVVFの黒(電源非接地側)、2番端子にVVFの白(電源接地側)とVVRの白(屋外灯接地側)の2本、3番端子にVVRの黒(負荷への出力)を結線する。
解説
自動点滅器(CDS回路)は周囲の照度を検知して接点を自動開閉する機器です。端子台の1番(電源非接地側)、2番(接地側電源および負荷への共通接地線)、3番(負荷への電源供給線)の内部結線構造を正確に理解して電線を接続する必要があります。また、丸形ケーブル(VVR)の外装剥ぎ取り加工、およびリングスリーブ使用時の電線断面積の合計に応じた適切なダイス選択(刻印「○」と「小」の区別)が作業上の重要な原則となります。
解き方
- 単線図と施工条件から複線図を起こし、電源の接地側(白)、非接地側(黒)、スイッチの返り線の経路を整理する。
- ジョイントボックスAのリングスリーブ圧着マーク(小・○)を電線サイズと本数から選定し、ジョイントボックスBの差込形コネクタの極数(2本用・3本用・4本用)を確定する。
- 端子台(自動点滅器代用)の端子1・2・3の内部結線図を確認し、端子2に接地側白線2本(電源側VVF白・負荷側VVR白)が入ることを確認して各器具および電線を正確に結線・施工する。
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着刻印:1.6mm×2本のみが刻印「○」、2.0mmが1本でも混ざる接続や1.6mm×3〜4本は刻印「小」
- 自動点滅器代用端子台の端子2には電源接地側白と屋外灯接地側白の2本を接続する
- 埋込連用取付枠は指定されたコンセント部分のみに取り付ける
間違えやすいところ
- 電源線2.0mmを含む接続(2.0mm+1.6mm)を誤って「○」で圧着してしまう刻印ミス(重大欠陥)
- 自動点滅器端子台の2番端子に白線を1本しか接続せず屋外灯への白線をBボックスから直接取ろうとする配線ミス
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に非接地側の黒線を結線してしまう極性逆配線
- VVRケーブルの介在物や絶縁被覆の剥ぎ取り時に心線の被覆に傷をつけてしまう欠陥
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(2021年12月19日実施)候補問題No.13 試験問題・施工条件および公式解答例
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)